编辑: wtshxd 2013-03-24

3 三级天然气站场防火间距与100人以下周围居住区距离45m,相邻厂矿企业50m,高速公路25m 项目集气站1.5km范围内无居民,评价范围内无厂矿企业,项目集气站距离榆佳高速最近距离为2080m 符合

4 火炬防火间距与100人以下周围居住区距离120m,相邻厂矿企业120m,高速公路80m 项目火炬1.5km范围内无居民,评价范围内无厂矿企业,项目火炬距离榆佳高速最近距离为2080m 符合 项目管道布设在满足生产要求的前提下,考虑了地形、地质因素以及风险事故因素,避开了可能塌方和被洪水冲浸的地段,管道未穿过村庄等人群居住地和建筑物.管道避开了沿途敏感点,距离最近敏感点榆树界村的距离为85m. 项目与《输气管道工程设计规范》相符性分析见表2. 表2 项目与《输气管道工程设计规范》相符性一览表 序号 输气管道工程设计规范 项目设计 符合性

1 线路宜避开环境敏感区,当路由受限需要通过环境敏感区时,应征得其主管部门同意并采取保护措施 项目部分采气管线涉及河流滨岸带敏感区生态保护红线,取得了榆阳区环保局的同意 符合

2 线路应避开军事禁区、飞机场、铁路及汽车客运站、海(河)港码头等区域 项目沿线无军事禁区、飞机场、铁路及汽车客运站、海(河)港码头等区域 符合

3 线路宜避开城乡规划区,当受条件限制,需要在城乡规划区通过时,应征得城乡规划主管部门的同意,并采取安全保护措施 项目沿线无城乡规划区 符合

4 线路宜避开高压直流换流站接地极、变电站等强干扰区域 项目沿线无高压直流换流站接地极、变电站等强干扰区域 符合

5 埋地管道与建(构)筑物的间距应满足施工和运行管理需求,且管道中心线与建(构)筑物的最小距离不应小于5m. 项目管线5m范围内无建(构)筑物 符合

6 输气管道应避开滑坡、崩塌、塌陷、泥石流、洪水严重侵蚀等地质灾害地段,宜避开矿山采空区及全新世活动断层.当受到条件限制必须通过上述区域时,应选择危害程度较小的位置通过,并采取相应的防护措施. 项目管线避开了滑坡、崩塌、塌陷、泥石流、洪水严重侵蚀等地质灾害地段 符合 项目符合《输气管道工程设计规范》和《石油天然气工程设计防火规范》要求,项目建成后对周围环境影响较小,因此项目选址、选线可行.因此,从环境保护角度分析,项目选址可行.

3、多规合一符合性 根据榆林市投资项目选址 一张图 控制线检测报告(编号:2018(2290)号,见附件),本项目控制线检测结果如下表所示: 表3 项目控制线检测结果 控制线检测结果 控制线名称 检测结果 检测意见 控制线名称 检测结果 检测意见 土地利用总体规划 建议与国土部门对接 危险化学品企业外部安全防护距离控制线 城镇总体规划 符合 河道规划治导线 产业园区总体规划 建议与规划部门对接 基础设施廊道控制线(电力类) 符合 林地保护利用规划 建议与林业部门对接 基础设施廊道控制线(长输管线类) 以实地踏勘结果为准 生态红线 该项目涉及生态红线,建议与环保部门对接 基础设施廊道控制线(交通类) 文物保护紫线(县级以上保护单位) 符合 根据榆林市多规合一检测结果,本项目采气管线共21.7km位于河流滨岸带敏感区生态保护红线内,该区域为限制开发区.2018年11月6日榆阳区环保局对项目多规合一文件进行核查,河流滨岸带敏感区生态保护红线区内为限制开发区域,本项目采气管线建设不在限制条件内,采气管线建设对河流滨岸带敏感区影响较小,同意项目建设.

下载(注:源文件不在本站服务器,都将跳转到源网站下载)
备用下载
发帖评论
相关话题
发布一个新话题