编辑: 怪只怪这光太美 | 2013-04-03 |
型号 最大电缆外径(mm) 最大截面范围(mm2) 主回路 分支回路 主回路 分支回路 AB114
42 25 4*1.5-95 4*1.5-25
一、产品装箱单 AB114型防水接线盒外壳 1套 密封附件 1套A,B双组份树脂 1套PE手套 1双 垃圾袋 1个 扎带 1根 安装说明书 1份 合格证 1张 注意:树脂胶避免皮肤直接接触,禁止眼睛直接接触.安装时戴好PE手套(如条件允许,可戴上眼镜及口罩;
以免不小心滴入眼睛)
二、树脂使用方法: 首先检查包装是否完好;
如隔棒打开或包装破损请于我方联系
1、施工现场应保持较好的通风条件,避免雨天施工.(湿度大于80不宜固化)
2、打开铝箔袋先将A组份与B组份树脂之间的间隔棒打开,然后倒动并充分揉和7-8分钟,直至均匀.
3、将已混合均匀的树脂胶体立即倒入防水接线盒中,如耽误时间太长容易使树脂变稠甚至固化.
4、树脂在固化前禁止与水或化学品接触,否则会导致树脂成份破坏,影响使用.
5、未进行灌浇树脂的置于通风阴凉处,保质期为3个月.树脂不可暴晒,或与其它化学类产品一起堆置.可能引起变质
6、固化时间受环境温度影响,在常温25C°下固化时间为1小时左右,温度越低,固化时间相应加长;
温度越高,固化时间越短.
三、应用说明
1、树脂在灌浇过程中会产生一定的气味,但此气味是人体可能自行降解,树脂固化后无任何毒性,请放心使用!
6、如不慎入眼,请用大量清水冲洗,并就医治疗.吸入过多导致产生症状,请将患者移到空气新鲜处.如加剧,请就医治疗.
7、灌浇完毕后,将所有使用完的桶、瓶等放入垃圾袋中并回收.
四、免责声明 使用方应完全按照本说明书内容正确操作,因不正确的操作所引起的任何直接或间接伤害及损失,我方不负任何责任. AB114分支型的安装图 1.拿出线夹并旋开螺母,放入分支电缆;
把线夹固定在合适位置;