序号 项目适用范围 检测参数 检验批量/检验频率 取样方法 取样数量 采用规范

1 水泥 通用硅酸盐水泥 细度 按同一生产厂家,同一品种,同一生产批号且连续进场的水泥,袋装不超过200T为一批,散装不超过500T为一批,每批抽样不少于一次.

从20个以上不同部位取等量样品 ≥12kg GB 175-2007 比表面积 标准稠度用水量 凝结时间 安定性 强度 密度

2 集料常规 砂 筛分 以同产地,同规格400m3或600T为一批 在料堆上取样时,取样部位应均匀分布.先将表层铲除,然后由各部位抽取大致相等的砂共8份,组成一组样品 40kg GB/T14684-2011 JGJ52-2006 堆积密度 表观密度 孔隙率 含泥量 石粉含量 泥块含量 MB值 压碎指标 石 筛分 以同产地,同规格400m3或600T为一批 在料堆上取样时,取样部位应均匀分布.先将表层铲除,然后由各部位抽取大致相等的砂共15份,(在料堆的顶部,中部和底部各由均匀分布的5个不同部位取得)组成一组样品. 80kg GB/T14684-2011 JGJ52-2006 堆积密度 表观密度 孔隙率 含泥量 泥块含量 针片状含量 压碎指标 轻集料 颗粒级配 同规格400m3为一批,不足时按一批计 在料堆上取样时,取样部位应均匀分布.先将表层铲除,然后由各部位抽取大致相等的砂共8份,组成一组样品 40kg GB/T17431.1-2010 堆积密度(松散、紧密) 筒压强度 吸水率 表观密度 强度 粒型系数 软化系数

3 矿物掺合料 粉煤灰 细度 以连续供应的200T相同等级,相同种类的粉煤灰为一编号,不足200T按一遍号计. 取样应用代表性,可连续取,也可从10个以上不同部位取等量样品 ≥3kg GB 1596-2005 需水比 烧失量 安定性 含水率 矿粉 密度 以连续供应的200T相同等级,相同种类的矿粉为一编号,不足200T按一遍号计. 取样应用代表性,可连续取,也可从10个以上不同部位取等量样品 ≥3kg GB/T 18046-2008 比表面积 流动度比 烧失量 活性指数 硅灰 密度 以连续供应的30T相同等级,相同种类的矿粉为一编号,不足30T按一遍号计. 取样应用代表性,可连续取,也可从10个以上不同部位取等量样品 ≥3kg GB/T 18736-2002 比表面积 需水量比 烧失量 活性指数

4 矿粉 沥青用矿粉 筛分 以连续供应的同生产厂、同等级200t为一批,不足200t以一批计, 现场随机抽取 ≥2kg JTG E42―2005 密度 亲水系数 塑性指数 加热安定性

5 外加剂 减水剂 早强剂 缓凝剂 引气剂 减水率 掺量大于1%(含1%)同品种的外加剂每一批号为100T,掺量小于1%的外加剂每一批号为50T.不足100T或50T的也应按一个批量计,同一批号的产品必须混合均匀. 随机抽取 不小于0.2t水泥所需要的量 GB8076-2008 泌水率比 含气量 凝结时间差 坍落度保留值 抗压强度比 膨胀剂 细度 日产量超过200T时,每批不大于200T;

日产量不足200T时,以日产量为一批. 每一批为一取样单位,取样应该具有代表性,可以连续取样,也可以从20个以上不同部位取等量样品 ≥10kg GB 23439-2009 凝结时间 限制膨胀率 抗压强度 速凝剂 凝结时间 每20t为一批,不足20t也按一批计 一批应于16个不同点取样,每个点取样不少于250g ≥4kg JC 477-2005 1d抗压强度 28d抗压强度比 泵送剂 坍落度增加值 年产量不小于500t时,每批为50t,年产量小于500t时,每批为30t,不足时以一批计 试样分点样和混合样,点样为在一次生产产品中取得的样品,混合样为三个或者更多的点样等量均匀混合而取得的试样 不小于0.2t水泥所需要的量 JC 473-2001 常压泌水率比 压力泌水率比 含气量 坍落度保留值 抗压强度比 防水剂 安定性 年产量不小于500t时,每批为50t,年产量小于500t时,每批为30t,不足时以一批计 试样分点样和混合样,点样为在一次生产产品中取得的样品,混合样为三个或者更多的点样等量均匀混合而取得的试样 不小于0.2t水泥所需要的量 JC474-2008 凝结时间 抗压强度比 泌水率比 需水量比 防冻剂 减水率 每50t为一批,不足50t也按一批计 每一批为一取样单位,取样应该具有代表性,可以连续取样,也可以从20个以上不同部位取等量样品,液体样品取样时应从容器的上、中、下层分别取样 不小于0.15t水泥所需要的量 JC 475-2004 泌水率比 含气量 凝结时间差 抗压强度比

6 混凝土,砂浆 混凝土力学性能 抗压强度 抗压强度:每一楼层,每工作班拌制的不超过100m3同一配合比的混凝土,取样不得少于1次.其余检测参数依据委托方提供检测 用于检查结构构件混凝土强度的试件,应在混凝土的浇筑地点随机抽取. 每次至少1组标样试件;

同条件试件组数按需确定. GB/T50081-2002 砂浆力学性能 抗压强度 不超过250m3砌体的各种类型及强度等级的砌筑砂浆,每台搅拌机应至少抽检1次. 在砂浆搅拌机出料口随机取样,同盘砂浆只应制作1组试块. 同一类型,强度等级的砂浆不应少于3组. JGJ70-2009 混凝土耐久性能 抗渗 对于有耐久性要求的混凝土,同一工程,同一配合比的混凝土,取样不应少于一次,留置组数可根据实际需要确定 混凝土浇筑地点随机抽取 每次至少1组标样试件 GB/T50082-2009 砂浆耐久性能 抗渗 对于有耐久性要求的砂浆,同一工程,同一配合比的混凝土,取样不应少于一次,留置组数可根据实际需要确定 砂浆拌制地点随机抽取 每次至少1组标样试件 JGJ70-2009 混凝土配合比 坍落度 送取足够的原材料拌制配合比 随机抽取 拌制足够试验项目的混凝土 JGJ55-2011 稠度 扩展度 表观密度 泌水率 力学性能 砂浆配合比 稠度 送取足够的原材料拌制配合比 随机抽取 拌制足够试验项目的砂浆 JGJ98-2010 密度 分层度 力学性能

7 钢筋 钢筋原材 屈服强度 每批由同一牌号,炉号,规格组成,每批不大于60t,超过60t部分,每增加40t(或者不足40t时),增加一根拉伸和一根弯曲 从不同根钢筋上截取 拉伸2根(50cm) 弯曲2根(35cm) 重量偏差5根(大于50cm) GB 1499.1-2008 GB 1499.2-2007 抗拉强度 断后伸长率 弯曲 重量偏差 闪光对焊 拉伸 在同一台班内,由同一个焊工完成的300个同牌号,同直径焊接接头为一批, 从每批接头中随机截取 3根拉伸(50cm),3根冷弯(35cm) JGJ18-2012 弯曲 箍筋闪光对焊 拉伸 在同一台班内,由同一个焊工完成的600个同牌号,同直径焊接接头为一批,超出600个,超出部分可以与下一台班完成接头累计计算 从每批接头中随机截取 3根拉伸(50cm) 电弧焊(帮条焊、搭接焊、坡口焊) 拉伸 在同一台班内,由同一个焊工完成的300个同牌号,同直径焊接接头为一批,在房屋结构中,应在不超过连续二层楼中300个同牌号、同形式钢筋接头为一批 从每批接头中随机截取 3根拉伸(50cm) 电渣压力焊 拉伸 以300个同牌号,同直径焊接接头为一批,在房屋结构中,应在不超过连续二层楼中300个同牌号、同形式钢筋接头为一批,不足300个时,以一批计 从每批接头中随机截取 3根拉伸(50cm) 气压焊 拉伸 以300个同牌号,........

下载(注:源文件不在本站服务器,都将跳转到源网站下载)