请你单位会同相关单位认真修改、调整,并在 七 个工作日内将修改回复意见(含变更图纸,一式五份)送我机构复审. 二O一四年二月七日 (审查机构公章) (附2页审查意见) 项目概况 项目名称 中鑫国际大厦幕墙工程 建设单位 江苏金鑫置业集团有限公司 项目地址 广陵区 建筑面积 ―― 建筑总高度 ―― 建筑层数 ―― 耐火等级 ―― 场地类别 ―― 抗震等级 ―― 人防等级 ―― 基础形式 ―― 结构体系 ―― 送审日期 2014-1-21 勘察单位 ―― 资质等级 ―― 设计单位 扬州福腾门窗幕墙有限公司 资质等级 乙级 审查意见审查范围 本次审查不包含:无. 建设单位、勘察设计企业和注册执业人员以及相关人员违反相关法律、法规规定的情形 无违反相关法律、法规规定的问题. 违反国家及地方节能建筑设计标准和节能要求的情形 本工程建设单位提供的建筑节能设计文件基本齐全,节能设计存在不符合《强制性条文》和强制性标准的问题,设计应整改完善,并报我中心复查. 建筑节能专项审查意见表
(一)无违反"强条"之处.
(二)无违反"强标"之处.
(三)其它:
1、JD-26中,石材幕墙部分缺保温层.
2、JD-
27、JD-28中,不同面板材料的幕墙之间保温层未明确.
3、施工图设计说明中中空玻璃的热工性能参数与设计计算书不完全一致. 违反强制性条文数
0 违反强制性标准数
0 审查人 蒋文忠 节能专项审查号 审查人 节能专项审查号 日期审查人 节能专项审查号 2014.2.7 (幕墙)专业审查意见
(一)无违反"强条"之处.
(二)违反"强标"之处:
1、倒挂安装的天然石材(如JD-18等),未采取防止石材碎裂、坠落的措施,违反JGJ 133-2001第5.1.4条的规定.
(三)设计深度:
1、施工图未注明幕墙接缝用硅酮密封胶的级别和次级别.
2、施工图未注明开启扇用五金件的类别、规格、数量等.
3、施工图未注明隐框开启扇外片玻璃与内片玻璃之间结构胶的宽度.
4、施工图JD-05中,角钢立柱与主体结构连接的构造不详.
5、施工图未注明铝合金百叶片之间的间距(如JD-08等).
6、JD-11中,未注明横梁角码二的间距.
7、JD-
16、JD-
18、JD-38等图中,镀锌钢连接件的规格不明确,镀锌角钢副龙骨与连接件的连接方式不明确.
8、施工图中预埋件锚筋不应采用HRB335钢筋.
(四)其它:
1、1-1~8-8剖面图图面不完整.
2、JD-
02、JD-17中,用螺钉将铝塑复合板直接固定在主体混凝土结构上不恰当(主体混凝土结构表面的平直度不能满足要求).
3、JD-07(百叶两侧为玻璃幕墙)与DY-01(百叶两侧为石材幕墙)不一致.
4、JD-
08、JD-09中,立柱缺层间伸缩构造.
4、JD-14中,角部的石材幕墙角钢横梁悬挑过多,转角挠度较大.
5、JD-38与DY-04对应的位置不一致.
6、JD-
27、JD-28中,梁底的10#槽钢连接件与预埋件连接的方式不恰当.
7、JD-37与DY-03对应的位置不一致,DY-03中二层为"上空". 设计人 余成荣 专业负责人 卜家忠 审核人 安城 注册师 执业印章号 违反强制性条文数
0 违反强制性标准数
1 审查人 蒋文忠 认定证书号 日期审查人 认定证书号 2014.2.7 审查综合意见
一、送审资料基本齐全,设计深度基本达到有关规定要求.
二、本工程施工图设计各专业存在不符合《强制性条文》的问题共计
0 条,不符合应执行标准的问题共计 1条.
三、设计应按各专业审查意见整改,待我中心复查合格后予以通过. 审查项目负责人(签字) 审查机构法定代表人(签字) 二O一四年二月七日 注:此意见书一式四份,建设单位二份,审查机构、建设行政主管部门各一份.