编辑: 思念那么浓 2019-12-16
宜昌市城区污水处理厂厂区和洋坝泵站工程 施工组织总设计中国一冶宜昌污水处理厂工程项目经理部 2004年12月编制 公司总工程师审批意见: 签名:

200 年月日审核: 签名:

200 年月日编制人: 编制日期: 监理审核意见: 签名(盖章):

200 年月日业主审定意见: 签名(盖章):

200 年月日目录

第一章 编制说明及编制依据

10 1.

1编制说明

10 1.2编制依据

11 1.3编制原则

12

第二章 工程概况及工程特点

12 2.1工程概况

12 2.2各单位工程主要结构及建筑特征

15 2.3水文地质特征及气

19

第三章 指导思想与施工部署

21 3.1 总体指导思想

21 3.2 工程目标

22 3.3项目经理部组织机构

23 3.4施工协调管理

25 3.5项目经理部岗位职责

27 3.6施工部署原则

32 3.7施工总体设想及施工区域

33 3.8施工阶段的划分

34

第四章 施工准备

36 4.1技术准备

36 4.2物质条件准备

37 4.3劳动力准备

38 4.4施工现场准备

39 4.5施工机械选型与准备

40

第五章 施工进度计划

41 5.1施工进度计划的编制原则和方法

41 5.2施工工期目标控制及施工网络图

41 5.3工期履约的组织保证措施

41 5.4工期履约的制度保证措施

42 5.5工期履约的资源保证措施

42 5.6工期履约的技术保证措施

43

第六章 施工现场总平面布置

44 6.1平面布置设想及原则

44 6.2垂直运输机械

44 6.3混凝土施工机械

45 6.4主要施工机械

45 6.5施工用电计划

46 6.6施工用水计划

46 6.7施工道路及排水

47 6.8施工大临设施

47 6.9临时用地计划表

47 6.10现场平面协调

48 6.11施工平面管理制度

48

第七章 主要分部分项工程施工方法

50 7.1测量工程

50 7.2土方施工

54 7.3深基坑支护(污泥消化池、洋坝泵站深基坑支护)

54 7.4钻孔灌注桩施工桩基施工

55 7.5模板工程

70 7.6钢筋工程

82 7.7无粘结预应力工程

84 7.8混凝土工程

107 7.9砌筑工程

113 7.10脚手架工程

115 7.11屋面工程

122 7.12满水试验及气密性试验

126 7.13防腐工程

130 7.14装饰工程

130 7.15管道工程

136 7.16电气工程

146

第八章 季节性施工措施

154 8.1夏季施工

154 8.2冬季施工

155 8.3雨季施工

157

第九章 停水停电措施

159

第十章 资源计划

160 第十一章 工程质量保证措施

162 第十二章 职业健康与安全、现场消防和保卫措施

180 第十三章 施工现场环境保护措施

193 第十四章 文明施工措施

199 第十五章 创优措施

205 第十六章 资料管理

209 十七章 工程质量通病的防治

216 17.1模板工程

216 17.2钢筋工程

218 17.3混凝土工程

219 17.4砌体工程

221 17.5抹灰

223 17.6屋面工程

224 第十八章 保修措施

226 18.1目的

226 18.2工程回访和维修服务措施

226 第十九章 总分包管理

229 19.1总分包管理措施

229 19.2总分包的协调与配合

230 第二十章 附图 附图一 工程质量保证体系图…231 附图二 文明施工管理体系框图

232 附图三 安全保证体系如下图

233 附图四 施工项目管理流程图

234 附图五 项目组织机构系统图

235 附图六 施工平面布置总图

236 附图七 施工进度计划网络图

237

第一章 编制说明及编制依据 1.1编制说明 承蒙宜昌市城市建设投资开发有限公司的信任,选择了中国一冶承建宜昌市城区污水处理厂工程.借此机会,谨向贵方及关心此项工程建设的有关单位表示最诚挚的谢意. 我公司在认真阅读施工合同、招标文件、答疑会精神和对现场实际情况了解的基础上,对本工程施工建设进行了充分的研究和论证,在原标前施工组织设计的框架下编制了本工程施工组织总设计,用以指导工程的施工和管理,规范土建、水、电等专业工程的施工、管理与协调,以实现我公司的经营方针和管理目标,力争为宜昌市城区污水处理工程施工提供完整的纲领性文件,确保 优质、高速、安全、文明 地完成建设任务. 我公司将按照投标承诺和合同的约定,达到优质质量等级,争创文明施工样板现场,保证工期,以良好的服务完成该工程建设任务,不负业主对我公司的信任,进一步塑造我公司良好的市场形象. (1)施工中将严格按照施工技术规范标准和湖北省建委有关的质量规定进行施工,在本工程施工中实行创优工程质量目标管理,确保本工程达到国家施工验收规范优良的质量等级;

(2)我公司将建立严格的质量保证体系及措施,加强施工质量验收制度,绝不违章施工,绝不使用不合格材料,保证材料、设备订购经建设方的现场代表和监理工程师审核、签字后再签订相应合同,保证工程中用的材料,如钢材、木材、水泥、防水材料、给排水管件、电气材料等均有材质证明,所有材料进场时,均经监理方签字和建设单位代表认可后再使用,并诚恳地接受各级质量监督部门监督直至工程竣工验收;

(3)编制好施工组织设计与专项施工方案经建设单位、监理审查批准后组织施工,全过程接受建设、监理及设计单位对工程施工进度、质量、安全的监督管理;

(4)我公司将严格按照宜昌市建设工程文明施工管理规定组织施工,保证施工现场清洁,达到工完料清的文明施工要求,确保达到宜昌市文明样板工地的文明施工目标;

1.2编制依据 (1)施工招标文件、施工合同;

(2)中国市政工程中南设计研究院设计的宜昌市污水处理工程施工图纸;

(3)国家及地方现行的技术标准、施工及验收规范、工程质量检验评定标准、施工操作规程及强制性条文的规定;

(4)湖北省及建委颁发的现行的安全生产、文明施工的规定;

(5)《中华人民共和国建筑法》和建设部颁布的《建设工程施工现场管理规定》等现行的国家规范建筑市场的法律法规及行业行政主管部门颁布的有关规范. (6)公司内部管理标准文件:《项目经理管理手册》、《宜昌市文明标化工地评定规定》、《建筑工程技术规程》、《建筑工程施工作业指导书》、《公司企业形象识别手册》、《工程项目管理规范》、《建筑施工环境管理程序手册》、《职业安全健康管理程序手册》;

(7)我单位颁布的《质量保证手册》、ISO9002《程序文件》及我单位的企业标准;

1.3编制原则 本工程施工组织设计编制将遵循四项基本原则:一是符合性原则;

二是先进性原则;

三是合理性原则;

四是满足我单位及业主要求的原则. (1)贯彻施工验收、安全技术、环境保护等方面的法规、标准、规范和规程,以及有关规章制度,保证工程质量和施工安全;

(2)本施工组织总设计涵盖标的的所有单位工程,作为各个单位工程施工组织设计的总体规划,是其编制的基本依据.

第二章 工程概况及工程特点 2.1工程概况 (1)本工程设计单位为中国市政工程中南设计研究院,建设单位为宜昌市城市建设投资有限公司. 宜昌市城区污水处理工程是宜昌市目前污水处理能力最大的项目,工程范围为城市中心区--西陵区所辖老城及东山开发区和城市次中心区--伍家岗区.区域排水系统部分为雨、污合流制,部分为雨、污分流制,合流排水系统污水截流倍数n0=1,工程总规模30*104m3/d(雨季最大流量50*104m3/d),近期2010年建设规模20*104m3/d(雨季最大流量34*104m3/d),总变化系数KZ=1.3. (2)宜昌市城区污水处理工程位于宜昌市伍家岗区.厂区现状东北边为菜地,南边为长江.厂区北侧为临江溪,场区总占地15.0 公顷,厂区地面设计标高52.000 m(黄海高程). (3)污水厂进出水水质: 本工程设计进水水质为: BOD5=120mg/L CODcr=250mg/L SS=180mg/L NH3-N =25mg/L TP(PO4-P)=3mg/L 出水水质为: BOD5≤20mg/L CODcr≤60mg/L SS≤20mg/L NH3-N≤15mg/L TP ≤0.5mg/L (4)宜昌市城区污水处理厂区和洋坝泵站工程单位工程划分: 1)细格栅、曝气沉砂池;

2)生物池配水井;

3)A2/O生物池(两组);

4)二沉池;

5)接触消毒室;

6)污泥泵房;

7)加药间;

8)鼓风机房及变配电间;

9)污泥浓缩及脱水车间;

10)消化池进泥泵房;

11)消化池(2座)及消化控制室;

12)污泥泵房变配电间;

13)沼气系统;

14)沼气锅炉房;

15)沼气柜;

16)除磷池及厂区污水提升泵房;

17)综合楼;

18)食堂、机修、仓库、车库、宿舍;

19)洋坝泵站;

20)大门、传达室;

(5)主要关特控制过程的识别:根据本工程的实际特点,识别出以下主要关特过程: 1)施工测量控制;

2)深基坑支护;

3)钻孔灌注桩;

4)水抗渗混凝土;

5)预应力施工;

6)各种钢制柔性套管安装;

7)饰面装修;

8)清水混凝土施工;

9)预埋件安装及孔洞预留10)伸缩缝安装;

11)施工缝处理;

12)后浇带及加强带施工;

13)屋面防水工程施工;

14)排水管道渗水、灌水、通水试验;

15)池体结构、屋面及厨卫渗水试验;

16)表面涂层及饰面施工;

17)塑钢窗密闭性检验;

18)超长超厚大方量混凝土的浇灌等施工难度大、工艺技术要求高的工序和业主与监理要求作为关键特殊工序对待的工序. 要求按照公司对关特过程控制的程序编制施工作业设计,分别对施工中需要的人力材料机械等资源、验收准则、控制记录等进行确认. (6)主要工程材料: 混凝土: 初沉池、二沉池及消化池壳体部分无粘结预应力混凝土强度等级:C40 消化池块体部分混凝土强度等级为C30,其它水处理构筑物及建筑物混凝土强度等级均为C25,垫层均为C10,填料为C15. 混凝土抗渗等级:消化池为S8,其它蓄水构筑物为S6. 钢筋: 无粘结预应力筋为高强度低松弛钢绞线fptk=1860N/mm2 非预应力筋:HPB235(Q235),fy=210 N/mm2;

HRB335,fy=300 N/mm2 微膨胀剂 由于水处理构筑物均为钢筋混凝土墙板结构,当构筑物超过规范设缝间距时,考虑适量掺加WG-CMA抗裂防水剂(微膨胀剂)来补偿混凝土的早期收缩,以保证池体不开裂. 采用DPS防渗、防腐、防碳化处理 对沉砂池、初沉池(含配水井)、生物池、二沉池(含配水井)、污泥泵房、接触消毒池及消化池等构筑物内壁面喷涂一层DPS涂料,以减缓污水对混凝土池壁的浸蚀. 2.2各单位工程主要结构及建筑特征 2.2.1 曝气沉砂池为钢筋混凝土防水结构.底部标高为-0.65米,顶部标高5.55米,底板厚550L,墙板厚500L不等. 2.2.2 A2/O生物池共有2组4座,全部为钢筋混凝土防水结构, 113.35m*29.7m*7.9m底部标高-0.9米,顶部高+7米,底板厚800L,墙板厚达700L. 2.2.3二沉池共有2组6座,为钢筋混凝土预应力结构,池体直径为50m最底标高-1.6米,最高标高7.38米,底板厚600L,池壁墙板厚250L,每座池子设有放射状加强带6条,带宽2000L. 2.2.4污泥泵房由一个水池和一个单层钢筋混凝土框架结构组成.柱下为钢筋混凝土独立基础,维护墙下采用C15混凝土条形基础. 2.2.5鼓风机房及变配电间为钢筋混凝土单层框架结构,建筑面积为784O,砌体为MU5加气混凝土砌块. 2.2.6消毒池为钢筋混凝土抗震结构,设有两条贯通的变形缝,底部标高-0.7米,顶部标高+5.2米,底板厚600L,壁板300~500L. 2.2.7加药间为单层框架结构,建筑面积748O,建筑层高为8.300m,平面尺寸49.2m*15.5m .砌体为加气混凝土砌块. 2.2.8消化池为蛋壳状现浇钢筋混凝土后张无粘结预应力结构,沿竖直和水平方向存在两个曲面.沿竖直方向的曲面半径为一固定值,其中内壁面曲面半径为R= 22m,外壁........