编辑: wtshxd | 话题热度:694 2019-07-12 |
关键词: 水泵扬程,计算,水泵,扬程,锅炉,扬程计算,水泵扬程计算,泵扬程,计量,boiler | 添加资源 |
资源与摘要 | 编辑 | |
---|---|---|
燃气热水锅炉(热水机组) 4.4.1 运行季,应对燃烧器、循环水泵、管道、阀门、仪表、除 污器、水处理装置、补水定压装置等的工作状态进行定期检查,并 监测供回水温度及排烟... ---摘自《of air-conditioning system in》
|
会说话的鱼
2024-09-02
|
|
强度计算时,确定锅炉承压件材料许用应力的最小安全系数,见表3-1规定。其他设计方法和部件材料安全系数的确定应当符合相关产品标准的规定。 表3-1 强度计算的安全系数 材... ---摘自《TSG特种设备安全技术规范 TSG 11-201X》
|
匕趟臃39
2024-07-25
|
|
A.电机功率全覆盖性能曲线 B.设计流量和扬程 C.零流量的压力 D.1.5 倍设计流量的压力 E.水泵控制功能 网校答案:BCD 网校解析:水规:13.2.6 ;5.1.6 7.对系统进行季度检查时发... ---摘自《2017 一级消防工程师《案例分析》年真题(一)》
|
麒麟兔爷
2024-06-16
|
|
用1备,转水泵扬程200m , 流量30m3/h,功率 37kw 3 磨147 井站 改造转水泵 台2将原磨 147 井输至磨 157 井的转 水泵更换,更换后泵参数Q=40m3 /h H=120 P=30kw,2 台(1 用... ---摘自《西南司计〔2016〕》
|
xiong447385
2024-05-08
|
|
H——每台运行水泵对应的设计扬程(m) ; ηb——每台运行水泵对应的设计工作点效率; Q——设计热负荷(kW) ; ΔT——设计供回水温差(℃) ; A——与水泵流量有关的计算系... ---摘自《DBJ》
|
yn灬不离不弃灬
2024-03-30
|
|
端吸泵(冷水泵) 流量:260t/h 扬程:33mAq 转速:1450rpm 功率:45kW 台18500 2 010701002 端吸泵(变频热水 泵) 流量:88t/h 扬程:28mAq 转速:1450rpm 功率:11kW ... ---摘自《工程造价信息》
|
5天午托
2024-02-19
|
|
锅炉排污 boiler blowdown 通过排除一部分浓缩的锅水,降低锅水溶解固形物、排除水渣... 计算: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (1) 式中: ηY——自耗水率,用(%)表示; qF... ---摘自《工业锅炉水处理设施运行效果与监测》
|
星野哀
2024-01-11
|
|
冲洗水泵扬程应满足冲洗装置出口压头不 小于 0.2 MPa。 6.5.3.2.6 均流筛板持液技术 a) 均流筛板持液技术吸收塔系统由浆液循环吸收系统、氧化系统、除雾器等组成。吸 收塔上... ---摘自《中华人民共和国国家环境保护标准》
|
摇摆白勺白芍
2023-12-03
|
|
扬程115m 1 投标报价(单价汇总) 元 技术及商务要求 技术要求: 一、 总则 1、本技... 水泵调速工作范围在水泵高效区段内(调速范围宜在0.75-1.0范围内);设备应有稳流设... ---摘自《技术参数》
|
liubingb
2023-10-25
|
|
应根据水泵扬程、管道走向、止回阀类型、环境 噪音要求等因素,采取设置水锤吸纳器、速闭止回阀、缓闭止回阀和 多功能水泵控制阀等消除水锤的措施,以保证给水管道的使用... ---摘自《建筑给水排水与节水通用规范》
|
f19970615123fa
2023-09-16
|
|
锅炉循环泵,一用一备配置);水泵扬程应满足克服循环管路及循 环管路上相关设备和阀门等阻力损失。 水泵介质温度>=110℃,水泵的公称压力等级为 招标文件 YMDX2017-053 ... ---摘自《岷县蒲麻镇中心小学电锅炉、变压器》
|
元素吧里的召唤
2023-08-08
|
|
其最不利水位应满足水泵吸水要 求,其最小出流量和水泵扬程应满足消防要求,且当需要两路消防供水时,水井不应少 于两眼,每眼井的深井泵的供电均应采用一级供电负荷。 选... ---摘自《综合能力模拟卷 答案及解析》
|
颜大大i2
2023-06-29
|
|
污水泵站的设计流 量,应按泵站进水总管的最高日最高时流量计算确定。 4.3.2 排水泵站的水泵应满足在最高使用频率时处于高效区运行, 在 最高工作扬程和最低工作扬程的整个... ---摘自《城乡排水工程项目规范》
|
阿拉蕾
2023-05-21
|
|
在操作时,必须要有一个等于计算出“H”的压力。 举例: Pb=1 巴 水泵型号:QDL1 6,50Hz 流量:16m3/h NPSH(来自 16 页上图 13):1.5 米水头 Hf=3.0 米水头 液温=+90℃ ... ---摘自《QDL/QDLF》
|
hgtbkwd
2023-04-12
|
|
6.1.5施工图设计时集中采暖、空调水系统循环水泵的流量和扬程,应通过水力计算确定。 6.2采暖 6.2.1施工图设计阶段,应对每一采暖房间进行热负荷计算。采用低温热水地面辐射... ---摘自《安徽省居住建筑节能设计标准(DB34/1466-2011)》
|
AA003
2023-03-04
|
|
室内消防水压 6.4 水力计算 6.5 高位消防水箱 6.6 水泵接合器 7 室内消火栓给水系统 7.1 室内消火栓给水管道 7.2 室内消火栓 7.3 消防软管卷盘 8 自动喷水灭火系统 8.1 一般规定 8.2 ... ---摘自《民用建筑水灭火系统设计规程》
|
阿拉蕾
2023-01-24
|
|
答:给水泵;锅炉省煤器。 5.蒸汽在汽轮机______中的焓降与级的______之比称为级的反动度。 答:动叶片;理想焓降。 6.汽轮机的损失包括______损失和______损失。 答:外... ---摘自《第二节 中级工》
|
lqwzrs
2022-12-16
|
|
消防水泵的扬程应按市政给水管网的最低压力计算,并以市政给水管网的最高水压校核。 9.4.7 消防水泵应设置备用泵,其工作能力不应小于最大一台消防工作泵。当工厂、仓库、... ---摘自《UDC 中华人民共和国国家标准 GB》
|
芳甲窍交
2022-11-06
|
|
水泵机组运行状况和扬程、流量等参数; 3 供水管网水压达到设定值时,系统的可靠性; 4 管道、管件、设备的材质与设计要求的一致性; 5 设备显示仪表的准确度; 6 设备控制与... ---摘自《UDC》
|
252276522
2022-09-28
|
|
机、钳工修理房 m2 20 12 立式锅炉房 m2/台5~10 13 发电机房 m2/kW 0.2~0.3 14 水泵房 m2/台3~8 15 空压机房(移动式) m2/台18~30 空压机房(固定式) m2/台9~15 注:资料... ---摘自《34 施工组织设计》
|
丶蓶一
2022-08-20
|
|
锅炉用高压无缝钢管可用来输送高温、高压汽、水等介质或 高温高压含氢介质。不锈钢无... 计算吊臂与设备之间、吊钩与设备及吊臂之间的安全距离,若 符合规范要求,选择合格,... ---摘自《安装计量》
|
f19970615123fa
2022-07-12
|
|
计算点高处理系统 电镀铜泥回收处理系统 含硒废物回收处理系统 含碲废物回收处理系统 ... 锅炉房 4吨燃生物质锅炉 料棚 970m2 危险品暂存仓库 16134m2 储运工程 辅料仓库 970... ---摘自《1. 概述》
|
施信荣
2022-06-03
|
|
锅炉化学清洗选择清洗泵的技术参数(扬程、功率)相应增大。 水汽质量监督原则 应根据超临界机组类型、参数等级、控制方式、水处理系统及化学仪表配置情况,按照GB/T ... ---摘自《目次》
|
戴静菡
2022-04-25
|
|
给水泵扬程:492m H20 1 循环水泵 高压循环泵容量:1060 m 3 /h 循环泵扬程:60m H20 2 低压循环泵容量:510 m 3 /h 循环泵扬程:50m H20 2 蒸汽生产 系统 汽包 ---摘自《1.项目概况》
|
戴静菡
2022-03-17
|
|
GB/T9222《水管锅炉受压元件强度计算》 GB/T10609.1《技术制图 标题栏》 GB/T10609.2《技术制图 明细栏》 GB/T11943《锅炉制图》 GB/T12145《火力发电机组及蒸汽动力设... ---摘自《ICS》
|
过于眷恋
2022-02-05
|
|
水泵壳体承受的工作压力不 应小于其所承受的静水压力与水泵扬程之和。 5.4.6 太阳能热水系统应有补偿管道热胀冷缩的措施。 5.4.7 太阳能热水系统的最高点应设排气装置。 5.4.8... ---摘自《DB/T 29-250-2018》
|
sunny爹
2021-12-28
|
|
冷却水泵: Q = 79.43 m 3 /h 冷却水泵扬程估算: (根据资料[10]) H =1.1~1.2(h1 +H2 +H3 +∑Δh) 式中 H —— 水泵扬程 [mH2O]; 1.1~1.2 —— 安全裕量,取1.2; h1 —— 冷凝器的阻... ---摘自《, 相对湿度 90%计算(湿》
|
我不是阿L
2021-11-19
|
|
( ( (如锅炉给水泵等 如锅炉给水泵等 如锅炉给水泵等 如锅炉给水泵等) ) ) )C= 1600 = 1600 = 1600 = 1600- - - -3000 3000 3000 3000; ; ; ; 可 ---摘自《第五节 相似理论在离心泵中的应用》
|
lqwzrs
2021-10-11
|
|
一、水力学与水泵理论 1. 水静力学 (1)静水压强及其分布规律; 了解静水压强的概念和特性,掌握重力作用下静水压强的分布规律。 (2)静水总压力的计算; 掌握确定作用在平面... ---摘自《给水排水工程高级专业技术职务任职资格考试大纲》
|
贾雷坪皮
2021-09-02
|
|
消防水泵的串联可在流量不变的情况下增加扬程,消防水泵的串联可增加流量 B.消防水泵控制柜在平时应使消防水泵处于自动启泵状态 C.室内消火栓给水管网与自动喷水等其他灭... ---摘自《2016~2015年一级消防工程师考试真题》
|
没心没肺DR
2021-07-25
|
|
采暖室外计算温度‐7℃ 3.1.2.2 水文 1、地表水系 庆云县河流属于海河水系,在德州市境... 的分散燃煤供热锅炉,应当限期停止使用,并将供热系统接入集中供热管网或者 采用清洁... ---摘自《内部资料 注意保存》
|
颜大大i2
2021-06-15
|
|
太阳能集热循环泵的扬程应根据克服集热系统最大水头损失计算确定。 5.6.6 太阳能热水系统集热循环泵的启闭,应按太阳能集热器上部的水温与储热水箱(罐)下部水温温差进行... ---摘自《备案号:*****-2016》
|
于世美
2021-05-07
|
|
材控制柜 9 4.5 潜水泵 10 4.6 管路系统 10 4.7 控制装置 11 5 设计与构造 12 5.1 一般规定 12 5.2 泵站选型设计 13 5.3 荷载及稳定分析 15 5.4 荷载与扬程计算 16 5.5 抗浮计算 17 5.6 ... ---摘自《备案号:》
|
过于眷恋
2021-03-29
|
|
降低二次供水水泵扬程, 以达到节能的目的。 建设二次供水设施时,应根据小区(建筑)规划指标、场地竖向设 计、用水安全要求等因素,合理确定二次供水方式和规模。 5.0.2 ... ---摘自《Engineering in Tianjin》
|
王子梦丶
2021-02-18
|
|
"离心式泵1、名称:锅炉炉前泵2、型号:流量:50T/h,扬程:18m4KW3、其它:含设备支架制安","台","2.000",,, "4","030322003001","板式换热器1、型号:... ---摘自《1表-05分部分项工程量清单与计价表》
|
kr9梯
2021-01-10
|
|
24、普通水罐消防车扬程可达到( C )米。(难) A、1100~1300 B、50~70 C、110~... 13、大中型电子计算机房的顶棚和墙面应采用那种装修材料( A )( 中)A、不燃性材... ---摘自《灭火救援》
|
You—灰機
2020-12-02
|
|
对应额定负荷运行时间概率最长的工况计算电动调速给水泵额定工况点的流量﹑扬程,此工况点为给水泵的效率保证点。最大运行点即给水泵出口的总流量为锅炉最大连续蒸发量的... ---摘自《附件:》
|
静看花开花落
2020-10-23
|
|
水泵扬程计算应考虑室外给水管网的最低水压,并以室外给水管网的最高水压校核水泵 的工作情况。 7.5.6 高层建筑消防给水系统应采取防超压措施。 7.6 灭火设备 7.6.1 建筑高度... ---摘自《高层民用建筑设计防火规范》
|
梦里红妆
2020-09-14
|
|
吕条水泵的总 扬程应按下 列公式计算确定: H》五+h、 +h : +h 。 ( 3 。 0 . 9 ) 式中: H 一一水泵总扬程,I n , h 一一集水池最低水位与出 水要求最高水位的高程差值, m , h , 一一... ---摘自《水泵 站设 计规 程》
|
kr9梯
2020-08-06
|
|
经计算得到水喷雾系统管道沿程和荣胜水头损失总计 0.13MPa,最不利点水雾喷头与消防水池的最低水位之间的静压差为 0.02MPa,则该系统消 防水泵的扬程至少应为() A.0.30... ---摘自《2018 年《消防安全技术实务》考试真题及答案解析》
|
霜天盈月祭
2020-06-28
|
|
大型污水泵 流量≤6.0m3/s,扬程≤21m 8 84138100 电磁泵、喷射泵、乳化液泵、气体压力泵 所有规格 9 84138200 液体提升机 所有规格 10 84141000 真空泵 所有规格 11 ... ---摘自《附件:》
|
静看花开花落
2020-05-20
|
|
H——所需泵的扬程(MPa); Ps——始端储罐最高工作温度下的液化石油气饱和蒸气压力(MPa)。 8.2.4 液态液化石油气采用管道输送时,泵的扬程应大于公式(8.2.4)的计算... ---摘自《中华人民共和国国家标准》
|
star薰衣草
2020-04-11
|
|
注:水泵/水轮机(泵工矿)还需补充:最大扬程/相应抽水量(m/m 3 /s) 、最小扬程/相应抽水量(m/m 3 /s) 、最大扬程泵轴输出功率(MW) 、 转速(r/min) 、吸出高度(m)... ---摘自《中华人民共和国电力行业标准》
|
紫甘兰
2020-03-02
|
|
设有蒸汽蓄热器的锅炉房,其设计容量应按平衡后的热负荷乾地计算确定。 第2.0.9 条 锅炉供热介质的选择,应根据供热方式、介质的需要量和供热系统等因素确定,可 按下列规定... ---摘自《第一章 总则》
|
人间点评
2020-01-23
|
|
扬程和设备台数应根据聚合装置的操作特性、弹 性范围和压力降等因素计算确定。 3.4.5 换热器的换热面积和设备的规格应根据工艺操作参数和热量平衡数据计算确定。 3.4.6 二次... ---摘自《UD C》
|
hyszqmzc
2019-12-15
|
|
1 、 水泵扬程偏大 , 有些仅需 2 8 - -3 2 m水柱 的,选了40--5 0 m 水柱 的水泵 。多余扬 程,一是靠阀门来消耗 , 其消耗的能量占的比例, 个别工 程甚至达 7 0 0 / 0 ; 二是转变... ---摘自《维普资讯 http://www.cqvip.com》
|
AA003
2019-11-06
|
|
∴水泵扬程 Hp=423.0+14.30+20=457.30kpa 泵出水量为 10.82m /h 3 据 选得水泵LD50-200Z(H=500kpa,α=12.5 m /h,N =5.5kw)2 台,一水容积,按要求取 15min,设计小时耗量来... ---摘自《建筑给水排水工程》
|
静看花开花落
2019-09-28
|
|
4.1.19抽水井水泵的扬程计算应为取水井中的最低动水位与回灌井最高水位之间的垂直高度+回灌井中回水立管的垂直淹没高度+取回灌水流经整个管路系统管道、设备的阻力+虹吸... ---摘自《新疆维吾尔自治区工程建设标准》
|
f19970615123fa
2019-08-20
|
|
水泵的选择 37 10.1.1 泵的流量和扬程的计算 37 10.2 锅炉的选择 38 10.2.1 锅炉设计热负荷的确定 38 11.2.2 锅炉主体设备选型 38 第11章 系统管道的施工安装及试运行 40 11.1 建... ---摘自《南京师范大学》
|
无理的喜欢
2019-07-12
|
|
直接吸水时,水泵扬程 计算应考虑室外给水管网的最低水压,并以室外给水管网的最高水压校核水泵的工作情况。 7.5.6 高层建筑消防给水系统应采取防超压措施。 7.6 灭火设备7.6... ---摘自《UDC》
|
252276522
2019-06-02
|