附表4 建筑采暖空气调节系统设备性能登记表 工程名称: 采暖锅炉额定效率 锅炉类型 热效率(%) 额定值 设计采用值 燃煤(Ⅱ类烟煤)蒸汽、热水锅炉

78 燃油、燃汽蒸汽、热水锅炉

89 冷水(热泵)机组制冷性能系数 (电机驱动) 类型 额定制冷量(kW) 性能系数(W/W) 规定值 设计采用值 <

528 3.

8 活塞式/涡旋式 528~1163 4.0 >

1163 4.2 <

528 4.1 水冷 螺杆式 528~1163 4.3 >

1163 4.6

1163 5.1 风冷或蒸发冷却 活塞式/涡旋式 ≤50 2.4 >

50 2.6 螺杆式 ≤50 2.6 >

50 2.8 大于7100W电机驱动单元式机组能效比(EER) 类型能效比W/W 规定值 设计采用值 风冷式 不接风管 2.60 接风管 2.30 水冷式 不接风管 3.00 接风管 2.70 溴化锂吸收式机组性能系数 名义工况 性能参数 机型冷却水进/出口温度 (℃) 冷却水进/出口温度 (℃) 蒸汽压力 (Mpa) 单位制冷量蒸汽耗量 [kg/kw.h] 性能系数 规定值 设计采用值 规定值 设计采用值 制冷 供热 制冷 供热 蒸气双效18/13 0.25 12/7 30/35 0.40 ≤1.40 0.60 ≤1.31 0.80 ≤1.28 直燃供冷12/7 30/35 ≥1.10 供热出口60 ≥0.90 注: 直燃机的性能系数为:制冷量(供热量)/[加热源消耗量(以低位热值计算)+电力消耗量(折算成一次能)] 审定:审核:校对:设计: