编辑: 飞鸟 | 2013-02-03 |
② 机械闲置40台班,台班费为90元/台班,自有设备台班折旧费为50台班,要求补偿费用40*90=3600元;
③ 人员窝工1400工日,人工费单价为25元/日,要求补偿费用1400*25=35000元. (2)承包商自有设备未能按时到达施工现场,使得工作E在12月底时拖延1个月,承包商要求工期延长1个月,并补偿费用2万元;
(3)由于承包商采用的施工工艺不合理,使得工作F出现质量事故,监理工程师要求返工,为此工作F在12月底拖延1个月,承包商要求工期延长1个月,并补偿费用2万元;
(4)当工作F施工到第9个月,在施工现场发现文物,为保护文物现场停工,承包商要求延长工期1个月,并补偿费用1万元;
(5)当施工到第19个月出现台风,现场工作全部停止,为此,承包商要求补偿因台风破坏施工现场的清理时间1个月,并补偿费用4万元. 问题: 1. 该网络计划中关键线路有几条? 2. 上述索赔要求是否合理?承包商能获得的工期补偿和费用补偿又各是多少? 3. 该工程调整的合同工期是多少? 案例5 某施工企业承包某机电工程的施工合同,为了保证工程质量,该单位制定了一系列保证工程质量的预控措施,对施工阶段的质量进行重点控制,得到很能好效果.下表为该项目某热力管道安装时,甲、乙、丙三个焊接小组施工过程中对焊缝咬边质量进行抽样检验的结果,要求检测的不合格率控制在10%以内. 焊接小组 焊缝抽检数量(条) 不合格数量(条) 甲30
1 乙30
2 丙30
4 合计
90 7 问题: 1. 施工阶段质量控制一般划分为哪三个阶段?基本内容是什么? 2. 影响工程实体质量的五大重要因素是什么? 3. 甲、乙、丙三个班组检测的不合格率各为多少?是否符合质量要求? 4. 总体焊接质量是否在控制范围?为什么? 参考答案
一、单项选择题 1. A 2. A 3. B 4. D 5. C 6. C 7. B 8. B 9. D 10. A 11. C 12. A 13. A 14. B 15. A 16. D 17. D 18. C 19. B 20. A
二、多项选择题 1. BCDE 2. ABD 3. ACD 4. ACD 5. ABD 6. ABC 7. BCDE 8. ABCE 9. ADE 10.BCDE
三、案例题 案例一 1.新建项目 凡过去未有过的,完全是新建造的,属于新建项目.有的建设项目原有的规模很小,经重新进行总体设计,扩大建设规模后,其新增加的固定资产价值超过原有固定资产价值的三倍以上,也属于新建项目. 2.设计阶段的主要任务包括设计计划、设计实施、设计控制等方面. 在项目设计实施过程中应进行进度、质量、变更、费用等方面的设计控制. 3.施工阶段的主要任务包括施工计划、施工进度控制、施工费用控制、施工质量控制、施工安全管理、施工现场管理、施工变更管理等方面. 4.施工组织总设计主要包括: (1)工程概况;
(2)施工准备工作;
(3)施工部署及主要施工对象的施工方案;
(4)施工总进度计划;
(5)全场性施工总平面图;
(6)主要原材料、半成品、预制构件和施工机具的需要量计划. 案例2 1.建筑安装工程费用由直接费、间接费、利润和税金四部分组成. 2.工程项目施工成本管理包括:成本预测、成本计划、成本控制、成本核算、成本分析、成本考核. 3.(1)实际成本与目标成本的差额为19760元,该指标是由工程量、单价、损耗率三个因素组成的;
(2)以目标数364000元(=500*700*1.04)为分析替代基础. 第一次替代产量因素:以520替代500, 520*700*1.04=378650(元) 第二次替代单价因素:以720替代700,并保留上次替代后的值 520*720*1.04=389376(元) 第一次替代损耗率因素:以1.025替代1.04,并保留上两次替代后的值 520*720*1.025=383760(元) (3)计算差额: 第一次替代与目标数的差额=378560-364000=14560(元) 第二次替代与第一次替代的差额=389376-378560=10816(元) 第三次替代与第二次替代的差额=383760-389376=-5616(元) (4)产量增加使成本增加了14560元,单价提高使成本增加了10816元,而损耗率下降使成本减少了5616元. (5)各因素的影响程度之和=14560+10816-5616=19760(元) 与实际成本与目标成本的总差额相等. 案例三 1.职业健康、安全与环境风险管理的基本原则 (1)坚持 安全第一,预防主为 的方针. (2)在实施中坚持 以人为本,领导承诺,风险化减,全员参与,持续改进 的基本原则. 2.环境因素表现为:大气排放、水体排放、固体废物管理、土地污染、对社区的影响、原材料与自然资源的消耗、其他地方性环境问题. 3.临时电用施工组织设计的编制 (1)临时用电设备在5台及其以上或设备总容量在50kW及其以上者,均应编制临时用电施工组织设计. (2)临时用电施工组织设计应由电气技术人员编制,项目部技术负责人审核,经主管部门批准后实施. 案例四 1.该网络计划中关........