编辑: 飞鸟 2013-04-12

一、二层)可采用地桩测试方法,直接测出接地电阻. c、机房处于较高楼层时,(二层以上),可采用 独立接地体 测试方法此种方法是基于将自来水管网的接地电阻理论上认为是零欧姆,但实际上是有电阻值的,此时测试分为二步:第一步,按 独立接地体 测试方法测出RA;

第二步,单独在一楼将自来水管的接地电阻按 地桩 测试方法测出RB(此时自来水管看作独立接地体),(RA-RB)即为机房接地装置的实际接地电阻. 图5独立接地体地阻测量 d、双钳法测电阻时,如果测量值显示溢出,则说明被测电阻已超过本仪表的测量范围或说明钳口没有钳绕任何金属导体或被测接地线. 2. 地桩法 采用图6的连接方法.此时按 地桩 键,进入地桩法测试界面.再按 测试 键可更精确地测量出被测接地体的接地电阻值. 图6 地桩法测量 3. 存储 每次测量后,可存贮测量结果.按左移键或右移键,将光标停在 存储 上,按 确认 键进入存储功能.输入要存储或查看的目号,然后按 确认 即可存储,例如要将测量数据存储到第7组内,则将目号调整至007.再按 确认 键,进行确认,即可完成存储.如该目号已存有数据,则原数据被覆盖.继续测试,按 确认 键,返回测试状态.本机可存储200组数据. 4. 查看/删除 在双钳法和地桩法测试界面,将光标移到 返回 上,再按 确认 键,即右进入主菜单,再按 、 键,选择 查看历史数据 或 删除历史数据 .再按 确认 键,进入相应的功能.按 、 左右调整,按 、 调整数字,按 确认 键进行确认,即可查阅存储数值或删除存储的数值. 5. 保持 在双钳法,地桩法测试过程中,由于环境影响及外界干扰等因素,可能会出现数值不稳定的现象.在双钳法、地桩法测试界面,当光标停留在 保持 上时可以按 确认 键对测量数值进行锁定,便于测量者进行记录和读取数值.此时屏幕上 保持 变为 解除 ,再按一下 确认 即可解除锁定功能.

六、注意事项 1. 钳口和主机为配套使用,出厂前已按要求配好.为避免测量误差,本主机所配钳口不得用于其他主机上. 2. 任何时候都要保护钳口铁芯接触面的清洁,被污染的钳口会降低仪表的测量准确度. 3. 测试时,要保持钳口闭合良好,不可出现卡壳现象.

七、装箱清单 1. 主机(包含8节充电电池) 1台2. 校验环 1个3. 测试线(红、黑各1根,1.5m) 1套4. 绕线架(20米黑线,40红线,各1根) 1套5. 地桩 2根6. 充电器 1个7. 测试钳 2把8. 铝合金外箱 1个9. 说明书 1本10. 检验报告 1份11. 合格证 1张 ........

下载(注:源文件不在本站服务器,都将跳转到源网站下载)
备用下载
发帖评论
相关话题
发布一个新话题