编辑: cyhzg | 2019-12-20 |
勘察) 项目名称:序号: 序号 检查项目 检查内容与方法 评价 备注 符合 不符合
1 现场及试验室工作执行强制性标准情况 钻探及取样
2 原位测试
3 室内试验
4 其他工作
5 编制技术文件执行强制性标准情况 勘察手段和勘察工作量是否合理
6 岩土指标和承载力是否正确
7 场地类别和地震液化的判定是否正确
8 对不良地质作用和特殊性岩土的评估是否正确
9 地表水、地下水对建筑材料腐蚀性影响评价
10 建议的地基方案是否合理可行
11 技术文件内容是否存在重要缺漏
12 是否有其他文字、数据、图纸的错误
13 勘察成果与实际情况的符合程度 持力层
14 地震效应评价结论
15 地下水
16 承载力和变形参数
17 基坑支护参数
18 文件中其他重要结论 结果统计 符合 项/不符合 项 检查组成员签字:日期: 工程建设强制性标准执行情况检查表(2.建筑) 项目名称:序号: 序号检查项目 检查内容与依据 评价 备注 符合 不符合
1 围护结构的传热系数 屋顶传热系数的计算及设计(选用)的作法符合《天津市居住建筑节能设计标准》DB 29-1-2007第4.2.1条规定的限值;
超过限值时,按要求进行"参照对比法"计算判定 外墙传热系数的计算及设计(选用)的作法符合《天津市居住建筑节能设计标准》DB 29-1-2007第4.2.1条规定的限值;
超过限值时,按要求进行"参照对比法"计算判定 不供暖楼梯间隔墙传热系数的计算及设计(选用)的作法符合《天津市居住建筑节能设计标准》DB 29-1-2007第4.2.1条规定的限值;
超过限值时,按要求进行"参照对比法"计算判定 不供暖楼梯间户门设计的传热系数符合《天津市居住建筑节能设计标准》DB 29-1-2007第4.2.1条规定的限值;
超过限值时,按要求进行"参照对比法"计算判定 外窗(含阳台门透明部分)设计的传热系数符合《天津市居住建筑节能设计标准》DB 29-1-2007第4.2.1条规定的限值;
超过限值时,按要求进行"参照对比法"计算判定 阳台门芯板设计的传热系数符合《天津市居住建筑节能设计标准》DB 29-1-2004第4.2.1条规定的限值;
超过限值时,按要求进行"参照对比法"计算判定 接触室外空气的楼板传热系数的计算及 设计(选用)的作法符合《天津市居住建筑节能设计标准》DB 29-1-2007第4.2.1条规定的限值;
超过限值时,按要求进行"参照对比法"计算判定 不供暖空间上部楼板传热系数的计算及 设计(选用)的作法符合《天津市居住建筑节能设计标准》DB 29-1-2007第4.2.1条规定的限值;
超过限值时,按要求进行"参照对比法"计算判定
2 外门窗气密性 门窗气密性设计符合《居住建筑节能设计标准》DB 29-1-2007第4.2.
2、4.2.3条规定 结果统计 符合 项/不符合 项 检查组成员签字:日期: 工程建设强制性标准执行情况检查表(3.结构) 项目名称:序号: 序号 检查项目 检查内容与方法 评价 备注 符合 不符合
1 地基基础设计 设计采用的地基参数是否符合勘察成果,地基计算、地基处理、桩基及基础设计是否符合GB50007等强制性标准的规定.
2 结构类型 是否采用了规范规定的结构类型,抗震设防的多层砌体房屋的层数和高度是否符合GB50011第7.1.2条的规定.
3 设计荷载 设计采用的荷载是否符合GB50009等强制性标准的规定,标准中未明确规定的荷载取值是否有依据.
4 抗震设防类别和抗震设防标准 抗震设防类别和抗震设防标准是否符合GB
50223、GB50011等强制性标准的规定,建筑场地类别是否符合勘察成果.
5 建筑设计和建筑结构的规则性 建筑设计和建筑结构的规则性是否符合GB50011等强制性标准的规定.
6 结构材料 结构材料强度设计值及其性能指标是否符合GB
50003、GB
50010、GB50017及GB50011第3.9.2条等强制性标准的规定.
7 地震作用和抗震验算 地震作用和抗震验算是否符合GB
50011、JGJ3等强制性标准的规定.
8 钢筋混凝土构件的最小配筋率 钢筋混凝土结构构件中纵向钢筋的配筋率是否符合GB50010的规定.
9 多、高层混凝土结构的抗震等级和抗震构造措施 结构的抗震等级、框架梁、框架柱、框支梁、框支柱的纵向钢筋最小配筋率(量)、箍筋的最小直径及最大间距、剪力墙分布钢筋的最小配筋率是否符合GB
50011、JGJ3等强制性标准的规定.
10 砌体结构基本构造 砌体结构中墙与柱的高厚比、圈梁、墙梁、挑梁的构造是否符合GB50003等强制性标准的规定.
11 多层砌体结构的抗震措施 房屋抗震横墙的间距、构造柱(芯柱)和圈梁的设置和构造、楼(屋)盖构造、楼梯间构造是否符合GB50011等强制性标准的规定.
12 多、高层钢结构 多、高层钢结构构件的设计是否符合GB
50017、JGJ99等强制性标准的规定,其抗震构造措施是否符合GB50011的规定.
13 超限高层建筑结构 按《超限高层建筑工程抗震设防专项审查技术要点》(建设部建质[2006]220号或建质[]2010)109号)规定属于超限高层的项目,是否按规定在初步设计阶段进行了超限高层抗震专项审查,施工图设计文件中是否落实了抗震专项审查的内容. 结果统计 符合 项/不符合 项 检查组成员签字:日期: 工程建设强制性标准执行情况检查表 (4.暖通) 项目名称:序号: 序号检查项目 检查内容与依据 评价 备注 符合 不符合
1 采暖计算各部分围护结构传热系数K值不应超过《天津市居住建筑节能设计标准》DB29-1-2007第4.2.1条规定的限值 围护结构传热系数K值应与建筑节能计算及登记表相符《天津市居住建筑节能设计标准》DB29-1-2004 第4.2.1条的规定 室内采暖计算温度不应低于《住宅建筑规范》GB50368-2005第8.3.2条的规定及《天津集中供热住宅计量供热设计规程》DB29-26-2008第3.1.1条规定. 应对采暖系统进行水力计算,确保最不利环路不平衡率不应大于15%《采暖通风与空气调节设计规范》GB50019-2003第4.8.6条的规定
2 采暖系统设计住宅户内供暖系统形式应符合按户分环、分户计量、分室控温的原则,并对热计量与分摊方式进行说明,《采暖通风与空气调节设计规范》GB50019-2003第4.9.1条规定.《供热计量技术规程》JGJ173-2009第6.1.1条规定. 户内供暖系统设计,应满足相关规范、规程的规定《天津市居住建筑节能设计标准》DB29-1-2007的规定和《天津市集中供热住宅计量供热设计规程》DB29-26-2008的规定. 居住建筑采暖系统采用垂直或水平单管式系统时,在散热器前应设置闭合管段及自动温度控制阀《供热计量技术规程》JGJ173-2009第7.2.1条的规定 建筑物及户内供暖系统的热力入口装置应满足相关规范、规程的规定.《天津市集中供热住宅计量供热设计规程》DB29-26-2008第5,0,5;
6.3.2条及《供热计量技术规程》JGJ173-2009第5.2.2;
5.2.3;
5.2.4条的规定
3 保温采暖供回水管道设在管井内及不采暖房间,有冻结危险的地方应做保温.《采暖通风与空气调节设计规程》GB50019-2003第4.8.2条的规定. 结果统计 符合 项/不符合 项 检查组成员签字:日期: 工程建设强制性标准执行情况检查表(5.电气) 项目名称:序号: 序号检查项目 检查内容与依据 评价 备注 符合 不符合
1 自熄开关 住宅的公共部位应设人工照明,除高层住宅的电梯厅和应急照明外,均应采用节能自熄开关.《住宅设计规范》GB50096-1999 第6.5.3条规定.
2 应急照明时自熄开关控制 当应急照明在采用节能自熄开关控制时,必须采取应急时自动点亮的措施.《住宅建筑规范》GB50368-2005 第8.5.3条规定
3 用电计量 锅炉房动力用电、水泵用电和照明用电应分别计量.《民用建筑节能条例》第十八条、《民用建筑节能设计标准》JGJ26-95第5.2.10条,《天津市居住建筑节能设计标准》DB29-1-2007第6.0.5条的规定
4 照明与控制 住宅公共部位的照明应采用高效光源、高效灯具和节能控制措施.《住宅建筑规范》GB50368-2005第10.1.4条规定
5 设备控制 住宅内使用的经常运行的动力设备应采用高效产品,经技术经济比较合理时宜采取节电措施.《住宅建筑规范》GB50368-2005第10.1.5条规定 结果统计 符合 项/不符合 项 检查组成员签字:日期: