编辑: qksr 2019-11-13
CPC II 操作使用说明 CPC II 是Woodward 推出的新型电流压力转换器,是模拟式CPC的更新换代产品.

安装运行工具软件 解压CPC II Customer Service Tool Rev

1 (Beta).zip文件到指定文件夹,共4个文件 双击安装文件ToolKit-2-1-2_H.exe按提示安装ToolKit2,按提示进行 安装完毕后即可运行工具软件:从解压缩的文件夹中找到并双击CPC II Customer Service Tool Rev

1 (Beta).wtool文件,出现如下窗口. 4.用9针直连串口通讯线连接CPCII和电脑,点击上面窗口中连接图标,出现如下窗口,左下角"connected COM1"显示通讯连接已经建立,Service Tool界面如下.共有6个页面,以下分别介绍. 功能与操作 每页的顶部显示控制状态(主、从机,绿色标记表示当前是主机控制),运行状态(Auto Control/Manual control,自动/手动),压力反馈值(Feedback)/设定值(Setpoint) 界面1:Overview 该页是基本状态信息和模拟量输入输出信息,其中输入包括冗余输入. 界面2 :Performance Trend and Manual Operation 该页包括功能包括动态调整、手动切换、pressure tracking setting、曲线绘制等. 实时动态参数调整:通过鼠标点击增减箭头改变Proportional(比例)、 Integral(积分)、 Derivative(微分)的数值,或直接在方框里输入数字改变三个参数的数值,可实现参数调整,调整完毕后按"Save changes"可保存参数到CPC. 手动功能:在MODE菜单里选Enable/Disable来激活或关闭手动设定压力功能,激活后,Operation Mode状态显示为Manual Control,在Pressure Setpoint里设定数值,这时CPC输出数值由此处的设定值决定.在自动运行状态(电流控制压力)时,如果电流降到2mA或超过22mA时,CPC的输出压力会变为零,此时可通过电位器改变CPC压力值.激活电位器调整压力功能需要人为将电位器逆时针旋到最小,然后顺时针增大超过2%(360度)10秒钟后,电位器调整压力功能起作用,这时转动电位器则CPC压力输入值随之变动. 参数曲线绘制:界面右下部为曲线绘制窗口,可直观地观测设定压力、反馈压力和阀的开度位置这三个量的运行变化.点击"Start"即开始绘制,点击"Stop"停止.点击"Properties",可修改横坐标显示时间范围(Time Span)、采样频率(Sample Rate)、横纵座标范围以及曲线的颜色和名称等. 界面3:Analog Input Setting 该界面显示模拟量输入的设定参数,包括,当前数值、电流-压力对应关系等.所有设定参数修改需要通过setting file,该文件包含了所有设定参数,第一次可从CPC中读取并保存到计算机中,如下图选Save from Device to file,然后为文件指定一个保存路径,存为*.wset文件;

再选Edit Setting file打开保存的参数文件 打开过程中提示选择编辑工具,选CPC II Gen Version-404 打开后可编辑5个界面中的配置参数 选择Load Setting File to Device可将参数文件传到CPC 选择Save from Device to File可从CPC中读出当前的参数配置. 界面4:Analog/Discrete Output Setting 该界面显示压力反馈和阀位反馈两个模拟量的输出以及两个开关量的输出内容和参数设置.在配置文件里选择输出的内容及更改参数 界面5:Pressure Demand Linearization Settings 该界面显示压力输入输出的线性度对应关系,在配置文件里可修改对应参数.可通过修改对应关系修正电流-阀位线性度. 界面6:Detailed Diagnostics 该界面显示故障诊断及警报信息,Logged表示系统记录了当前项的状态;

Alarm和Shutdown表示报警和停机状态,这两个指示灯亮可指定输出到开关量.可在配置文件里选择需要显示的诊断项,如下图所示.

下载(注:源文件不在本站服务器,都将跳转到源网站下载)
备用下载
发帖评论
相关话题
发布一个新话题