编辑: 梦三石 话题热度:994 2019-11-05
关键词: 锅炉房设计规范,面积,设计标准,锅炉房,泄爆,规范,标准,设计规范,设计,泄爆面积,design,条例,规则 添加资源
资源与摘要 编辑
梦三石


  (2)重油油箱间、油泵间和油加热器及轻柴油的油箱间和油泵间应属于丙类生产厂房,其建筑均不应低于二级耐火等级,上述房间布置在锅炉房辅助间内时,应设置防火墙与其他房间隔开; 

  (3)燃气调压间应属于甲类生产厂房,其建筑不应低于二级耐火等级,与锅炉房贴邻的调压间应设置防火墙与锅炉房隔开,其门窗应向外开启并不应直接通向锅炉房,地面应采用不产生火花地坪。 

  (4)锅炉房的外墙、楼地面或屋面,应有相应的防爆措施。并应有相当于锅炉间占地面积10%的泄压面积,泄压方向不得朝向人员聚集的场所、房间和人行通道,泄压处也不得与这些地方相邻。地下锅炉房采用竖井泄爆方式时,竖井的净横断面积,应满足泄压面积的要求。  当泄压面积不能满足上述要求时,可采用在锅炉房的内墙和顶部(顶棚)敷设金属爆炸减压板作补充。   

  注:泄压面积可将玻璃窗、天窗、质量小于等于120kg/m2的轻质屋顶和薄弱墙等面积包括在内。 

  (5)燃油、燃气锅炉房锅炉间与相邻的辅助间之间的隔墙,应为防火墙;隔墙上开设的门应为甲级防火门;朝锅炉操作面方向开设的玻璃大观察窗,应采用具有抗爆能力的固定窗。 

  2  锅炉房为多层布置时,锅炉基础与楼地面接缝处应采取适应沉降的措施。 

  3  锅炉房应预留能通过设备最大搬运件的安装洞,安装洞可结合门窗洞或非承重墙处设置。 

  4  锅炉房的柱距、跨度和室内地坪至柱顶的高度,在满足工艺要求的前提下,宜符合现行国家标准《厂房建筑模数协调标准》GB50006的规定。 

  5  锅炉房内装有磨煤机、鼓风机、水泵等振动较大的设备时,应采取隔振措施。
没心没肺DR
某总建筑面积为5200m2的百货商场,其营业厅的室内净高为5.8m,所设置的自动喷水灭火系统的设计参数应按火灾危险等级不低于( )确定。 A.中危险II级B.严重危险II级C.严重危... ---摘自《2016~2015年一级消防工程师考试真题》
怪只怪这光太美
当叠加计算后的建筑面积大于本规范第 5.3.1 条的规定时,应划分 防火分区。建筑内设置... 锅炉的容量应符合现行国家标准锅炉房设计规范》GB 50041 的规定。油浸变压器的总... ---摘自《天津市住房和城乡建设委员会文件》
bingyan8
参照现行国家标准《城镇燃气设计规范》GB 50028-2006,薄壁不锈钢管和不锈钢波纹软管必须有防外部损坏的保护措施。 4.3.3 3 铜管钎焊连接的接头强度是由钎焊面积来实现的... ---摘自《《城镇燃气室内工程施工与质量验收规范》CJJ 94-2009条文...》
You—灰機
当焦化工程项目建设中采用的设计、施工及验收、运行维护等工艺和技术 措施与本规范的... 1 地下室焦炉煤气管道末端应设泄爆装置; 2 地下室煤气管道末端应设放散装置; 3 地下... ---摘自《《焦化工程项目规范》》
麒麟兔爷
变配电站、锅炉房、空压站 高层建筑物发生火灾时,人员逃生可以采取的措施有( ... A.对面积性缺陷的检出率较高 B.对体积性缺陷的检出率较高 C.现场使用方便 D.检验成本... ---摘自《附件》
wtshxd
占地面积 (平方米) 6567.29 绿化面积 (平方米) / 总投资 (万元) 500 其中:环保 投... 价的技术规范的要求,编制本项目环境影响报告表。 二、产业政策的符合性 根据《国民... ---摘自《建设项目基本情况》
元素吧里的召唤
主要套型的建筑面积不少于总住宅建筑面积的90%。 3.2.3 模数协调和可改造性(8分)的评定应包括下述内容: 1 住宅平面模数化设计; 2 厨房、卫生间细部模数尺寸配合; 3 空... ---摘自《GB》
我不是阿L
烟花爆竹工厂设计安全规范 GB 5016192 〈时效性〉 〈颁布单位〉主编部门:中华人民... 办公用室和辅助用室应为单层建筑,其门窗不宜面向相邻厂房危险性工作间的泄爆面。... ---摘自《烟花爆竹工厂设计安全规范 GB 5016192》
匕趟臃39
(包括引进境外技术、按照境外标准设计、制造)等,与本规程不符时,应当将有关的技... —安全阀的流道面积,mm2;可用计算, —安全阀的流道直径,mm; —安全阀进口处蒸... ---摘自《TSG特种设备安全技术规范 TSG 11-201X》
丑伊
(三)设计深度及其它: 1、锅炉烟囱管道上未见泄爆口设置。 2、烟囱水平管应带坡度安装。 3、烟囱上未见阀门的设置。 设计人 徐铮、刘少庆、计玉丽 专业负责人 徐铮 审核人 ... ---摘自《扬州市建筑工程施工图》
向日葵8AS
X31锅炉房 单位产品综合能耗 (千克标准煤/吉焦) 44.55 42 38.68 减排类指标一号热源... 门窗均为普通门窗,强排风机、泄爆孔未安装消音器设施。随着周边建设发展, 用气量逐... ---摘自《北京市发展和改革委员会》
会说话的鱼
委托南昌市环境保护研究设计有限公司完成《上饶市艾芬达卫浴有限公司年产1200万套太... (157466.67平方米),总建筑面积92908.00平方米,本项目在原有3#厂房对卫浴烘干架... ---摘自《江西艾芬达暖通科技股份有限公司》
qksr
现有工程锅炉房均以动力煤为燃料。正常生产期间由锅炉为全厂供热,年运行时间约8760... 泄爆装置 2套Q235-B 二、热力系统 1 干熄焦锅炉(自然,露天布置) 1台Qnor=57t/h ... ---摘自《前言》
star薰衣草
地方法规及政府规范文件 1 新疆维吾尔自治区环境保护条例 新疆维吾尔自治区十 二届届... 消毒车间总建筑建筑面积为 315.19m2 。 辅助 工程 办公室 办公楼为 1 层结构。 储运 工... ---摘自《第1章概述.》
252276522
系列小型燃气环保锅炉,并建 设燃气锅炉房 1 座,砖混结构,占地面积 29.7m2 新建 供电 电源由区域电网供给 新建 通讯 值班室、营业室、办公室等岗位以及休息室设宽带局域 网... ---摘自《建设项目基本 情况》
hgtbkwd
执行本规范有关工业建筑或民用建筑的规定。 2.3 建筑防爆 2.3.1 建筑中有爆炸危险的场所或部位应有防爆泄压措施。设置泄压面积时,泄压 面积应能在爆炸作用达到结构最大耐受... ---摘自《建筑防火通用规范
元素吧里的召唤
下列照明灯具的防火措施中,符合规范要求的有()。 A.燃气锅炉房内固定安装任意一种防爆类型的照明灯具 B.照明线路接头采用钎焊焊接并用绝缘布包好,配单盘后线路接头数... ---摘自《2017年一级消防工程师《技术实务》真题及答案》
笔墨随风
但生产过程中年综合能源消费总量3000吨标准煤以上的项目或建筑面积1万平方米以上的... 对产品能效标准、建筑节能设计标准、行业设计规范执行情况的监督检查;对固定资产投... ---摘自《建筑类》
GXB156399820
不符合规范要求的是 ( ) 。 A.泄放可能携带液滴的可燃气体应接至火炬系统 B.可燃液体... 设置泄压面积 C.采用不发火花的地面 D.采用合理的平面布置 答案:C 11.下列关于汽车加... ---摘自《2016 年一级注册消防工程师《消防安全技术实务》真题及答案》
丶蓶一
39、《锅炉房设计规范》GB 50041-2008 40、《宿舍建筑设计规范》JGJ36-2016 41、... 同时要满足紧急情况下的泄爆与疏散要求。 四、古建筑装饰工程复查要求: 1、各地方所... ---摘自《中装协〔2019〕51号 签发人:刘晓一》
无理的喜欢
洗苯塔的设计参数,应符合下列要求:     1 木格填料塔:煤气在木格间有效截面的流速,宜取1.6~1.8m/s;吸收面积宜按1.0~1.1m2/(m3·h)(煤气)计算;     2 钢板网填料... ---摘自《城镇燃气设计规范 GB50028-2006》
王子梦丶
并达到相应晌泄爆面积。 2、禁止使用易燃材料作为易爆粉尘建筑结构。 3、建立粉尘清... 《锅炉房设计规范》( GB50041) 燃气锅炉点火未按规范操作,熄火后未吹扫进行二次... ---摘自《德化县化妆品生产企业安全生产风险》
XR30273052
规范主编单位:北京市煤气热力工程设计院有限公司 (地址:北京市西城区西单北 大... 住宅、商业用户、燃气锅炉房(不含锅炉本体) 、实验室、工业企业(不含用气设备)等... ---摘自《验收规范
霜天盈月祭
19.4 锅炉房烟气 SO2 43.2 NOx 29.2 固废 铅渣、铅尘、废电池等 13631 HW31,委托安... 本 系统还设置了自动复位式安全泄爆口,在某些不可预料的特殊工况下, (如严重误操... ---摘自《1 概述》
黑豆奇酷
设置泄压面积 C.采用不发火花的地面 D.采用合理的平面布置 11.下列关于汽车加油加气站... 29. 根据《地铁设计规范》GB50157-2013,下列关于地铁车站排烟风机耐高温性能的说 ... ---摘自《《技术实务》 真题解析一 2016 年注册消防工程师考试》
f19970615123fa
并在建设工程竣工后向出具消防设计审核意见的公安机关消防机构申请 消防验收: (1)建筑总面积大于 20000m2 的体育场馆、会堂,公共展览馆、博物馆的展示厅。 (2)建筑总面... ---摘自《参考答案与解析 第一章消防法及相关法律法规与消防职业道德》
sunny爹
锅炉置于项目北侧的锅炉房内,锅炉房泄爆口,其面积不小于锅炉房面积的10%。冷却塔置于七层楼顶通风良好处。 空调风系统:中庭环廊等大空间采用低速定风量全空气空调系... ---摘自《目录》
hys520855
施工组织设计 C.结算单 D.验收单 正确答案: B 168.移动式操作平台的面积不应超过( )。 A.20m2 B.15m2 C.8m2 D.10m2 正确答案: D 169.钢平台安装时,钢丝绳应采用专用的... ---摘自《建设工程安全生产技术》
夸张的诗人
7、脱盐水站;8、锅炉房;9、原料及成 品罐区;10、酸碱罐区;11、固体化学品库;... 生产装置 面积(m2 ) 备注 无组织排放监控浓度 值(mg/Nm3 ) 1 Cl2 312.9 0.0435 0.4 ... ---摘自《1.0 总则》
颜大大i2
某在建工程,单体体积为 35000m³ ,设计建筑高度为 23.5m,临时用房建筑面积为 1200 ㎡,设置了临时室内、外消防给水系统。该建设工程施工现场临时消防设施设置的做法中... ---摘自《2017 年一级消防《综合能力》真题及解析》
迷音桑
《建筑抗震设计规范》GB50011-2001 (20) 《混凝土结构设计规范》GB50010-2002 (21) ... 公里,总面积 1595 平方公里。县内有 104 号国道贯穿南北,南洛高速 穿县域南部而过。... ---摘自《第1章总论.》
鱼饵虫
有关技术规范等因素 综合确定,以现状实测地形图为依据。 2.2.3 【建设项目用地面积】建设项目用地面积包括建设项目自身 用地面积和相邻道路、绿地、管线走廊等用地面积,... ---摘自《(2018 修订版)》
252276522
高层民用建筑设计防火规范 Code for fire protection design of tall buildings 1995-05-03发... 房层数不超过二层、建筑面积不超过 300m2 ,采用耐火极限大于 1.50h 的楼板和耐火极... ---摘自《UDC》
学冬欧巴么么哒
锅炉房设计规范 GBT 17824.3 规模猪场环境参数及环境管理 JB/T 5117 全喂入联合收割... 并应有相当于锅炉间占地面积10%的泄压面积,泄压方向不应朝向人员聚集的场所、房间... ---摘自《ICS 点击此处添加ICS号》
星野哀
建筑设计防火规范 GB 50057 建筑物防雷设计规范 GB 50058 爆炸危险环境电力装置设计... 可以作为泄爆面积计算。 门窗应采用向外开启式。 门、窗、通风口及其它穿墙管线应采... ---摘自《DB11》
南门路口
泄爆口为地下锅炉房的防爆泄压设施,占地面积约55平米,高度约3.9米的地上构筑物,其设计满足《建筑设计防火规范》GB50016-2014要求。)(见示意图标注4)。 5) 本... ---摘自《项目有关情况特别提示》
于世美
(D)建筑高度为 32m,标准层建筑面积为 1500m2 的电信楼,其疏散楼梯间采用封闭楼梯间 解析: 《建筑设计防火规范》GB50016-2014,6.4.2 封闭楼梯间除应符合本规范第 6.4.... ---摘自《2017 年消防技术实务真题答案》
摇摆白勺白芍
锅炉房设计规范 GB 50051 烟囱设计规范 GB 50202 建筑地基基础工程施工质量验收规范 ... 10.2.8 输送和储存易燃、易爆物质的设备和管道应设置泄爆装置,并采取防静电接地措施... ---摘自《中华人民共和国国家环境保护标准
夸张的诗人
“当系统供热面积大于或等于 5 万rn2时,应将 2 0 0  ̄3 0 0 1 X U T I 管径的保温厚 度在... 2 . 6 根据《 锅炉房设计规范》GB50041--9 2 ( 以下 简称《 锅 炉房规范》 ) 第13.3.6条... ---摘自《暖通空调 工程设计
木头飞艇
应符合现行国家标准《城镇燃气设计规范》GB50028的规定。 污泥厌氧消化设施及其附... 即单位时间单位传热面积上蒸发的水量(kg H2O/m2.h); E:系统的总蒸发量,即单... ---摘自《中华人民共和国行业标准
霜天盈月祭
当每个分隔单元任一层建筑面积大于 200m2 时,该层应设置 2 个安全出 口或疏散门。 每个分隔单元内的任一点至最近直通室外的出口的直线距离不应大于本规范表 5.5.17 中有关... ---摘自《2018 年《消防安全技术实务》考试真题及答案解析》
丑伊
1,锅炉房事故泄爆口不应临近建筑的补风口。应符合GB50736-2012第6.3.9.6条。 三、设计深度和其它问题: 1,设计说明及设计内容有多处错误。 2,空调冷热源的会议大楼的计... ---摘自《扬州市建筑工程施工图》
xiaoshou
50041《锅炉房设计规范》 、GB 50016《建筑设计防火规范》以及 GB 50045《高层民... A —安全阀的流道面积,mm2 ;可用 4 2 d π 计算, d —安全阀的流道直径,mm; K —安... ---摘自《TSG》
LinDa_学友
(2)泄爆口应确保释放压力的速度能保证炉体结构不受损, 设 置部位不会对操作者造成伤... 《机械工业职业安全卫 生设计规范》 ( JBJ 18) 第3 2 2 条—2—(续表) 二... ---摘自《机械行业较大危险因素辨识》
ok2015
工程 锅炉房 位于厂区内西南角,1F,占地面积235.82m2,设置3台2t/h燃气锅炉,并配置... 2 高效除尘设备,顶出风,正面开门,泄爆口通室外 4 刮板输送机 TGSS25 2 采用小节距... ---摘自《建设项目环境影响报告表》
star薰衣草
规定的内部距离是以建筑物结构选型满足相应结构关于泄压面积的 要求为前提,并规定最小内部距离为 30m。其内部距离制定标准,主 要结合事故经验和国内、外相关规范的规定... ---摘自《中华人民共和国国家标准
星野哀
锅炉房设计规范 DB11/T 1322.13-2017 2 GB 50057 建筑物防雷设计规范 GB 50058 爆炸... 3.2.1.2 各类建筑物的层数和每个防火分区的最大允许面积、供暖、通风和空气调节应符合... ---摘自《DB11》
向日葵8AS
锅炉房及 热力站应设置自动控制装置和供热量计量装置。 2.0.12 热源厂、中继泵站和热... 当采用竖井泄爆方式时,竖 井的净横断面积应满足泄压面积的要求。 3.3.2 燃油、 燃气锅... ---摘自《城乡供热工程项目规范
liubingb
4 锅炉房的布置应满足《锅炉房设计规范》GB 50041 的有关规定。 24 5 区域内其它各建... 地下锅炉房采用竖井泄爆方式,竖井的净横断面积应满足泄压面积的 要求, 当泄压面积... ---摘自《有色金属工业余热利用设计标准 (征求意见稿)》
没心没肺DR
锅炉房设计规范 第一章 总则 第1.0.1 条 为使锅炉房设计贯彻执行国家的有关方针政策,... 滤网流通面积宜为其进口管截面积的 8~10 倍。 第3.2.17 条 采用机械雾化燃烧器(不包括... ---摘自锅炉房设计规范
发帖评论
发布一个新话题