编辑: 645135144 | 2019-12-01 |
0 目录
第一章 产品信息
3 1.1 命名规则
3 1.2 控制器构成
3 1.3 基本参数
4 1.4 性能规格
5
第二章 机械设计参考
6 2.1 安装尺寸
6 2.2 安装位置要求
7 2.3 固定方法
7
第三章 电气设计参考
8 3.1 硬件接口
8 3.3 电源电路的规格
10 3.4 输入规格
10 3.5 输出规格与外接配线
11 3.6 模拟量输入规格与外接配线
14 3.7 模拟量输出规格与外接配线
20 3.8 网络与网络扩展
20
第四章 编程参考
22 4.1 元件号的分配和功能概要
22 4.2 特殊元件说明
22 4.3 指令列表
24 安全注意事项
30
第一章 产品信息 1.1 命名规则 TX2N-20 MR/MT TX2N-20 MR/MT-2AD-2DA ① 系列号 TX2N:塑壳单通讯口(RS422下载口)系列PLC ② 输入输出点数 20:12点输入;
8点输出 MT输出 100K 高速 30:16点输入;
14点输出 MT输出 100K 高速 ③ 输出类型 MR:继电器输出类型(10A驱动电流);
MT:晶体管输出类型;
④ 模拟量输入类型 2AD(10V):2路0-10V输入;
2AD(4-20MA):2路4-20MA输入;
2AD(PT): 2路PT100接电阻输入;
2AD(EK): 2路E、K型热电偶输入 ⑤ 模拟量输出类型 2DA:2路0-10V输出 TX2N-20MT/MR-2AD-2DA 新款可选 485+422双通讯和MT 2路100K脉冲输出. 1.2 控制器构成 图1-1 控制器构成 1.3 基本参数 表1-1 TX2N系列可编程序控制器基本参数 型号 DI DO DI DO特性 AI AO特性 合计点数 普通输入 高速输入 输入电压 普通输出 高速输出 输出方式 输入 输出 TX2N-20MR 20点12点 2路(15K) DC24V 8点/继电器 / / TX2N-20MT 100K 晶体管 / / TX2N-20MR-2AD(10V)-2DA 20点12点 2路(15K) DC24V 8点/继电器 2路*2路 TX2N-20MT-2AD(10V)-2DA 可选 晶体管 0-10V 0-10V TX2N-20MR-2AD(20mA)-2DA 20点12点 2路(15K) DC24V 8点/继电器 2路*2路 TX2N-20MT-2AD(20mA)-2DA 可选 晶体管 4-20mA 0-10V TX2N-20MR-2AD(PT)-2DA 20点12点 2路(15K) DC24V 8点/继电器 2路 2路 TX2N-20MT-2AD(PT)-2DA 可选 晶体管 PT100 0-10V TX2N-20MR-2AD(EK)-2DA 20点12点 2路(15K) DC24V 8点/继电器 2路 2路 TX2N-20MT-2AD(EK)-2DA 可选 晶体管 E/K热电偶 0-10V TX2N-30MR 30点16点 2路(15K) DC24V 14点/继电器 / / TX2N-30MT 30点16点 2路(15K) DC24V 14点100K 晶体管 / / 1.4 性能规格 表1-2 性能规格 项目 TX2N系列 指令种类 基本顺控/步进梯形图 顺控指令27条,步进梯形图指令2条 应用指令 89种 辅助继电器 一般用 M0~M499 500点 保存用 M500~M1535 1036点 特殊用 M8000~M8255 256点 状态寄存器 一般用 S0~S499 500点 保存用 S500~S999 500点 定时器 100ms T0~T199 200点(0.1~3276.7秒) 10ms T200~T245 46点(0.01~327.67秒) 1ms累计型 T246~T249 4点(0.001~32.767秒) 100ms累计型 T250~T255 6点(0.1~3276.7秒) 计数器 16位增量(一般用) C0~C99 100点(0~32767计数) 16位增量(保持用) C100~C199 100点(0~32767计数) 32位可逆(保持用) C200~C234 35点(-2147483648~ +2147483647计数) 32位高速可逆(保持用) C235~C255 21点(-2147483648~ +2147483647计数) 数据寄存器 (使用1对时32位) 16位一般用 D0~D199 200点16位保存用 D200~D999 800点16位特殊用 D8000~D8255 256点16位变址寻址用 V0~V7,Z0~Z7 16点 指针 JAMP.CALL 跳跃、了程序用,分支用 P0~P127 128点 嵌套 主控用 N0~N7 8点 常数 10进制(K) 16位:-32768~+32767 32位:-2147483648~ +2147483647 16进制(H) 16位:0~FFFFH 32位:0~FFFFFFFFH
第二章 机械设计参考 2.1 安装尺寸 图2-1.1 TX2N-20安装尺寸示意图(单位:mm) 图2-1.2 TX2N-30安装尺寸示意图(单位:mm) 2.2 安装位置要求 为防止机器内部温度过热,请采用正常的壁挂方式安装.要求上下留有足够空间作为散热空间. 可编程控制器主机和其他设备或结构物之间留50mm以上的空隙.尽量远离高压线、高压设备和动力设备. 2.3 固定方法 DIN槽固定步骤:
1、将DIN槽水平固定于安装背板上;
2、将PLC底部下方的DIN槽卡拔出;
3、把PLC挂到DIN上,将卡扣压回原位,锁住PLC;
4、最后再将PLC的两端用DIN槽卡档件固定,避免左右滑动. 采用螺钉安装固定: 存在冲击的场合,建议用两个M4螺钉固定.
第三章 电气设计参考 3.1 硬件接口 3.1.1 接线端子定义 TX2N-20MR/MT-2AD-2DA 3.1.2 通讯接口定义 图3-2 程序下载通讯端口 管脚管 信号 描述
1 RxD- 接收负
2 RxD+ 接收正
3 GND 地线
4 TxD- 发送负
5 +5V 对外供电+5V
6 NC 空脚
7 TxD+ 发送正
8 NC 空脚 圆形 MD8 通讯口是 RS422 通讯口,支持FX PLC编程协议,与FX2N PLC 完全一样,可以完成程序下载(使用 SC-09 编程电缆)、文本、触摸屏或组态王等软件通讯. 图3-3 端子通讯口 端子通讯口有RS485 通讯口和RS422通讯口两个.RS422通讯口是程序下载通讯口接线方式的一个扩展,不能与程序下载通讯口同时使用.RS485 通讯口支持FX PLC编程协议或MODBUS协议(系统默认为FX2N编程协议),一般通过系统默认FX PLC编程协议可以完成与文本、触摸屏通讯或组态王等软件通讯.如果要实现与变频器、仪器仪表等设备通讯,该通讯口可通过软件设置为MODBUS-RTU或MODBUS-ASCII协议. 3.3 电源电路的规格 控制器采用DC24V供电,控制器功耗为15W. 易控王PLC全系列DC24V供电 需外接开关电源! 3.4 输入规格 3.4.1 输入规格 表3-1 输入端子规格 项目 高速输入端X0~X1 普通输入端 信号输入方式 漏型输入方式.低电平NPN有效. 电气参数 检测电压 DC24V 输入阻抗 3.3K 3.9K 输入为ON 输入电流大于4.5mA 输入电流大于4.5mA 输入为OFF 输入电流小于1.5mA 输入电流小于1.5mA 高速功能 X0~X1及X3~X4可实现高速输入 X0~X1最高计数频率可达15K X3~X4最高计数频率可达15K 3.4.2 内部等效电路 控制器内置有用户开关状态检测电源(DC24V),用户只需接入干接点开关信号即可,若要连接有源晶体管传感器的输出信号,需NPN型传感器. 图3-4 输入接法 3.5 输出规格与外接配线 表3-2 输出端子规格 项目 继电器输出接口 晶体管输出接口 回路电源电压 AC220V,DC30V以下 DC24V 电路绝缘 继电器机械绝缘 光耦绝缘 动作指示 继电输出触点闭合LED亮 光耦驱动时LED亮 开路漏电流 小于0.1mA/DC30V 最大输出电流 电阻负载 10A/1点;
公共点16A 0.5A/点 感性负载 250VAC,10A 端口:7.2W/DC24V;
ON响应时间 20mS 最大 输出:0.5mS OFF响应时间 20mS 最大 高速输出频率 / 无 输出公共端 每一组共用一个公共端,组与之间隔离 熔断保护 无 继电器输出型输出端子分为若干组,每组之间是电气隔离的,不同组的输出触点可以接入不同的电源回路. 图3-5 继电器输出等效电路 表3-3 内置高速计数器输入分配表
1 相1计数输入
2 相2计数输入 C235(15KHz) C238(15KHz) C251(15KHz) C253(15KHz) X000 U/D A X001 B X002 X003 U/D A X004 B X005 [U]:增计数输入 [D]:减计数输入 [A]:A 相计数输入 [B]:B 相计数输入 晶体管输出型输出端子分为若干组,每组之间是电气隔离的,不同组的输出触点可以接入不同的电源回路.晶体管输出级只能用于直流DC24V负载回路. 图3-6 晶体管输出等效电路 MT型的PLC对于接交流回路的感性负载时,外部电路应考虑RC瞬时电压吸收电路;
对应直流回路的感性负载,则应考虑增加续流二极管.如下图所示. 图3-7 负载保护电路 高速脉冲输出使用方法及注意事项 3.6 模拟量输入规格与外接配线 表3-6 模拟量输入信号种类及量程范围 选择寄存器: D8045 输入信号种类 量程 寄存器读数值 D8030-D8033 分辨率 / 电压模拟量 0-10V 0-4000 2.5mV / 电流模拟量 0-20mA 0-4000 5uA / 电流模拟量 4-20mA 800-4000 5uA / PT100 -49.9-499.9℃ -499-4999 0.1℃
0 E 型热电偶 0.0-599.9℃ 0-5999 0.1℃
1 K 型热电偶 0.0-999.9℃ 0-9999 0.1℃ PLC内部集成的变送器有3种,分别是0-10V型,PT100型E K型,订购时可选择其中一种订购.0-10V、0-20mA、4-20mA同属0-10V变送器,通过外接电阻使电流转电压实现PLC识别.E和K型热电偶变送器是相同的,因此通过修改D8045可以灵活选择:D8045=0时,E型热电偶;
D8045=1时,K型热电偶.被测量温度在300℃以下,建议优先使用PT100型热电阻;
被测量温度在500℃以下,建议优先使用E型热电偶.为保证测量精度,E和K型热电偶变送器应外接冷端温度补偿传感器. 传感器断线时,寄存器读数值会超过最大量程,如选 E 型热电偶时,AD0 断线 D8030 将大于 5999. 图3-8 0-10V和四线制4-20mA模拟量输入接线方法 图3-9 0-10V和二线制4-20mA模拟量输入接线方法 图3-10 PT100热电阻模拟量输入接线方法 图3-1 E型或K型热电偶模拟量输入接线方法 模拟量编程参考 图3-11 模拟量输入编程示例 如果需要修正D8030-D8033 的值,可以调节以下寄存器.修正寄存器和范围. 表3-7 模拟量输入相关寄存器 通道 寄存器读数值 修正放大倍数-50-50 单位:千分之一 修正大小 -100-100 AD0 D8030 D8040 D8035 AD1 D8031 D8041 D8036 NTC D8034(仅E和K适用) D8044 D8039 修正后的D8030的值=原D8030*(1000+D8040)÷1000+D8035+D8034. 举例说明:
1、如果要使D8030的值减小到原来的99%,则D8040应设为-10. 如果要使D8030的值增加5个读数,则D8035应设为5. 采集时间调整,模拟量输入的四个通道的信号采集时间是可以通过D8050-D8053来调整的. 表3-8 采样周期调整寄存器 通道 寄存器读数值 采集时间 0-10V 或4-20MA 系统默 认值 E、K 热电偶或 PT100 系 统默认值 ADO D8030 D8050 32个扫描周期 3000个扫描周期 AD1 D8031 D8051 32个扫描周期 3000个扫描周期 例如:如果想把AD0通道的采集时间,变更为
1000 个程序循环周期,按照下面写程序就可以了. 图3-11 更改模拟量输入采样时间编程示例 3.7 模拟量输出规格与外接配线 表3-9 表模拟量输出寄存器和输出电压范围 通道 模拟量输出寄存器 设定值范围 输出电压范围 分辨率 启动触点 DA0 D8080 0-1000 0-10V 10mV M8080 设为ON DA1 D8081 0-1000 0-10V 10mV M8080 为10 位模拟量输出功能的启动触点,设置为 ON 时,有10 位模拟量输出,DA0 和DA1 合用一个 M8080 触点. 注意:M8080为ON时,不能使用Y0的........