编辑: You—灰機 2019-12-17
泵站出水压力管工程 施工招标 投标文件项目名称:XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX泵站出水压力管工程 投标文件内容: 投标文件技术部分 投标人:(盖公章) 法定代表人或其委托代理人(签字盖章): 日期:二00八年九月二十日 目录

一、工程概况

4

二、施工组织的编写

5

三、施工总体布置

6

四、主要施工方案

8 1 施工测量

9 2 施工顺序

11 3 主要施工方法

11 3.

1 定位放线及基(槽)坑开挖

11 3.2. (压力)管道安装施工

14 3.2.1 测量放线

14 3.2.2 沟槽开挖

14 3.2.3 基础施工

15 3.2.4 管道吊装下管

15 3.2.5 管线构筑物砌筑

17 3.2.6 焊管

17 3.2.7 回填施工

20 3.3. 顶管施工

21

一、顶管前准备工作

21

二、顶管施工顺序及工艺流程

21

三、顶管设备安装

22

四、顶进

23

五、过河段施工技术措施

24

六、地下障碍物处理技术方案

25

七、安全生产保证措施

25 4 沉井施工

27 一节 沉井井筒施工

28 二节 沉井下沉施工

35 三节 水下混凝土封底施工

37 四节 降水后进行沉井施工

38 五节 工作井上下楼梯施工

39 六节 工作井顶管作业区施工平台施工

39 七节 沉井下管机进出洞口、洞门的凿除及洞口的土体固化

39 5 施工中的难点

40

1、施工降水

40

2、顶管工程

40

3、地下障碍物处理技术方案

40 6竣工清理

41

五、质量承诺与质量保障措施

41 1 质量承诺

41 2 执行规范标准

41 3 质量检查组织机构

41 4 质量检查程序

42 4.1 开工准备阶段

42 4.2 施工阶段

43 5 施工质量保证措施

44

六、工期目标与工期保证措施

49 1 工期目标:

49 2 工期保证措施

50 3 工程保修

52

七、安全保障措施与文明施工

52 1 建立健全安全保证体系.

52 2 安全保障措施

52

一、防雷击

56

二、防触电

56

三、防坍塌

57 3 文明施工措施

58 4 建立安全制度

60

八、施工配合

63 1 施工配合中的半成品保护

63 2 安装单位各专业的相互协调与配合

64

3、安装单位与监理公司的配合

64

4、安装单位与土建单位的配合

64

5、安装单位与建设单位的配合

65

九、施工总平面布置

65 1 施工现场临时道路

65 2 施工用电

65 3 垂直运输机械的布置

66 4 生产临时设施的布置

66

十、降低环境污染和噪音措施

66 1 降低环境污染措施

66 2 防止噪声措施

66 3 防止水污染措施

67

九、附表、附图

67 9.1施工质量管理体系见图

68 9.2投入的主要施工机械设备表(表8.1)

69 9.3劳动力计划表 (表8.2)

70 9.4临时用地表8.5

71 9.5计划开、竣工日期和施工进度网络图(8.3)

72 9.6施工现场总平面布置图8.4

73 9.7项目管理机构配备情况表

74 9.8项目管理简历表

74 9.9项目技术负责人简历表

74 9.10项目管理机构配备情况辅助说明资料

74

一、工程概况

1 工程简介 d1650污水管,东二环d1200污水管及菊华立交西侧东大沟d1800污水管的污水.压力管从菊花村泵站过昆洛路,沿东二环路东侧往南,然后过东二环路,沿东二环西侧往南至石虎关立交,进入新建消能井后接石虎关立交设计d2000污水管道.

2 施工范围 污水压力管工程 泵站压力管主要转输上游金汁河流域d1650污水管,东二环d1200污水管及菊华立交西侧东大沟d1800污水管的污水.压力管从泵站过昆洛路,沿东二环路东侧往南,然后过东二环路,沿东二环西侧往南至石虎关立交,进入新建消能井后接石虎关立交设计d2000污水管道. ,设计范围内有三处需穿越现有建筑物,第一处为,第二处为东二环路,第三处为石虎关立交进水箱涵,此三处均采用顶管法施工,顶管工作井与接收井均为施工临时构筑物. 排水管材 污水压力管采用直缝倦焊钢管,管件及钢制管件的压力等级为1.0MPα管材及焊缝必须符合有关国家及行业标准.

3 现场特征及施工条件 3.1 水电情况 施工用水用电根据现场具体情况确定接入点接至施工现场. 3.2 材料供应 监理工程师认可,并经检验合格后方可进场,严把原材料进场关. 3.3 施工工期 开工工期为

2008 年10月28日 竣工日期为 2009年4月25日 施工总工期为180天4主要技术经济指标 5.1 工期:2008年10月28日-2009年4月25日,总工期180天. 5.2 质量目标:一次性验收合格 5.3 安全目标:无安全事故

二、施工组织的编写

1 编制依据《XXXXX水环境综合治理工程城东片区-XXX泵站工程图纸》及施工招标文件和招标答疑;

《建筑工程施工质量验收统一标准》GB50300-2001 《地基基础工程施工及验收规范》(GBJ202-83);

《粗细骨料试验方法》(GB2842-81);

《碎石工程施工及验收规范》(GBJ203-83);

《市政道路工程质量检验评定标准》(CJJ1-90);

《市政排水管渠工程质量检验评定标准》(CJJ3-90);

《砌体工程施工质量验收规范》(GB50203-2002);

《电气装置安装工程施工及验收规范》(GBJ232-82);

《工业及民用电力装置的接地设计规范》(GBJ65-83);

《砌体工程施工质量验收规范》(GB50203-2002);

《建筑安装工程施工及验收规范》 《建筑装饰工程验收规范》(JGJ73-91) 《楼地面结构施工及验收规范》(BJ209.83) 《给水泵站施工规范》SI234-1999 《给水泵站安装及验收规范》 SI317-2004 《城市污水处理厂工程质量验收规范》GB50334-2002

2 编制原则 2.1 以设备保工艺、以工艺保质量的原则.坚持以先进的施工设备保证先进的施工工艺,以先进的施工工艺保证施工质量,从根本上保证质量目标的实现 2.2 确保工期的原则.根据招标文件中规定的工期,编制本工程的施工计划,并以此为前提配备施工队伍、机械设备、材料等,确保工期目标的实现. 2.3 均衡生产、突出重点的原则.根据工程的重点工序为管道施工,在合理安排工期、搞好工序衔接的前提下,优先安排管道施工,并在现场管理、施工技术和物资供应等方面重点保障,确保按计划工期完工;

其它工程按照均衡施工的原则,认真组织施工. 2.4 统筹兼顾、合理安排的原则.结合施工现场的实际情况,合理安排施工顺序和布置施工场地,优化施工工艺,正确处理工程建设与环境保护和周边交通的关系,最大限度地减少施工对当地环境和交通的影响.认真保护好当地的自然景观和生态环境,认真做好防护工作,抓好标准化管理,搞好安全文明施工,树立企业良好的形象. 2.5 因地制宜、灵活机动的原则.根据季节特点,从实际出发,采取相应的施工措施,合理组织施工,优化施工队伍的配置,保持良好的施工状态. 2.6 科学分段、同步施工的原则.根据各项工程的作业量和技术特点,安排各专业施工队平行流水施工,确保各工序之间合理衔接.

三、施工总体布置

1 施工前的准备工作 本工程位于菊花村泵站扩建工程位于XXXX市东二环菊花村立交的东北侧,为保证施工顺利进行,我方将做好以下几项准备工作: 1.1 解决好施工用水用电,在接好施工用水用电的前提下,为确保因临时停电而不影响施工,我方将备用一台 150KW 发电机组. 1.2 调查施工现场妨碍正常施工的障碍物和地下管线. 1.3 按照设计图纸给定的坐标,利用全站仪进行测量控制放线. 1.4 制定安全文明保证措施,严格按照有关文件规定,采取适当的现场文明施工措施和环保措施. 1.5 机械设备调整及维护. 1.6 劳动力的优化选择及合理搭配. 1.7 作好材料计划与采购工作,主要材料需用量计划件附表. 1.8 对施工现场人员进行培训并配备通讯器材及办公设备.

2 现场布置 在工程范围内的适当位置设置临时办公室、临时宿舍和机械停放区、材料堆放、加工区.

3 施工组织机构施工组织机构的设置本着精简、高效、实用的原则设置. 3.1 设立工程项目部中标后,立即选调有资质、有业务能力、有实际工作经验的技术、业务骨干组成项目部,全面负责该工程的施工管理工作,项目部实行经理责任制. 3.2 项目部机构设置 根据工程需要,项目部拟设立工程管理、质量检查、安全管理、材料、设备、等五个科室.全面负责工程安排、质量、安全的监督、检查,以及材料、设备的供应等各项工作(附:项目部组织结构图)

4 人员配备 工程管理科:2 人;

质量检查科:2 人;

安全科:2 人;

材料科:2 人;

设备科:2 人;

专业技术人员:6 人. 考虑到本工程工程量大,需投入大量的劳动力和足够的机械设备才能满足工程的需要,拟配普工队 3组,土石方队3组,土建施工队3组,装饰施工队伍

1 组,安装施工队伍

2 组,排水工程施工队伍 2组,工程需要时随时可以增加人力.

5 主要机械设备的配备 根据工程实际情况,充分发挥机械的作用,需要配备足够的机械设备和车辆来满足工程的需要,具体机械配备见附表.

6 临时便道 在主要构建筑物四周修筑便道,作为人员、材料、机械的主要进出通道.具体布置见平面布置图.

7 施工前期安排 根据招标文件中的规定和提示,为确保工程工期及工程质量的要求,公司作了细致的工程分析和工期安排,对工程中所需要的人力、机械、材料进行周密的安排.中标后,根据现场平面布置图(施工平面布置图附后)进行临设建设,主要机械进驻工地,对材料确定厂家,安排充足的劳动力,提前进行原材料试验,在开工前完成一切材料的复验证明报监理工程师审批.

四、主要施工方案 施工技术要求 1.排水管道基础及回填要求: 1)开挖施工管道采用中粗砂及碎石屑垫层基础钢管底下垫层厚300mm;

2)管道基础承载力要求大于100kPα,管道安装完毕后管坑两侧到管带顶以上50cm回填石屑,并用水冲实,其余回填坚土分层夯实,每层厚30cm,压实度按基础大样图要求.如发现现场地质与钻探土质出入较大,应立即知会设计人处理. 2.管道竖向布置原则,一般情况下管道覆土深度不小于1.0米,详见纵剖设计图. 3.管道转弯或三通位置应设置支墩,支墩大样参见给排水标准图集S5〔一〕;

管道转弯原则上尽量采用标准弯管〔45°,30°,22.5°,11.25°〕.若部分不能采用标准弯管的位置可在施工现场按实际情况进行切割. 4.钢管防腐,除锈等级:ST3,内外壁均采用KY-T0重防腐涂料,底漆:KY-2021〔铁红色〕三遍,厚240μm,面漆,KY-2026〔棕黑色〕四遍,320μm. 5.焊缝的检测应按《工业金属管道工程及施工验收规范》(GB50235-97)执行,对焊缝的外观及焊缝表面进行损伤检验(磁粉或液体渗透),管道内部应按规范要求作超声波检验. 6.管道安装完毕后,在覆土前须按GB 50268-97《给水排水管道工程施工验收规范》标准进行水压试验,管道工作压力为0.1MPα,试验压力为0.9MPα,并应分段试压. 7.施工单位施工前应复测海明河及石虎关立交进水箱涵标高及位置,如发现与本设计图出入较大,应立即知会设计人处理. 8.平面图中现状管线仅供施工参考,施工前应与有关管线单位联系,了解地下管线情况,施工开挖必须注意安全,不得损坏地下管线,如有问题应会知设计人协商解决. 9.顶管工作井及顶管接收井详见结构设计图. 10.过贵昆铁路高架顶管段.需要业主与铁路相关部门协商、沟通后方可进行施工,施工时需对该管段周边地面进行监测.

1 施工测量 1.1 测量工作的重要性及要求: 测量工作必须要走在各项工作的前面.提前施工放线,提前验线,确保测设的准确性是工程质量创优的前提,是施工的质量保证.测量人员要认真负责,每测量一步都要反复检查,从计算到实测都必须校准校对,误差符合规范要求.测量人员要同质检人员、技术人员一起对每道工序做到先检查后施工,将事故隐患消灭在工程施工之前,确保每道工序的万无一失. 1.2 测量仪器及精度 本施工过程采用 PTS-V2 宾得全站仪及 J2 经纬仪进行全平面位置控制;

使用 DSZ3 自动安平水准仪进行高程控制;

采用高等级水准精度控制,环线闭合差 fd'

3d?12L1/2mm(L:单位 km). 1.3 构筑物施工测量 工程定位测量:根据建设单位提供的放线依据及定位基准点进行放线放线完成以后校核闭合差,精度满足要求后,完成定位放线工作,定位放线完成后,由施工单位、建设单位、设计单位、规划部门共同进行验收.定位放线完成后用经纬仪往外引出轴线定位桩,定位桩采用40X40X600 的木桩,木桩砸入土中,上端钉 20mm 的钢钉作为控制点,木桩周围用 C20 砼将其护住,砼墩 500?500,桩上表面略低于砼上皮,防止定位桩遭破坏. 楼层放线:放线之前技术人员必须熟悉图纸,画出草图,便于放线时使用.在熟悉图纸、结构层上允许上人时方可上楼放线.先用经纬仪引测出基准线,然后再定出其他轴线,在现浇板上弹出控制线,模板检查时根据控制线来校核. 高程控制:根据建设单位提供的水准点及与建筑物?0.000的关系,定出各层+0.50m 水准线控制线,在各层施工时将标高传递上去,基础施工时将标高传递下去,并在基槽四周土壁上,抄测适合基础施工的高程控制桩.控制桩为 30?30?400 的木桩,砸入土壁部分为 350mm,并在高程处钉钢钉,以便施工时使用.高程传递用水准仪与 50m 钢尺相结合的方法传递.同一层标高闭合差必须满足施工规范要求,使高程控制准确无误. 1.4 排水施工测量 1.4.1 平面位置控制 校核中线:中线测量所打的各桩,在施工时一部分会丢失或破坏,为保证中线位置准确可靠,要根据设计及测量数据进行复核,并补齐已丢失的中线桩.测设施工控制桩:在施工时由于中线上各桩要被挖掉,为了便于恢复中线,需要加设控制桩.在中线的延长线上打设木桩,测设中线控制桩,间距 10-20m,在井位处与中线垂直方向处测设位置控制桩,用来控制里程桩及井位位置. 槽口放线:沟槽开挖根据现场土质确定放坡系数,沟槽下口宽度为沿管外皮每侧出 50cm;

地面上依据管径及挖深定出槽边线位置,并洒出灰线,为开挖沟槽做好准备. 1.4.2 高程控制 路线高程控制:复核水准基点高程和中桩及中桩地面高程,为开工后水准点的加密和沟槽开挖做好准备. 水准点加密:为了在施工过程中引测高程方便,根据复测过的水准基点,在道路沿线附近的牢固岩石或永久性建筑物上,以施工便利为宜增设临时水准点.

2 施工顺序 从施工放线开始,机械化施工队和其他施工队进场,进行土石方的挖运,土建工程施工、安装施工、排水施工、设备安装、装饰施工. 顶管施工为另工作区

3 主要施工方法 3.1 定位放线及基(槽)坑开挖 进场后,根据甲方提供的控制桩进行复测.如复核无误,方即做好保护,并根据控制桩和坐标控制点进行定位放线,定出池体边线控制桩位置,并外移设保护桩,同时放出基坑开挖线.基坑采取敞口放坡开挖.机挖汽运,土方运至 1Km 外.挖土放坡比例为 1:0.5.挖至距离设计标高 20cm-30cm 时剩下的用人工清理.开挖过程中,施工现场安排专人进行监测施工,在挖土机工作范围内,不允许进行其他作业,挖土由上而下、分层分段进行,开挖过程中随时检查坑边土方的动态,遇有情况随时处理. 基坑监测

1、基坑开挖前先编写基坑监测方案,送监理工程师核定.

2、做好基坑监测的各项准备工作,包括建立水平位移和垂直位移的监测网、监测点布设、监测人员和仪器配置等.

3、基坑监测网的精度满足基坑监测项目的精度要求.

4、监测项................