编辑: hys520855 2019-07-30
南海长海发电有限公司燃气-蒸汽联合循环冷热电联产改扩建工程项目 建筑安装工程招标公告 南海长海发电有限公司燃气-蒸汽联合循环冷热电联产改扩建工程项目建筑安装工程已经相关部门批准,且已落实资金来源,南海长海发电有限公司现对南海长海发电有限公司燃气-蒸汽联合循环冷热电联产改扩建工程项目建筑安装工程进行国内公开招标,选定承包人.

一、项目名称:南海长海发电有限公司燃气-蒸汽联合循环冷热电联产改扩建工程项目建筑安装工程

二、招标单位:南海长海发电有限公司 联系人:梁先生 联系

电话:

075786860633、075786813629 招标代理机构:广东华伦招标有限公司 联系人:麦工 联系

电话:020-83172166 电子

邮箱:[email protected] 招标监督单位:广东南海控股投资有限公司 监督

电话:0757-81852390

三、建设地点:佛山市南海区西樵镇太平圩

四、项目概况:本期建设3*100MW级燃气-蒸汽联合循环冷热电联产机组,并留有扩建余地.

五、标段划分及各标段招标范围、规模: 1.标段划分:本次招标只设一个标段. 2.工程规模:工程建设项目总投资约为149115万元. 3.招标范围: 工程主要范围包括以下内容但不限于以下范围,以最终以施工合同、施工图纸、设计修改通知单、工程联系单等为准,投标人不得以任何理由拒绝. 本项目建设3*100MW级燃气-蒸汽联合循环机组,配套3台6F.03燃机、3台余热锅炉和3台汽轮机.投标人负责本项目3*100MW级燃气-蒸汽联合循环冷热电联产改扩建工程项目厂界范围外一米以内的建筑工程(地下桩基础及地面建筑物)和安装工程(本招标文件特别说明不属于投标人的范围部分除外)、与老厂区(老厂区范围以招标人指定现有建筑或设施范围为准,下同)接驳的公用系统的建筑工程和安装工程.雨污水、生活水管与业主方指定的市政管网并通. 投标人应在规定的期限内,依照合同规定负责全面完成本招标范围内的全部建筑、构筑物及其基础、厂区道路、建筑室内外装修、燃气轮机安装、余热锅炉安装、汽轮机安装、调压站、水工区、区域供冷站、废油、废水处理系统、厂区内地下管网、综合管架、视频监控及门禁系统的安装并负责本工程的缺陷补救、试运期、质保期内的消缺等工作;

全厂所有电气系统设备、控制系统设备及室内屏柜的安装、接线等. 投标人负责招标人采购的设备和材料在招标人现场车板交货的卸车及保管,设备和材料卸车和搬运的过程中,要轻拿轻放,严禁野蛮装卸.投标人负责到货设备材料的仓储管理,场地及库房由招标人提供.投标人需规范定置管理,并做好防盗、防火、防水、防潮等安全措施,建立物资台账. 投标人负责对设备和材料(包含油)的送检;

负责现场金属监督检验;

负责仪表的检定、标定;

负责现场设备、材料的转运及装卸;

负责设备操作、维修平台的制作安装;

负责现场检测、测试口的制作安装;

负责提供、安装、取样化验、拆除机组化学清洗、油循环和水、蒸汽、燃气管道冲管而需安装的临时的或永久的设施和系统;

负责金属件的油漆防腐(本规范书有规定的除外);

负责主厂房行车及其他起吊设施在施工阶段的维修保养,机组安装完毕后投标人对行车作一次大修和全面油漆后移交生产(要求达到相关验收规范);

负责本工程内压力容器、安全阀、起重设备等特种设备及机械的检验和使用许可证的取证工作;

负责厂区内所有设备标牌、标识、介质流向、色环;

安全标牌、标识等.试运阶段(包括锅炉水压试验、化学清洗、冲管等)所消耗的燃气、蒸汽、除盐水由招标人供应及承担费用.施工用水、电由招标人供应,但由投标人承担费用. 所有的土建施工材料及其施工辅助材料由投标人负责提供.招标人不提供任何施工设备及材料.投标人负责建筑主材检测(招标人负责桩基础的试验及检测). 系统接口分界(分界点及其以后的接驳施工均由投标人实施): (1)天然气供应管道以天然气调压站界外一米为界. (2)供热蒸汽管道以招标人老厂区供热分气缸进汽阀(不含进汽阀)为界. (3)工业水管、生活水管以招标人老厂区接口为界. (4)排水管道: 生活污水管道:以厂区市政生活污水管道接口为界;

雨水分支管道:以厂区雨水总管接口为界(厂区雨水总管及其施工由招标人在另行招标的 三通一平 项目中实施);

工业废水管道:以老厂区循环水排水管道接口为界;

冷却塔排污管道:以老厂区脱硫系统及冲灰水系统接口为界;

雨水强排管道:以厂界外1米为界. (6)电气接口:供电系统以老厂区10kv供电系统相关接口为界.接入110kv电网以110kv GIS电站相关接口为界. 不属于投标人的范围: (1)特殊消防和常规消防、消防报警系统的所有设备(含消防水泵、消防水管、消火栓等)、材料及安装调试;

(注:消防系统的建构筑物、设备基础施工由投标人负责.) (2)化水系统的设备材料及安装(具体详见技术规范).(注:化水系统的建构筑物、设备基础施工由投标人负责.) (3)防洪墙、厂区绿化. (4)脱硝系统及催化剂. (5)去工业化. 本招标文件中的 安装工程 ,其含义除包括通常意义上设备及系统的 安装 外,还包括设备及系统的单体调试和单机试运.与调试标段的工作范围的划分按 火电工程启动调试工作规定(2005版) 和 火力发电建设工程启动试运及验收规程(DL/T5437-2009) 的相关规定确定.设备及系统的单机调试和单机试运后的分系统调试、分部试运工作中的单体调试和单机试运以及整个启动调试阶段的设备与系统的维护、检修、消缺以及调试临时设施的制作安装和系统修改恢复等属本标段工作范围. 4.招标控制价:34062万元(含暂列金额3197万元),其中:建筑部分(不含暂列金额):23004万元;

安装部分(不含暂列金额):7691万元,措施项目费为170万元(不含暂列金额).

六、资金来源:企业自筹.

七、投标人的资格要求: 投标人参加投标的意思表达清楚,投标人代表被授权有效. 投标人均具有独立法人资格,持有有效的工商行政管理部门核发的法人营业执照,按国家法律经营. 投标人均持有有效的建设行政主管部门颁发的安全生产许可证. 投标人须同时满足承接本工程所需的电力工程施工总承包一级或以上资质. 投标人具有国家电力监督管理部门颁发的《承装(修、试)电力设施许可证》三级(或以上)资质,许可范围包含承装、承试. 投标人具备其它特种设备(锅炉、压力管道、压力容器、起重机械)相应资质(取得GC1级压力管道安装许可资格,或者取得2级(含2级)或以上锅炉安装资格). 投标人具有有效的质量管理体系认证证书、环境管理体系认证证书、职业健康安全管理体系认证证书. 拟担任本工程项目负责人须具备机电工程或电力工程专业一级的注册建造师和中级或以上职称,且年龄在55岁(含)以下,并持有项目负责人安全生产考核合格证(B类)(或能够提供广东省建筑施工企业管理人员安全生产考核信息系统安全生产管理人员证书信息的打印页).项目负责人须是本企业的正式职工(须提供自2018年10月至2019年3月有效的社保证明复印件并加盖公章).项目负责人在近5年(近5年指2014年5月1日至今,工程具体年限以交工验收证书上的交工日期或业主出具的业绩证明的交工日期为准)在项目负责人(或项目经理)岗位上完成过以下业绩之一:(1)1台(套)及以上6F级或以上等级(9E、9F、9H)燃气-蒸汽联合循环机组工程主体建筑安装施工的国内业绩;

或(2)1台(套)及以上6F级或以上等级(9E、9F、9H)燃气-蒸汽联合循环机组工程主体安装施工的国内业绩及2台(套)300MW或以上燃煤火电机组主体建筑施工的国内业绩. 注:建造师的专业及等级标准按《注册建造师执业管理办法(试行)》及《注册建造师执业工程规模标准(试行)》;

注册建造师包括延续注册成功的注册临时建造师. 拟担任本工程技术负责人须具备高级职称,且年龄在50岁(含)以下.技术负责人须是本企业的正式职工(须提供自2018年10月至2019年3月有效的社保证明复印件并加盖公章).技术负责人在近5年(近5年指2014年5月1日至今,工程具体年限以交工验收证书上的交工日期或业主出具的业绩证明的交工日期为准)完成过以下业绩之一:(1)1台(套)及以上6F级或以上等级(9E、9F、9H)燃气-蒸汽联合循环机组工程主体建筑安装施工的国内业绩;

或(2)1台(套)及以上6F级或以上等级(9E、9F、9H)燃气-蒸汽联合循环机组工程主体安装施工的国内业绩及2台(套)300MW或以上燃煤火电机组主体建筑施工的国内业绩. 拟担任本工程项目负责人、技术负责人在投标文件中签字确认. 专职安全人员须具有安全生产考核合格证(C类)(或能够提供广东省建筑施工企业管理人员安全生产考核信息系统安全生产管理人员证书信息的打印页),专职安全人员须是本企业的正式职工(须提供自2018年10月至2019年3月有效的社保证明复印件并加盖公章).项目负责人和专职安全........

下载(注:源文件不在本站服务器,都将跳转到源网站下载)
备用下载
发帖评论
相关话题
发布一个新话题