编辑: JZS133 | 2019-12-25 |
1、技术规格、性能偏离表 序号 部件名称 招标文件要求 投标文件规格 偏离情况
1 货物参数 有机房客梯,额定载重1350kg,速度1.0m/s,停层:6层6站,轿厢尺寸:按国标,井道尺寸:3150mm*2350mm(宽*深)提升高度19.1米,数量1台 有机房客梯,额定载重1350kg,速度1.0m/s,停层:6层6站,轿厢尺寸:按国标,井道尺寸:3150mm*2350mm(宽*深)提升高度19.1米,数量1台(具体尺寸以双方确认为准) 无偏离
2 型号规格 各电梯提供单位可在满足用户所提电梯要求的条件下,提出推荐选择的型号规格. 型号规格SL6000 无偏离
3 供电电源 交流380V,50赫兹. 无偏离
4 控制系统 采用32位数字化、模块化的网络控制系统,传输通讯应能满足抗干扰能力强、实时性高、通信容量大等要求.拖动控制部分要求采用不低于VVVF变压变频调速的控制技术. 采用双32位矢量变频数字化、模块化的网络控制系统,传输通讯满足抗干扰能力强、实时性高、通信容量大.拖动控制部分采用不低于VVVF变压变频调速的控制技术. 正偏离(双32位矢量变频)
5 曳引机 采用永磁同步电机,交流同步驱动 ,高效曳引. 无偏离
6 电梯机房 要求按相关规范标准布置. 按相关规范标准布置.井道正上方 无偏离
7 轿厢 在用户所提供的井道尺寸基础上,要求提供最大尺寸的标准轿厢.轿体要求制作精良,连接紧固,抗变形能力强,符合相关安全标准,要求采用滑动式导靴和渐进式安全钳;
轿厢外顶部设置轿顶防护栏杆,装设到站钟设备;
轿厢内饰精致典雅,照明和换气设备,良好耐用,给人以舒适的感觉. 在所提供的井道尺寸基础上,提供最大尺寸的标准轿厢.轿体制作精良,连接紧固,抗变形能力强,符合相关安全标准,采用滑动式导靴和渐进式安全钳;
轿厢外顶部设置轿顶防护栏杆,装设到站钟设备;
轿厢内饰精致典雅,照明和换气设备,良好耐用,给人以舒适的感觉. 无偏离
8 轿厢内控制操纵盘 要求一体式操纵盘,配置LCD液晶显示器,设有内层数显示器(具体要求与外层数显示器相同)、对讲机和内呼叫按钮等,提供给乘客方便的操作和显示电梯的主要运行状态. 采用一体式操纵盘,配置LCD液晶显示器,设有内层数显示器(具体与外层数显示器相同)、对讲机和内呼叫按钮等,提供给乘客方便的操作和显示电梯的主要运行状态. 无偏离
9 门机系统 采用不低于交流VVVF控制技术的变频门机,门保护装置采用光幕保护. 无偏离
10 轿门 要求提供双扇中分式自动门,开关门时间短,灵活自如,安静快捷. 无偏离
11 层门(厅门) 层门要求提供双扇中分式自动门,其尺寸与轿门相同. 层门提供双扇中分式自动门,其尺寸与轿门相同. 无偏离
12 层门门套 层门门套全部选用发纹不锈钢小门套. 无偏离
13 外呼梯按钮盒 采用镜面不锈钢面板外召,首层配置LCD液晶显示器,其余层配置LED点阵显示器.美观大方,数字清晰,能够显示层数和电梯运行方向. 采用镜面不锈钢面板外召,首层配置LCD液晶显示器,其余层配置LED点阵显示器.美观大方,数字清晰,能够显示层数和电梯运行方向. 无偏离
14 导轨(轿厢导轨、对重导轨) T型耐磨导轨,抗变形能力强. T型耐磨导轨,抗变形能力强. 无偏离
15 对重装置 对重架要求制作精细,抗变形能力强,符合相关安全标准,要求采用滑动式导靴,对重铁不得采用工业废料,符合环保要求. 对重架制作精细,抗变形能力强,符合相关安全标准,采用滑动式导靴,对重装置符合环保要求. 无偏离
16 钢丝绳 要求采用电梯专用钢丝绳,其安全储备系数≥12. 无偏离
17 随行电缆 要求采用电梯专用电缆. 无偏离
18 井道内固定件 要求其零部件结构合理,牢固耐用,抗锈蚀能力强. 无偏离
19 井道照明 要求每部电梯每7.0m一组井道照明装置.最高最低照明装置距井道上下端各为0.5米. 无偏离
20 缓冲器 要求采用油压式缓冲器或聚氨酯缓冲器. 采用聚氨酯缓冲器. 无偏离
21 限速器 要求采用离心式限速器. 无偏离
22 安全钳 要求采用瞬时式或渐进式安全钳. 采用渐进式安全钳. 无偏离
23 门锁装置 采用电梯专用门锁,基站锁设在一层. 无偏离
24 客梯功能配置要求 1.全集选控制2.司机专用功能3.上电自动开门4.自动关门延时5.开门保持时间可调6.关门错误报警7.门联锁保护8.独特的门机保护9.本层厅外开门10.关门按钮提前关门11.到站自动开门12.检修运行13.慢速自救运行(非检修状态,电源正常)14.井道自学习15.外召按钮嵌入自诊断16.上电自恢复17.WDT主动保护18.光幕保护19.超速保护20.超载保护21.逆向运行保护22.防打滑保护23.防终端越程保护24.接触器触点检测保护25.安全回路保护26.运行超时保护27.限位保护28.极限保护29.制动器检测保护30.变频器故障保护31.编码器信号丢失保护32.消防功能33.电梯溜车报警34.故障自动停靠35.满载和直驶36.防捣乱功能37.不停层任意设定38.锁梯服务39.换站停靠40.自动返回基站41.五方对讲42.到站钟提示功能43.停电应急照明装置44.维护周期自动提醒45.支持无线故障短信提醒46.绝对位置控制47.屏保节能48.电梯平层开门防溜车49.停电应急平层功能50.轿厢内IC卡刷卡功能 1.全集选控制2.司机专用功能3.上电自动开门4.自动关门延时5.开门保持时间可调6.关门错误报警7.门联锁保护8.独特的门机保护9.本层厅外开门10.关门按钮提前关门11.到站自动开门12.检修运行13.慢速自救运行(非检修状态,电源正常)14.井道自学习15.外召按钮嵌入自诊断16.上电自恢复17.WDT主动保护18.光幕保护19.超速保护20.超载保护21.逆向运行保护22.防打滑保护23.防终端越程保护24.接触器触点检测保护25.安全回路保护26.运行超时保护27.限位保护28.极限保护29.制动器检测保护30.变频器故障保护31.编码器信号丢失保护32.消防功能33.电梯溜车报警34.故障自动停靠35.满载和直驶36.防捣乱功能37.不停层任意设定38.锁梯服务39.换站停靠40.自动返回基站41.五方对讲42.到站钟提示功能43.停电应急照明装置44.维护周期自动提醒45.支持无线故障短信提醒46.绝对位置控制47.屏保节能48.电梯平层开........