编辑: 施信荣 话题热度:1259 2020-01-19
关键词: 威能,24kw,28kw,冷凝 添加资源
资源与摘要 编辑
施信荣


  ⑤检查燃气阀是否开到最大。

  2、使用热水时,水忽冷忽热:

  ①家中是否有其它供热水设备,没有切换正确。

  ②使用热水时,出水是否忽大忽小

  ③检查燃气,是否供气忽大忽小。

  3、在我的浴室里,等了很长时间水龙头才有热水:

  无论您的燃气冷凝炉的性能如何,来热水取决于管道里储存的凉水的数量。如果您的浴室离燃气锅炉10米远,热水需要数秒之后才能来,这取决于您管路的长度。

  供暖

  4、使用供暖时家中温度不够:

  ①用温度计测量家中温度是否在18℃或大于18℃

  ②检查供暖旋钮是否开到最大80℃

  ③检查暖气片阀门是否开到最大

  ④使用供暖时门窗是否处于打开状态,使用供暖时门窗应处于关闭状态,以免家中热量的流失。导致房间温度上不去。

  ⑤检查燃气阀是否开到最大。

  5、暖气片不热、一半热一半不热:

  ①检查暖气片阀门是否没有打开,将阀门开至最大。

  ②检查暖气片中是否有空气,将暖气片空气排出仅可。

  ③如果是明装系统,将其它热的暖气片先关闭,单独开不热的暖气片循环,可能是管道中有气堵。

  6、冷凝炉炉不能运行时,应检查:

  ①燃气管路阀门是否打开?

  ②燃气表是否损坏,燃气表内电池是否耗尽?如果是IC卡预收费燃气表,请检查是否燃气已用完

  ③采暖系统阀门是否打开?

  ④采暖系统内是否有足够的水?

  ④电源是否接通?预收费式电表请检查是否还有电量储存?

  ⑤冷凝炉电源开关(ON/OFF)是否打开?(是否在“I”)

  7、热水供应正常但无采暖时,应检查:

  ①采暖控制旋钮是否打开?

  ②如果有外接温控器,检查外部控制器是否有采暖需求?

  8、采暖正常但没有热水供应时,应检查:

  ①通往冷凝炉的冷水阀门是否全部打开?

  ②是否该龙头堵塞?检查方法是打开其他的热水龙头看有没有热水流出。

  如果在检查完以上各项后,冷凝炉仍然不能运行;或者在开关电源三次后冷凝炉仍然不能正常工作,请与威能公司售后服务部联系。

  四、故障现象:水泵不转运转,控制器报警,显示屏显示的故障代码为压力不足。

  故障原因:

  a)管道缺水,压力表显示管道水压不足。

  b)管道系统内有大量的空气。

  解决办法:

  a)管道缺水进行补水;如果管道泄漏,请及时与我公司联系。

  b)对管道系统进行排气。
XR30273052
连接磨口回流冷凝管, 从冷凝管上口慢慢地加入30ml硫酸-硫酸银溶液, 轻轻摇动锥形瓶使溶液混均, 加热流2h(自 开始沸腾时计时)。 注:a.对于化学需氧量高的废水样,可先... ---摘自《-1》
施信荣
1、4台24kw热剪炉两台未安装污染防治设施,2、热挤压工段未安装废气未回收处理设施... 烟囱10cm*5cm大小洞口,实为冷凝水外排口,已经封闭。已要求企业加强日常监管,杜... ---摘自《突出问题》
252276522
汽轮机排出的蒸汽经冷凝冷凝返回锅炉利用。过热器内产生的 3.82Mpa、450℃ 的过热蒸汽,通过主蒸汽管道从抽凝式汽轮机自动主汽门进口进入汽轮机,并在 汽轮机内膨胀做... ---摘自《第一章 概述》
我不是阿L
原因:需清洗冰箱的冷凝器。 处理方法:打开下侧门,用毛刷清除冷凝器表面的灰尘。 4.“High temperature” 报警 原因:门开启时间过长或冰箱制冷系统出现故障。 处理方法:... ---摘自《华中农业大学》
xiong447385
近年来冷凝锅炉、生物质锅炉、煤粉锅炉、电锅炉、有机热载 体锅炉、水煤浆锅炉等。 3)部分锅炉的节能评价值偏低,特别是燃油气锅炉的热效率值较低。 4)GB 24500 与其他相... ---摘自《GB 24500《工业锅炉能效限定值及能效等级》》
252276522
轻油(以 下统称焦油),间冷器冷凝下来的酚水,间冷器循环水池排污水,捕滴器捕集的含酚 类物质的液滴和旋风除尘器收集的粉尘。 (2)脉冲等离子体一体化(PPCP 一体化)设备... ---摘自《第一章 概述》
gracecats
2.128kW 负载损耗:12.098kW GB20052-2013《三相配电变压器能效限定 值及能效等级... 1.824kW(1600kVA) 负载损耗: 1.379kW(100kVA);3.519kW(400kVA); 9.103kW(1250... ---摘自《节能机电设备(产品)推荐目录(第七批)》
wtshxd
24kw 3 加热模具;能源为电 5 井式氮化炉 / 1 增加模具耐用度 6 滑出台 / 3 调直 7 冷床 / 3 8 牵引机 / 3 9 双开门时效炉 / 1 时效;能源为天然气 10 清洗池 8*3*1.5 1 清洗铝件表面灰... ---摘自《建设项目基本情况》
迷音桑
冷凝回收+等离子+UV 光催化氧化处理”,经15m 排气筒 H1 排放 新建 浸胶烘干废气:浸胶线各工段密闭,废气经管道集中收集后送废气处 理装置,采取“等离子+UV 光催化氧... ---摘自《金寨金运装饰新材料有限公司》
hyszqmzc
冷凝温度:<-55℃;搁板温度:-45~60℃;真空度:13Pa;捕水能力:15kg/24h;物料盘:φ370*5mm;","台","1",,, "5","移液器",,,"单道可调移液器:0.5-... ---摘自《第一标段》
kieth
冷凝器紧贴左右侧板内侧, 冰箱工作时, 通 过冷凝器向外散热。 夏季环境温度较高, 侧 板温度可达50℃左右。 压缩机发烫 冰箱工作时, 压缩机外壳温度可达80℃左右。 冰箱有... ---摘自《安全与警告提示.2》
哎呦为公主坟
冷凝+活性炭吸附+15m 高排气 筒 《大气污染物综合排放标准》 (GB16297-1996)二级标准及无 组织排放监控浓度限值 无组织有机废气 采用高密闭性材料,加强日常管 理及检修... ---摘自《1 项目背景.》
元素吧里的召唤
气态的萃取剂分为两路:一路经真空减压蒸馏装置配制的冷凝冷凝后进入萃取剂罐;一路进入流幕式喷淋萃取装置。原油和水则用泵送到(DN50管道)油罐。回收的萃取剂循环... ---摘自《1概述 - 3 -》
贾雷坪皮
773 663 600 8 5 1 8 9 1 0 2 4 0 6 4 173 208 170 118 100 110 56,5 DTG130_F0002 PROJECT DT130_Q0001 Gas 冷凝燃气落地锅炉 热输出功率 43kW ~ 89.5kW ELIDENS DTG ... ---摘自《ELIDENS》
XR30273052
一级能效冷凝24kW壁挂炉预售价 仅7982元。 预售期间交纳 1000 元认筹金, 预 定成功可获赠价值 168 元阳台落地晾 衣架一个, 活动当天, 现场缴纳货款即 可参与砸金蛋。大奖... ---摘自《四大趋势影响未来生活》
kr9梯
山东威能环保电源科技股份有限公司年产 3 亿Ah 高能量密度锂离子动力电池项目 2017 ... 级冷凝+一级活性炭吸附后排放。 2017 年11 月 环保局 侯镇政府 已完成 100% 80 寿光永... ---摘自《情况通报》
贾雷坪皮
额定输入 功率24KW燃气壁挂炉一台。 样品制作标准和要求: 注:1.供应商必须按照以上要求的两种规格型号产品进行 投标,否则其投标将被拒绝。 2.开标现场须携带拟投标的燃... ---摘自《滨州市政府采购》
施信荣
冷凝水回用。 还原炉在出料时, 需对出炉物料进行降温处理,为非连续运行,废水不外排,回用于水淬工序。 12.3.2 废气 项目废气来源于富氧负压熔炼炉烟气、电弧炉烟气和还原... ---摘自《1. 概述》
戴静菡
水蒸气冷凝成水,分子间隔减小 D.可燃冰和冰都是由水分子构成的 9.据报道,中国科学技术大学研究人员利用钴及其氧化物成功研制一种新型催化剂,可将二氧化碳高效“清洁”... ---摘自《2016年安徽省初中毕业学业考试化学卷》
捷安特680
变更为“二级冷凝+二级水喷淋后进入废气焚烧炉”; (3)固废产生量及处理发生统计误差:1)对氨基苯乙醚釜残:原环评报告中物料平衡表中釜残为187吨,后统计为57.59吨,前后... ---摘自《江苏中丹化工技术有限公司》
qksr
(含开 关)、电源开关、水位传感器、电机防冷凝加热器、自动注油 系统(仅适用含油箱底盘总成)、电池架。 c) 随机附件:消声器、波纹管、排气消音系统附件(随发动机 配... ---摘自《S27HC(S)》
雷昨昀
该公司液碱、硫酸槽外有排水口是蒸汽冷凝水口,已经将排水口封闭堵死。立案处罚4万元。","完成","整改措施落实到位。", "63","3-T067-HB","42850","邯郸... ---摘自《1-21批》
迷音桑
为了防止内部玻璃上形成过多的冷凝水珠,烹饪之后,热食在烤箱内的放置时间不宜过长。 肉类烹饪建议 • 食物烹饪时间,尤其是肉类,随食物的厚度和质量以及用户的口味... ---摘自《使用及安装说明书》
笔墨随风
的真空度,冷凝器的上方与真 空泵相通,不时将器内的不凝 气体(空气)抽走。同时为了 防止外界空气由气压管漏入, 致使设备内真空度降低,因此 ,气压管必须插入液封槽中,... ---摘自《第二章:流体流动与输送》
ZCYTheFirst
45°(两件) 排烟-/进气系统-冷凝排放管 技术 Ø 60/100 (20/24/30 kW) Ø 60/100 (20/24/30 kW) Ø 80/125 (36 kW) ≤ 3 m ≤ 3 m ≤ 3 m 外墙防积冰连接管, ---摘自《VITOPEND 100-W (WH1C)》
xwl西瓜xym
制冷量:28kW,制热量:17.8kW机外静压:200Pa,噪音:43dB(A),电机功率:0.32kW含支吊架、减震器及其他辅材等","台","1","上海百瑞、北京环都、浙江盾安... ---摘自《情况说明》
huangshuowei01
24kW s DG10P36 10kV @ 36kW s DG10P48 10kV @ 48kW s 并联操作 : 通过使用 的... 10%~90% Rh 无冷凝。 , 25ppm/ . (15ppm/ ) ℃ 可特别定制更高稳定性 ℃ 。 温度系数 冷... ---摘自《第1页共3页》
yn灬不离不弃灬
处理挥发性有机物的燃烧装置、吸收装置、吸附装置、冷凝装置、生物处理设施或其它有效的污染控制设施。 现有污染源 Existing pollution source 指本标准实施之日前,已建成投... ---摘自《ICS      》
霜天盈月祭
依靠管外蒸汽冷凝放出的热量加热管内的原油, 管外蒸汽冷凝的给热系数为 10000 W/(m2 ·℃) ,管内原油的对流给热系数为 1000 W/(m2 ·℃) ,原油侧 的污垢热阻为 1.5*10-3 ... ---摘自《第七章 传热》
笔墨随风
冷凝后滴入滤纸套筒1中,与茶叶末接触,进行萃取。萃取液液面达到虹吸管3顶端时,经虹吸管3返回烧瓶,从而实现对茶叶末的连续萃取。回答下列问题: (1)实验时需将茶叶... ---摘自《2019年普通高等学校招生全国统一考试》
烂衣小孩
高热值冷凝技术的壁挂炉 16 三、冷凝式壁挂炉与地板采暖的优势结合 17 四、结论 20 第二章 2012年世界燃气壁挂炉行业运行形势分析 21 第一节2012年世界燃气壁挂炉行业发展概... ---摘自《2013-》
人间点评
溶剂回收空气冷凝瓶 4.4.7 系统配件包 1套 包括:Ф6mm PU 管5m ; Ф6mm 接头1套; 6mL全氟密封圈4个; 1/8法兰接头 1套; 柱塞专用工具1把;萃取柱专用工具1把; 1/8 PEEK管... ---摘自《LABTECH INC》
霜天盈月祭
往往送入本题附图所示的混合冷凝器中与冷水直接接触而冷凝。为了维持操作的真空度,冷凝器的上方与真空泵相通,不时将器内的不凝气体(空气)抽走。同时为了防止外界空气... ---摘自《第一章流体流动》
梦里红妆
科技创新 恒久舒适 Technology that works. Comfort that lasts. aroTHERM 一体式空气源热泵 (采暖+空调) 苔因VaiHant 德国威能舒适你的世界 无尽能源 未来科技 行业先行者 威能... ---摘自《aroTHERM 一体式空气源热泵(采暖+空调)》
笔墨随风
冷凝水从 (填“a”或“b”)口进入;装置C中甲苯与Cl2反应生成苄叉二氯的化学方程式为 . (4)最后蒸馏收集204~208℃的馏分,蒸馏时用的冷凝管可选用如图中的 (填字母)... ---摘自《2016年陕西省西北工大附中高考化学七模试卷》
王子梦丶
威能十一巨献 采暖明装系统让利酬宾 徐州锐驰商贸有限公司从 2 0 0 1 年开始进入家用供暖行业, 担当起新兴 产品市场规范和普及的重任, 使消费者 正能分享到欧洲最先进的家用... ---摘自威能十一巨献 采暖明装系统让利酬宾》
hys520855
---摘自《2014-》
麒麟兔爷
自来水从冷凝管的X口通入,且被冷凝的物质是CCl4 C.可将装置丁的尾气通过导管直接通入NaOH溶液中进行尾气处理 D.装置乙中可收集到光气的甲苯溶液,装置丙、丁均可收集到... ---摘自《广东省2018届二模(4月)》
lonven
特点 经92/42/CE认证符合级能效(28kW锅炉) 持续性电子火焰调节 电子点火装置及火焰监测电极 双NTC传感器温控 宽屏LCD显示 电动三通转换阀门* 不锈钢板式换热器* 内置变... ---摘自《产品规格》
捷安特680
同比增长 30.4%,竞争格局来看,德国威能和菲斯曼技术领先, 国产品牌中小松鼠较为领先。 投资建议:南方地区分户取暖需求下,壁挂炉普及率提升;北方煤改气政策加 码及补... ---摘自《行业动态分析》
xwl西瓜xym
系统:24kW;60A-230V,3-ph 或 系统:24kW;60A-230V,3-ph 或 55A-400V,3-ph 55A-400V,3-ph 最大进气压力 100 psi (6.9 bar, 0.69 MPa) 100 psi (6.9 bar, 0.69 MPa) 尺... ---摘自《VRM 和VPM 计量系统》
王子梦丶
冷凝锅炉的推广,节能减排:更低的排放,更 高的效率是冷凝锅炉在欧洲强制使用的主要原因, 在国内,北京实施了新建住宅独立供暖必须使用 冷凝锅炉的规范。 2. 冷凝锅炉需要... ---摘自《“变”才是王道》
我不是阿L
CN 供用户使用 使用手册 atmoVIT classic 落地式燃气锅炉 VK 324/1-C VK 404/1-C VK 484/1-C VK 564/1-C 2 atmoVIT classic 使用手册 1 落地炉特性 威能atmoVIT classic系列落地... ---摘自《供用户使用》
贾雷坪皮
本系列燃气采暖热水炉有输出功率18kW/24kW/28kW/ 35kW 四种规格,可非常方便地安装在室内任何一面承重墙 体上,与一个垂直或水平的进排气平衡(强排)烟道连接。 本系列... ---摘自《TURBO》
XR30273052
①上图中的“冷凝物”为_填化学式)。 ②某温度时,在反应Ⅰ的反应炉中,起始时 c(CO)为0.3 mol•L-1,反应过程中 CO2 的体积分数 φ(CO2)如图所示,则反应Ⅰ的平衡常数 K=... ---摘自《深圳市2017届高三年级第一次调研考试》
静看花开花落
壁挂炉带生活热水,如用户有一个卫生间用24KW壁挂炉,如用户有两个至三个卫生间则采用28KW壁挂炉。 二,采暖管道: 管道间距 华东地区一般采用16MM直径2.0MM壁厚地... ---摘自《上暖地暖设计篇》
Mckel0ve
选用24kW 的壁挂炉,而 160-200㎡选用 28kW 的壁 挂炉更合适。 壁挂炉寿命取决于 合理的安装和使用 自家也用燃气壁挂炉的 任宗正总经理根据多年使用 壁挂炉的经验, 建议消... ---摘自《79800 元/100㎡全包加全屋硅藻泥》
ddzhikoi
威能集团从 1997 年开始在中国设立服务中心,将 “我们生产、我们服务” 的服务管理理念 应用于中国市场。 目前, 威能已经建立了由专家级售后服务团队组成的遍布全国的服务... ---摘自《即触秒热》
gracecats
常见功率为24KW、28KW、35KW都可用作系统炉和两用炉。 特点: 1、技术先进:室内温控遥感技术。可实现远程控制,并采用双速风机和涡轮水流传感器; 2、舒适性:超静音... ---摘自《德国博世》
gracecats
P-ecoVIT-1607 *威能公司对此手册内容拥有最终解释权 官方订阅号 官方服务号 威能(中国)供热制冷环境技术有限公司 地址:上海市黄浦区鲁班路558号12至15楼 邮编:200023 ... ---摘自《Why Vaillant?》
2024年11月与威能冷凝炉24kw和28kw的最新相关话题
发帖评论
发布一个新话题
最热的话题