编辑: 喜太狼911 话题热度:556 2019-07-01
关键词: 软接头,锅炉,引风机,锅炉引风机,接头,防火 添加资源
资源与摘要 编辑
252276522
接头数量板桩按接头 长度)计算 1.桩制作、运输 2.接桩、材料运输 010201003 混凝土灌 ... 离心式引风机 030108003 轴流通风机 030108004 回转式鼓风机 030108005 离心式鼓风... ---摘自《UDC》
元素吧里的召唤
(4)鼓风机、引风机出口要加消音器和消声风道,风机和风管采用接头连接,水泵出入口处装避振喉,降低噪声传播,在安装高噪设备时应加防振设施,降低设备噪声对厂界声环境... ---摘自《种草养牛繁育基地建设项目》
匕趟臃39
锅炉软水制备过程 浓水、锅炉排污:清洁下 水 属于清净下水,回用绿化、道路浇 洒等 固... 泵与管道接头、罐体呼吸孔 等无组织排放 G15;再过 1.5h 第二次的提取液与第二批次原... ---摘自《中草药植物提取生产线技术改造项目环境影响报告书》
kr9梯
防火灌浆 地面灌浆站建筑面积 238.75m2 ,为钢结构;地面调节水池 1 座,V =100m3 ,... 绞车、鼓引风机及水泵等设备噪声,煤 炭运输车辆噪声 其它 工业场地、管线、道路临时... ---摘自《一 总论.》
sunny爹
声级dB(A) 降噪措施 排放特征 锅炉房 85 鼓风机、引风机安装消声器 连续 坑木加工房 95 门、墙、窗隔声(夜间停止使用) 间断 主井绞车房 88 基础减振,设备基座与厂房主体分离... ---摘自《目录》
紫甘兰
废水、废气处理系统若发生收集管道破裂、泵站/引风机故障、操作不当和 系统失灵等事... 风机前后均采用石棉布接头连 接,在风机安装时采用下垫减振橡胶减振。 (3)在噪声源... ---摘自《国环评证乙字》
哎呦为公主坟
声的控制,风机宜采用防火帆布接头或弹性橡胶软管,并采用弹性支吊架进行隔振安装。泵类等宜采用 9 具有足够承压、耐温性能的橡胶软管或接头(避震喉);输送介质温度过... ---摘自《炼焦化学工业污染防治可行技术指南》
无理的喜欢
燃气锅炉废气排放满足《锅炉大气污染 物排放标准》(GB13271-2014)新建锅炉要求,... 接口用接头等隔声措施。在地下 设备房(风机房、水泵房)的天花板、地面、墙面作好... ---摘自《贸城(商业办公)建设工程项目》
You—灰機
鼓、引风机间采用消声通风口,鼓风机加盘式消声器;罗茨风 机和空压机单独设置隔音间,并加装消声器;循环水泵设置防 震基座,水泵进出水管采用橡胶接头,其他设备均选... ---摘自《1 前言》
star薰衣草
废热锅炉引风机应采取防振措施。 4.2.18 直立炉排焦和熄焦系统的设计应符合下列要求: 1 直立炉应采用连续的水熄焦,熄焦水的总管,应布置成环形。熄焦水应循环使用,其... ---摘自《中华人民共和国国家标准》
lonven
了减震台座及接头,风机的进、出风管上安装消音器,机座进行了减震处理;设备房基 ... 引风机抽引外排 对外环境影响 较小 水污染物生活污水 COD SS 氨氮 TP 经化粪池处理达... ---摘自《浦发改备[2017]83 号 立项审批 南京市浦口区发展和改革》
lonven
地下车库设置地下汽车库每个防火分区均设置独立的 5 机械排风系统, 进风由汽车坡道... 水泵设计应采用了减震台座及 接头,风机的进、出风管上安装消音器,机座进行减震处... ---摘自《行业类别》
夸张的诗人
除雾装置、空预器、引风机、 循环泵、烟气分析仪、风管组 件等国产设备 (部件) 33 台套, 对O#、1#、2#锅炉进行除尘、 脱硫、 脱硝改造, 项目实施后, 粉尘、SO2、NOX ... ---摘自《江阴市经济和信息化委员会文件》
sunny爹
引风机风量 1000m3 /h。 ⑵工艺废水: - 45 - 生产过程中产生的废水主要为造纸成型机和... 各种泵的进、 出口均采用减振接头,以减少泵的振动和噪声经管道传播。 ⑶在汽包、 ... ---摘自《1 概述.》
牛牛小龙人
(2)加强安全管理,做好防火、防暴措施,确保安全生产。 (3)加强对活性炭吸附装置等设... (2)对与机、泵等振源相连接的管线,在靠近振源处设置了接头,以隔 断固体传声;... ---摘自《青岛珞铭工贸有限公司》
会说话的鱼
","YW5-47小型锅炉引风机","浙江兴益风机电器有限公司","温岭市科技局" "1031","2015D60SA840280","紧凑型高压旋涡泵","台州豪贝泵业有限公司",... ---摘自《公示清单》
颜大大i2
括防爆、防火、防中毒、防感染、防泄露、防飞扬、防雨或其它防止污染环境的措施。 ... (弹性接头),主要设施设 德州市庆云县(中清)环境公共设施配套再生资源综合处置中... ---摘自《内部资料 注意保存》
star薰衣草
锅炉引风机、给水泵等锅炉辅机由锅炉厂配套提供,功率4.5kW。锅炉房设LDZN400/2-B型自动切换钠离子交换器一台,处理水量为3.5~4.5t/h,另配套轴流风机和热交换器为井筒... ---摘自《山西汾西矿业集团南关煤业有限责任公司》
lonven
引风机引入15m的烟囱外排,烟尘、SO2、NO2的排放浓度满足《山东省工业炉窑大气污... 泵体与供水管采用接头连接; ⑤管道与墙体接触的地方采用弹性支承,穿墙管道安装弹... ---摘自《环评资质等级:乙级》
yyy888555
由通风孔通过引风机引 入排气管道,进入碱(水)喷淋+UV 光氧+低温等离子设备处理,... 水泵用接头连接,平台风机及泵底座安装减震垫。对于噪声强度大的设备,除加装消 ... ---摘自《塑料制品的采购、加工、销售;废旧塑料材料回收、加工、...》
wtshxd
噪声主要为设备噪声,来冷却水回流泵、锅炉引风机等,声源强度为 65-85dB(A)。 厂内对噪声源采取了合理布局、建筑物隔声、减振等措施。 (4)固体废弃物产生及防治措施 本项... ---摘自《建设项目基本情况》
棉鞋
软管接头允许上限值为:室温+20℃" "第四章燃气燃烧器具的种类","单选16"... ","防火等级低于(B)的墙面安装燃气热水器时,应采取有效的防火隔热措施。","... ---摘自《燃气基础知识》
hys520855
(1#)排放。引风机风量为 12000m3 /h,粉尘收集率按 90%计,收集的粉尘量为 1.548t/... 止管道接头脱落,储罐满载溢流等泄漏事件发生。 ④若由于包装破裂、倾倒或储罐、生产... ---摘自《重庆市建设项》
丶蓶一
酸洗槽上方及侧边设置玻璃钢材质的集气罩,由引风机引至酸雾中和塔内,经处理后的气... h. 危险废物贮存库房设置灭火器等防火设备,做好火灾的预防工作; i. 在转移危险废物前... ---摘自《山西君鼎宝虹建材有限公司》
麒麟兔爷
40m3,防火类别为丙类,占地面积为 30m2。 (4)生产线 设1条乳化炸药混装生产线, 生产线分车间和混装车两部分, 车间主要 设置有粉碎机、布袋除尘器、引风机、集料仓、螺旋... ---摘自《重庆顺安南桐爆破器材有限公司》
hys520855
设计标准:锅炉技改工程严格依照国家颁布的《建设设计防火规范》(GB50016-2014)... 并对其进行减振处理,进出风口接头;各类泵作基础减振等降噪声措施。 同类工程实践... ---摘自《01.建设工程基本情况》
lqwzrs
厂内强噪声设备如鼓风机、球磨机、光棒机、引风机、水泵等采取减振、消声或隔声措施... 重点为:水泵设专用泵房,水泵出口设橡胶接头,操作室设隔声门窗;主操作室设隔声... ---摘自《湖南恒晟环保科技有限公司220kt/a锌冶炼废渣综合回收项目原...》
施信荣
喷漆房产生的有机废气经引风机收集进入水喷淋系统,在喷淋室中废气以 1.5m/s 左右 的... (2)在设备基座安装橡胶减震接头及减震垫、进出口设接头;风机的进出口与风道的 ... ---摘自《新建丝博家居(重庆)有限公司项目》
xiaoshou
","高效锅炉引风机","常州恒益电机有限公司","常州市" "896","保温灯罩","因特希特(常州)电器有限公司","常州市" "897","红外线灯泡","因... ---摘自《公示》
霜天盈月祭
引风机,烟囱高度 15m,硫酸雾排放 浓度为 19.2mg/m3 。此环节年生产时长为 1500 小... 循环水泵均设有专用泵房,水泵出口设橡胶接头,操作室设隔声门窗,室 内噪声≤70dB... ---摘自《湖南金源新材料股份有限公司废锂电池及钨》
麒麟兔爷
燃料油广泛用作船舶锅炉、大型低速柴油机、发电站锅炉、玻璃、陶瓷、金属热处理、冶... 而另一个金属接头处放热的作用。该元件是由具有高帕尔帖效应的金属如铋、碲、锑等化... ---摘自《附件》
AA003
锅炉排放废气执行《锅炉大气排放标准》 (GB13271-2014)中表 3 燃气锅炉 大气污染... 森林防火通 道,东至万寿河、焦庄、董庄及森林防 火通道,南至石窖水库、毛村,西至... ---摘自《南京泽诚文化发展有限公司》
ddzhikoi
锅炉引风机锅炉炉膛压力的监控 引风机需要克服原烟气挡板入口至净烟气挡板出口间脱硫系统阻力。在脱硫系统启、停操作过程中,将对锅炉引风机前后的压力及炉膛压力产生较... ---摘自《永登县热力公司燃煤锅炉除尘脱硫脱硝》
sunny爹
送风机、引风机安装消声器,风管包扎阻尼材料,可取得一定的降噪效果;通风道应合理... 各种泵的进、出口均采用减振接头,以减少泵的振动和噪声经管道传播。 ⑷从厂区总平... ---摘自《目录》
f19970615123fa
锅炉引风机 2 连续 90 隔声、隔振,挠性接头 75 10 废水处理站 水泵 2 连续 75 隔声、 基础隔振, 挠性接头 60 表3-22 拟建项目固废排放及治理一览表 排放源 编号 固体废物名称 产... ---摘自《环境影响报告书》
会说话的鱼
接头泄漏(100%或20%管径两种)。当物料发生泄漏时,有毒、有害气体直接扩散到... 引风机及各类泵 选用低噪声设备,设消音器、隔离操作间安装减振支座等 满足标准要求 ... ---摘自《山西拜奥埃森纳新能源有限公司》
旋风
(3)如果由于断电或引风机机械故障而使引风机突然停转,则炉膛内很快变成正压,会... 如锅炉、压力容器(含气瓶)、压力管道、电梯、起重机械等,就压力容器来说,它一般... ---摘自《江西瑞昌经济开发区码头工业城》
戴静菡
闭的打磨房内进行,粉尘设置引风机强制通风,引风机风量为 6000m3 /h,集气效 率为 ... 水泵接管采用接头,压力水 管上的止回阀采用微阻缓闭止回阀,水泵房内墙面采用吸声... ---摘自《鼓风机生产建设项目》
夸张的诗人
该公司的噪声源主要为各类物料输送泵、冷冻机组、锅炉引风机、空压机等设备噪 声,主要生产车间噪声源强,见表 3.1-13。 固体废弃物 ⑴工艺废渣 HFC-32 产生的废渣主要都是... ---摘自《1.0 总则》
LinDa_学友
引风机(风机风量设计为15000m3/h)引至1根25米高1#排气筒高空排放,项目废气排... 因此,通过对空压机进风口采用阻抗复合消声器及机体与风管之间用接头连接,这样空压... ---摘自《江西天宇化工有限公司》
鱼饵虫
减振器、消声器 室内 80 3 引风机 1 90 减振器、消声器 室内 80 汽机房 4 汽轮机 1 85 - 室内 80 5 发电机 1 85 - 室内 80 6 给水泵 1 80 橡胶接头,管道 减震器 室内 75 7 凝结水泵 1... ---摘自《国环评证甲字第 3607 号》
王子梦丶
尽可能将燃烧产生的烟雾通过引风机引入附近的废气处理装置或采取 相应的处理措施后高... 口配置消声器,排风管道进出口加柔性接头,以降低风机噪声对周围环 境的影响。 (4) ... ---摘自《南京源恒环境研究所有限公司》
没心没肺DR
锅炉省煤器出口烟气经SCR脱硝反应器脱硝,通过布袋除尘器除尘,随后经两台引风机升压后进入氨法脱硫系统脱硫,烟气最终经过水平烟道进入120米高烟囱排放至大气。SCR脱... ---摘自《陕西未来能源化工有限公司煤制油分公司》
xiaoshou
废水、废气处理系统若发生收集管道破裂、泵站/引风机故障、操作不当和系统失灵等事故... 为了减小风机噪声和振动对环境的影响,风机前后均采用石棉布接头连接,在风机安装... ---摘自《奇台县奇台农场龙泽滴灌带厂》
ok2015
减振器或橡胶减振垫,进出口设接头,风机进出口风管处安装设消声设备,机房门为 隔声门。 ②锅炉:设置于会所 2F 楼顶设备间内,其噪声是由鼓风机和引风机共同产生的。... ---摘自《建设项目环境影响报告表》
夸张的诗人
2、在风、烟道与风机接口处采用软性接头,对引风机及烟道及热风道进行 保温,并在风、烟道上适当设置加强筋以增强刚度、改变钢板振动频率,减少流 动噪声及相应引起的振动... ---摘自《武义县生活垃圾焚烧发电项目》
此身滑稽
热水燃气锅炉废气经排气筒在大楼4F架空层排放,暂存间平时加强消毒,污水处理站的废... 产生的噪声为泵噪声、引风机、中央空调冷却塔噪声、备用发电机噪声等。高噪声设备均... ---摘自《川西医养中心》
GXB156399820
锅炉引风机选用低噪声型,并置于室内。 ④隔声:产噪设备安装在车间内。 ⑤风机进排风口进行消声处理,泵进水管采用接头连接。 (3)建筑物 ①污水站:建造独立的设备间... ---摘自《东莞中玉服装有限公司迁扩建项目》
AA003
锅炉引风机 空气冷却器风机 空压机 制氢装置 循环水泵 真空泵 固废排 放 废吸附剂 间歇排... 水泵基础设减振垫,并在水泵及空调机进、出水管上设可曲挠接头。 ⑤ 中、小型防爆... ---摘自《新疆圣运化工有限公司》
飞鸟
鼓风机进出口端安装可曲绕合成橡胶接头。 d、对无法采取防噪措施的作业场所,操作... 锅炉房的鼓风机和引风机应安装在室内,设置隔声门窗,内墙表面敷设岩棉板和 ---摘自《新疆疆纳矿业有限公司伊 吾县》
发帖评论