UDC 中华人民共和国国家标准 GB/T*****-201* P 公共场所光纤宽带接入工程技术标准 Technical Standard for engineering of Optical Fiber broadband access?for public buildings 201*-**-** 发布 201*-**-** 实施 中华人民共和国住房和城乡建设部 国家质量监督检验检疫总局 中华人民共和国国家标准 公共场所光纤宽带接入工程技术标准 Technical Standard for engineering of Optical Fiber broadband access?for public buildings GB/T*****-201* 主编部门: 中华人民共和国工业和信息化部 批准部门: 中华人民共和国住房和城乡建设部 施行日期: 201*年*月*日 中国计划出版社 201* 北京 中华人民共和国住房和城乡建设部公告 第****号 住房城乡建设部关于国家标准 《公共场所光纤宽带接入工程技术标准》的公告 现批准《公共场所光纤宽带接入工程技术标准》为国家标准,编号为GB/T*****-201*, 自201*年**月**日起实施.

本标准由我部标准定额研究所组织中国计划出版社出版发行. 中华人民共和国住房和城乡建设部 201*年**月**日前言本标准是根据《住房和城乡建设部关于印发2016年工程建设标准规范制修订及相关工作计划的通知》(建标 [2016]248号)的要求,由中国移动通信集团设计院有限公司会同有关单位共同编制完成的. 本标准在编制过程中,为了更有效地贯彻国家关于推进公共场所光纤宽带网络建设、资源共享等方针政策,编制组进行了深入的调查研究,认真总结实践经验,并参考国内外有关的标准,广泛征求国内有关单位和专家的意见,经反复讨论、修改和完善,最后经审查定稿. 本标准共分13章,主要技术内容包括:总则、术语和符号、基本规定、公共场所通信设施安装设计、公共场所光纤宽带接入通信设施选择、传输指标、选址与工艺设计要求、施工前检查、管道敷设、线缆敷设、配线设备的安装、性能测试、工程验收. 本标准由住房和城乡建设部负责管理,工业和信息化部负责日常管理,中国移动通信集团设计院有限公司负责具体技术内容的解释.本标准在执行过程中,请各单位注意发现问题,总结经验,积累资料,随时将有关意见和建议反馈给中国移动通信集团设计院有限公司(地址:北京市海淀区丹棱街甲16号,邮政编码:100080),以供今后修订时参考. 本标准起草单位、主要起草人和主要审查人: 起草单位: 主要起草人: 主要审查人: 目次1总则32术语和符号

6 2.1 术语

4 2.2 符号

4 3 基本规定

9 3.1 用户接入点设置

4 3.2 工程界面 3.3 配置原则

4 4 公共场所光纤宽带接入通信设施选择

11 4.1 线缆及连接器选择

12 4.2 配线设备选择

13 5 公共场所通信设施安装设计

7 5.1 地下通信管道设计

7 5.2 室内配线管网

10 5.3 光缆交接箱

10 5.4 其它配线设备

10 6 传输指标

13 7 选址与工艺要求

14 7.1 进线间

15 7.2 设备间

16 7.3 电信间

17 8 施工前检查

18 8.1 安装环境检查

19 8.2 器材检查

20 9 管道敷设

19 9.1 一般规定

19 9.2地下通信管道

19 9.3 人(手)孔19 9.4 建筑物内配线管网

19 10 线缆敷设

19 10.1 一般规定

19 10.2室外通信线缆的敷设

19 10.3建筑物内通信线缆的敷设

19 10.4 线缆接续与成端

19 11 配线设备的安装

19 12 性能测试

19 13 工程验收

19 附录A测试仪表的校准与测试方法…23 本标准用词说明

21 引用标准名录

22 附:条文说明

23 Contents General provisions…1 Terms and symbols…2 2.1 Terms

4 2.2 Symbols

4 3 Basic requirement

9 3.1 Configuration of Access Point for Subscriber

4 3.2 Interface of project 3.3 Principle of configuration

4 4 Design for Installation of communication facilities of public buildings.

7 4.1 Underground communication duct

7 4.2 Wiring pipeline network of residential buildings

10 4.3 Optical intersection box

10 4.4 Other wiring facilities

10 5 Slection for Installation of communication facilities of public buildings

5 5.1 Slection of fiber cable and connector

5 5.2 Slection of wiring facilities

12 6 Transmission indexex

13 7 Requirements of addressing and installation processing

5 7.1 Cable roon

15 7.2 Equipment room

5 7.3 Telecommunications room

6 8 Examination before operation

18 8.1 Examination of field

5 8.2 Examination of equipment

5 9 Laying down the duct

19 9.1 General requirement

19 9.2 Underground communication duct

19 9.3 Manhole and handhole

19 9.4 Wiring pipes in building

19 10 Laying and connection of the cable

19 10.1 General requirement

19 10.2 Outdoor optical cable

19 10.3 Communication cable in residential building

19 10.4 Connection of communication cable

19 11 Equipment installation

19 12 Capability testing

19 13 Engineering acceptance

19 Addition A: Method of meter calibration and testing

20 Explanation of wording in this code

21 List of quoted standards

22 Addition:Explanation of provisions

23 1 总则1.0.1 为了适应城乡建设与信息通信的发展,规范公共场所光纤宽带接入工程的建设,实现资源共享,避免重复建设,满足用户对通信业务的需求,保障用户的合法权益,制定本标准. 1.0.2 本标准适用于公共场所采用无源光网络(PON)技术实现光纤宽带接入的新建及改建、扩建工程. 1.0.3 当公共场所设置用户单元时,光纤宽带接入工程应采用光纤到用户单元的方式建设. 1.0.4 公共场所光纤宽带接入工程应满足多家电信业务经营者平等接入、用户可自由选择电信业务经营者的要求. 1.0.5 公共场所光纤宽带接入工程的地下通信管道、配线管网、进线间、电信间、设备间等通信设施,应与建筑工程同步设计、同步施工、同时验收. 1.0.6 公共场所光纤宽带接入工程应采用符合国家现行有关技术标准的定型产品.未经产品质量监督检验机构鉴定合格的设备及主要材料,不得在工程中使用. 1.0.7 公共场所光纤宽带接入工程应贯彻执行国家的技术经济政策,并应做到安全可靠、技术先进、经济合理、整体美观、维护管理方便. 1.0.8 公共场所光纤宽带接入工程的设计、施工及验收,除应符合本标准外,尚应符合国家现行有关标准的规定.

2 术语和符号 2.1术语 2.1.1 公共场所 Public buildings 本标准中公共场所包括办公建筑、旅馆建筑、文化建筑(图书馆、档案馆、文化馆)、博物馆建筑、观演建筑(剧场、电影院、广播电视业务建筑)、会展建筑、教育建筑(高等学校、高级中学、初级中学和小学)、金融建筑、交通建筑(民用机场航站楼、铁路客运站、城市轨道交通站、汽车客运站)、医疗建筑(综合医院、疗养院)、体育建筑、商店建筑,以及多功能组合的综合体等建筑相关空间. 2.1.2 光纤宽带接入 Optical Fiber Broadband Access 光纤宽带接入指用户与电信业务经营者相关业务节点之间,全程以光纤作为传输媒质的一种接入承载方式. 2.1.3 公共场所光纤宽带接入通信设施 Fiber broadband access? communication facilities for public buildings 指公共场所建筑规划用地红线内地下通信管道、光缆交接箱,建筑内管槽及通信线缆、配线设备、用户单元信息配线箱、光纤插座等,进线间、设备间、电信间等设备安装空间. 2.1.4 地下通信管道 underground communication duct 敷设通信线缆的一种地下通道.由管道、人(手)孔、室外引上管和建筑物引入管等组成. 2.1.5 配线设备 wiring facilities 公共场所连接通信线缆的配线机柜(架)、配线箱的统称. 2.1.6 配线管网 the wiring pipeline network 由公共建筑物外线引入管、建筑物内的竖井、导管、桥架等组成的管网. 2.1.7 用户接入点 access point for subscriber 多家电信业务经营者的电信业务共同接入的部位,是用户自由选择电信业务经营者的部位. 2.1.8 用户单元 subscriber unit 公共场所内占有一定空间、使用者或使用业务会发生变化的、需要直接与公用电信网互联互通的用户区域. 2.1.9 配线光缆 wiring optical cable 用户接入点至设备间配线设备、设备间至与公用通信管道互通的人(手)孔之间连接的光缆. 2.1.10 用户光缆 subscriber optical cable 用户接入点配线设备至用户单元信息配线箱之间连接的光缆. 2.1.11 户内线缆 indoor cable 用户单元信息配线箱至用户单元区域内信息插座模块之间连接的线缆. 2.1.12 进线间 cable Room 进线间应为建筑物外部信息通信网络管线的入口部位,并可作为入口设施的安装场地. 2.1.13 设备间 equipment room 建筑内具备线缆引入、安装通信配线设备条件的专用空间. 2.1.14 电信间 telecommunications room 放置线缆终接的配线设备,并进行线缆交接的空间. 2.1.15 信息配线箱Information distribution box 安装于用户单元区域内的完成信息互通与通信业务接入的配线箱体. 2.1.16 尾纤 tail fiber 一根一端带有光纤插头的光缆组件. 2.1.17 光跳线 Optical fiber Jumper 一根两端均带有光纤插头的光缆组件. 2.1.18 光纤适配器 Optical fiber adaptor 使插头与插头之间实现光学连接的器件. 2.1.19 光纤连接器 optical fiber connector 由光跳线或尾纤和一个与插头匹配的适配器组成. 2.1.20 桥架 Cable tray 梯架、托盘及槽盒的统称. 2.2 符号 PON 无源光网络 Passive Optical Network ONU 光网络单元 Optical Network Unit PE 保护接地 protecting Earthing PVC 聚氯乙烯 Polyvinyl Chloride PVC-U 硬质聚氯乙烯 Unplasticized Polyvinyl Chloride HDPE 高密度聚乙烯 High Density Polyethylene

3 基本规定 3.1 用户接入点设置 3.1.1 用户接入点应设置在设备间;

3.1.2 用户光缆和配线光缆应在用户接入点进行交叉连接;

3.1.3 光纤链路仅应在用户接入点处进行配线管理. 3.1.4 用户接入点设置位置应符合下列规定:

1 当一栋建筑物仅设置一个设备间时,用户接入点应设于本建筑物设备间内,应为电信业务经营者预留独立的设备安装空间(图3.1.4-1). 图3.1.4-1 用户接入点设于建筑物内设备间

2 当一栋建筑物设置多个设备间时,用户接入点应按照用户单元的分布情况设于建筑物的区域设备间内,应为电信业务经营者预留独立的设备安装空间(图3.1.4-2). 图3.1.4-2用户接入点设于建筑物设备间

3 当一栋建筑物内用户单元数量不大于表3.1.4-3中数量时,用户接入点可设置在共用型光缆交接箱内(图3.1.4-3). 表3.1.4-3 用户接入点设置在共用型光缆交接箱的用户单元数上限 配置 用户单元数(个) 高配置

36 中配置

72 低配置

144 图3.1.4-3 用户接入点采用共用型光缆交接箱设于进线间或设备间 3.2 工程界面 3.2.1 电信业务经营者和公共场所建设方各自承担相关的工程量,工程分工界面应符合下列规定:

1 公共场所规划红线范围内地下通信管道、桥架及建筑物内的配线管网应由公共场所建设方负责建设;

2 公共场所建筑群及建筑物内光纤宽带接入通信设施的安装空间(设备间及电信间)应由公共场所建设方负责提供.

3 配线光缆及相应配线设施应由电信业务经营者负责建设,用户光缆及相应配线设施应由公共场所建设方负责建设.

4 用户接入点处的配线设施建设分工应符合下列规定: 1)当用户接入点处采用共用型光缆交接箱时,由建设方提供箱体并安装,箱体内连接配线光缆的配线模块应由电信业务经营者提供并安装,连接用户光缆的配线模块应由公共场所建设方提供并安装;

2)当电信业务经营者和公共场所建设方分别........