编辑: huangshuowei01 2019-12-07
附件1 河北省建筑工程概算定额 宣贯材料 河北省工程建设造价管理总站 综合说明

一、定额的适用范围、作用 1.

本定额适用于河北省行政区域内的一般工业与民用建筑的新建、扩建工程(包括旧建筑的接层工程). 一般工业与民用建筑的改建工程、修缮工程、市政工程、园林绿化工程项目等可按现行河北省消耗量定额执行. 2.本定额是编制建筑工程设计概算的依据,也是编制投资估算指标的基础.

二、定额的基本内容 河北省建筑工程概算定额共17章,总计436个子目.其中:

第一章 基础工程,共14个子目

第二章 混凝土工程,共52个子目

第三章 砌体工程,共15个子目

第四章 墙面装饰,共42个子目

第五章 门窗及木作工程,共32个子目

第六章 楼地面工程,共54个子目

第七章 天棚工程,共18个子目

第八章 屋面工程及防水工程,共31个子目

第九章 耐酸、防腐工程,共49个子目

第十章 构筑物工程,共11个子目 第十一章 厂区附属工程,共47个子目 第十二章 脚手架工程,共9个子目 第十三章 垂直运输工程,共13个子目 第十四章 建筑物超高费,共3个子目 第十五章 大型机械一次安拆及场外运输,共24个子目 第十六章 装配式混凝土结构工程,共16个子目 第十七章 装配式钢结构工程,共6个子目 2018建筑工程概算定额删除了已滞后和不常用的项目,补充了新工艺、新技术、新材料相应项目,具体详见各章节说明.

三、定额使用的说明 1.本定额包含的内容是按工程常规做法编制的,在编制设计概算时,可根据工程实际做法进行调整. 2.本定额的综合用工单价、材料价格、施工机械台班单价为现行河北省消耗量定额基期价,在编制设计概算时,可以进行调整. 综合用工单价可以按照省建设行政主管部门或造价管理机构发布的指导价调整,也可以根据项目实际情况按照市场价格调整.材料价格、施工机械台班单价可以按照造价信息或市场行情确定. 3.零星工程指由于初步设计深度因素或特殊情况导致的概算定额不能包括的工程项目内容.零星工程包干费按工程项目实体和可竞争措施项目之和的3%~5%计取,具体费率应根据工程复杂程度和设计深度等因素,由概算编制者自主确定. 4.安全生产、文明施工费按工程总造价(不包括安全生产、文明施工费和税金) 的5.88%计取.如遇政策调整,按政策文件执行.

四、注意事项 1.本定额中各项目的工作内容包括已综合子目的全部施工过程,除说明主要工序外,次要工序虽未说明但均已包括在内. 2.本定额中各项目 主要材料 栏中的 其他材料 是因版面篇幅所限未能显示材料的材料费合计,如需调整,可参照 综合 栏中所列消耗量定额编号分析后调整. 3. 综合 栏中的消耗量定额编号,字母A代表建筑定额,字母S代表综合市政定额,字母T代表借用天津定额,字母L代表综合绿色建筑工程定额,字母Z代表综合装配式定额,字母G代表项目名称或材料进行了调整. 4.本定额未包括的项目可参照现行河北省消耗量定额或市场价格计算. 基础工程

一、主要内容及特点 本章主要包括机械挖土方、打桩工程、混凝土基础.混凝土基础未包括钢筋制作安装的工作内容,在

第二章混凝土工程相应项目中综合考虑.

二、与05概定额的比较 基础工程原有84项,删除73项,调整(保留)11项,新增3项,现有14项.

(一)增加项目 增加 打预制管桩 2个子目, CFG桩 1个子目.

(二)删除项目 删除 推土机推土 、 自卸汽车运土方 3个子目, 打桩工程 25个子目, 基础垫层 10个子目, 砖石及混凝土基础 25个子目, 地下室钢筋混凝土墙 10个子目.

(三)调整项目 1.调整 机械挖土方 6个子目.将 人工土、石方平整场地 调整为 人工平整场地 ,机械挖土方子目增加了土方1km以内场内堆放、回运及机械钎探工作内容,将土壤类别由普(坚)硬土改为三类土,土方运距由10km调整为20km. 2.调整 钢筋混凝土灌注桩(长螺旋钻机成孔) 2个子目.增加了试验桩、凿桩头、人工挖土方、回填土、自卸汽车运土、自卸汽车运建筑垃圾、承台垫层、承台混凝土、模板、钢筋、混凝土泵送工作内容,将土壤类别由

一、二级土改为砂土、黏土,土方运距由10km调整为20km. 3. 带形基础 子目合并. 无梁式带形基础 、 有梁式带形基础 合并为 带形基础 1个子目,删除了人工挖地槽、回填土、土方运输、钢筋制作安装及运输,增加了混凝土泵送工作内容,模板调整为现浇混凝土复合木模板. 4.调整 独立基础 1个子目.删除了人工挖地坑、回填土、土方运输、钢筋制作安装及运输,增加了混凝土泵送工作内容,模板调整为现浇混凝土复合木模板. 5. 满堂基础 合并. 有梁式满堂基础 、 无梁式满堂基础 合并成 筏板基础(满堂基础) 1个子目,删除了素土垫层、灰土垫层、钢筋制作安装及运输,增加了混凝土后浇带、后浇带模板及混凝土泵送工作内容,模板调整为现浇混凝土复合木模板.

三、章节说明

(一)机械挖土方项目按干土编制,干、湿土的划分以地质勘测资料为准,含水率≥25%时为湿土.挖湿土时,人工、机械乘以系数1.15.

(二)机械挖土方项目中包括了机械挖不到地方的人工挖土,不得另行计算.

(三)桩基工程按灌注桩和管桩考虑的,设计类型不同时,可进行调整.

(四)本章混凝土模板以复合木模板为主考虑的,材质不同可以换算.

(五)本章未包括降水、护坡项目,发生时另行计算.

四、工程量计算规则

(一)机械挖土方按建(构)筑物基础底部外边线(不含垫层)围合的底面积,乘以挖土深度(室外设计地坪至基础底部)按体积以 m? 计算.

(二)灌注桩按设计桩长乘以桩外径横截面面积以 m? 计算.管桩按设计桩长(包括桩尖)以延长米计算.

(三)条形基础均按设计轴线长度乘以基础横断面面积以 m? 计算.不扣除T形接头重叠部分、暖气沟通过的孔洞及构造柱所占的体积,靠墙暖气沟挑砖部分亦不增加.

(四)满堂基础及独立基础按设计尺寸以 m? 计算.

五、其他需要说明的事项 1.混凝土按预拌混凝土考虑,混凝土泵送费按深度40m以内考虑,设计不同时可以调整. 2.独立基础及带形基础未综合土方项目,按本章机械挖土方相应项目另行计算. 3.本章各项目中综合的土方运输按20km考虑,设计不同时可以调整.

第二章 混凝土工程

一、主要内容及特点 本章主要包括现浇钢筋混凝土和钢筋制作安装.混凝土工程按不同工程类型、不同结构形式单独列项.

二、与05概算定额的比较 本章综合了05概算定额

第二章混凝土工程,

第九章楼梯、阳台、雨篷、挑檐及其他混凝土工程,第十四章商品混凝土工程,并进行了调整.删除99项,调整18项,新增34项,现有52项.

(一)增加项目 增加 斜梁 、 螺旋楼梯 、 明沟 、 钢筋制作、安装 共31个子目.

(二)调整项目 1.调整 基础工程 子目1个: 现浇钢筋混凝土基础梁 子目删除人工挖地槽、回填土,土方运输、钢筋制作安装及运输,增加了对拉螺栓、混凝土泵送、后浇带工作内容;

模板调整为现浇混凝土复合木模板. 2.调整 混凝土工程 子目11个: 矩形柱 、 圆形及正多边形柱 、 异形柱 3个子目,删除钢筋制作安装及运输、抹灰涂料,增加了对拉螺栓、混凝土泵送工作内容;

模板调整为现浇混凝土复合木模板和木模板. 单梁连续梁 、 异形梁 、 拱形梁 、 弧形梁 4个子目,删除钢筋制作安装及运输、抹灰涂料,增加了对拉螺栓、混凝土泵送、后浇带工作内容;

模板调整为现浇混凝土复合木模板和木模板. 无梁板 、 平板 、 拱形板 、 斜板 4个子目,删除钢筋制作安装及运输,增加了混凝土泵送、后浇带工作内容;

模板调整为现浇混凝土复合木模板和木模板. 3.调整 墙体工程 子目3个: 将 钢筋混凝土电梯井壁直形壁250mm 、 钢筋混凝土电梯井壁直形壁每增减10 mm 合并为 电梯井壁(直型壁) 1个子目. 钢筋混凝土直形外墙300mm 、 钢筋混凝土直形外墙每增减10 mm 、 钢筋混凝土直形内墙250mm 、 钢筋混凝土直形内墙每增减10 mm 4个子目合并为 直型墙 1个子目. 钢筋混凝土弧形外墙200mm 、 钢筋混凝土弧形外墙每增减10 mm 、 钢筋混凝土弧形内墙250mm 、 钢筋混凝土弧形内墙每增减10 mm 4个子目合并为 弧形墙 1个子目. 以上子目在05概算定额的基础上删除钢筋制作安装及运输、抹灰涂料,增加了对拉螺栓、混凝土泵送、后浇带工作内容;

模板调整为现浇混凝土复合木模板和木模板. 4.调整 楼梯、阳台、雨篷、挑檐及其他混凝土工程 4个子目:将现浇混凝土楼梯不同装饰面层的4个子目合并为 整体楼梯 1个子目,删除装饰装修工作内容. 现浇混凝土阳台 、 现浇混凝土雨篷 、 现浇混凝土挑檐 ,删除钢筋制作安装及运输、抹灰涂料,增加了混凝土泵送工作内容;

模板调整为现浇混凝土复合木模板和木模板.

(三)删除项目 1.删除 基础工程 42个子目:钢筋混凝土灌注桩8个子目,钻孔灌注混凝土桩5个子目,钢筋混凝土桩承台2个子目,带型基础5个子目,独立基础1个子目,杯型基础1个子目,满堂基础2个子目,无筋混凝土设备基础4个子目,钢筋混凝土设备基础4个子目,地下室钢筋混凝土外墙8个子目,钢筋混凝土内墙2个子目. 2.删除 混凝土工程 3个子目:拱形梁、弧形梁合并为一个子目,叠合梁1个子目,半球壳板1个子目. 3.删除 墙体工程 47个子目:砖砌外墙3个子目,砖砌内墙2个子目,外墙19个子目,内墙12个子目,钢筋混凝土电梯井壁直形壁1个子目,钢筋混凝土直形外墙1个子目,钢筋混凝土直形外墙大钢模板墙2个子目,钢筋混凝土弧形外墙1个子目,钢筋混凝土直形内墙2个子目,钢筋混凝土大钢模板内墙2个子目,钢筋混凝土弧形内墙2个子目. 4.删除 楼梯、阳台、雨篷、挑檐及其他混凝土工程 7个子目:现浇混凝土楼梯3个子目,现浇混凝土池槽、栏板、零星构件3个子目,泵送混凝土增加费1个子目.

三、章节说明

(一)本章未综合装饰工程项目,装饰工程按本定额相关项目执行.

(二)本章混凝土泵送按檐高 100m 以内考虑,如檐高超过 100m 时,可根据现行消耗量定额调整.

(三)本章混凝土模板以复合木模板为主考虑的,材质不同可以换算.

(四)本章已综合考虑支模高度超过 3.6m部分的项目.

(五)本章钢筋制作安装是按照常见工程测算编制的,特殊情况可以调整.装配式混凝土结构工程钢筋制作安装除按正常结构类型计算外,非装配部分钢筋另增加20%用量,即按(1-装配率)*1.2系数执行相应项目.

四、工程量计算

(一)现浇钢筋混凝土梁按轴线长度乘以构件横断面面积以 m? 计算.

(二)钢筋混凝土柱均按设计实体积计算,依附在柱上的牛腿及悬臂梁应并入柱工程量内合并计算.柱高按柱基上表面或楼板上表面至柱顶上表面的高度计算.无梁楼板的柱高,应自柱基上表面或楼板上表面至柱头(柱帽)的下表面的高度计算.

(三)现浇混凝土板按图示尺寸净面积乘以厚度以 m? 计算.

(四)钢筋混凝土墙按图示墙轴线长度乘以墙高及厚度以 m? 计算.计算各种墙体体积时,扣除门窗洞口体积.

(五)楼梯以图示轴线尺寸按水平投影面积以 O 计算.

(六)阳台、挑檐天沟、雨篷均按伸出墙外的水平投影面积计算.阳台、雨篷伸出墙外大于 1.5m时,梁、板分别计算.

(七)钢筋制作安装区分工程不同结构形式,按建筑面积以 O 计算.

(八)建筑物闷顶部分钢筋制作安装,按照闷顶层水平投影面积的80%计算面积;

挑檐宽度大于1.5m的按照挑檐水平投影面积的50%计算面积.

第三章 砌体工程

一、本章主要内容及特点 本章主要包括砖砌内外墙,砌块内外墙(硅酸盐砌块、加气混凝土砌块、轻骨料混凝土小型空心砌块和承重混凝土小型空心砌块),多孔砖内外墙,承重空心砖内外墙,毛石墙.

二、与05概定额的比较 05概算定额混凝土墙体划归

第二章混凝土工程,墙面装饰项目划归

第四章墙面装饰工程,本章保留砌体工程.由原来的10个小节缩减为2个小节,删除383项,新增6项,调整9项,现有15项.................

下载(注:源文件不在本站服务器,都将跳转到源网站下载)
备用下载
发帖评论
相关话题
发布一个新话题