编辑: wtshxd 2013-05-06

50 °C.采暖热源为空气能超低温采暖机.本工程每个单体分别设一个采暖入口,压力损失为 35kPa. PHNIX超低温机组PASHW300S-PS在额定工况下的COP=3.67,制热能力为 86KW;

-13.2℃工况下实际 COP=2.56,制热能力为59KW.PASHW150S-PS 在额定工况下的COP=3.53,制热能力为41.7KW;

-13.2℃工况下实际 COP=2.1,制热能力为 28KW.59+28=87kW >

86.4kW.选择1台PASHW300S-PS和1台PASHW150S-PS,满足本项目需求. ②采暖系统采用下供下回双管异程式系统,采暖干管敷设在地沟内,尺寸为 1.2x1.2m. ③散热器采用 BYHN-201/500-1.6 型钢制内防腐型散热器, 散热量 104W/片(t=44.5°C),高度为 600mm,厚度为 110mm,散热器采用挂墙明装,底距地 100mm,组散热器上均设手动跑风一只. ④采暖管道均采用钢塑复合βPSP 压力管(塑料层材质为βPP-R),管件为铜塑复合管件(要求内衬整体铜环),电磁感应加热双热熔连接. ⑤每组散热器供水支管前使用高阻型两通恒温控制阀,回水支管上采用球阀.支管管径均为 DN20. ⑥管道穿墙及楼板设钢套管,穿墙套管两端与墙面平齐;

穿楼板套管下部与楼板面平齐,上部高出楼面 20mm(卫生间高出50mm). ⑦保温:地沟内的采暖管道采用 50mm 离心玻璃棉保温,所有管道保温应在系统水压试验完毕后进行. ⑧系统工作压力为 0.6MPa,水压试验压力为 0.9MPa. 本项目保温工程平面布局图见图2. ⑶温室工程 设计内容:新建轻钢结构温室

1120 m2,高7.0m. 工程结构:一层多屋面轻钢结构;

工程材料:10mmPC 双层中空阳光板、轻钢结构支架;

温室智能设计目的:使环境控制系统能够根据传感器采集室温、叶湿、地湿、室内温度、土壤含水量、溶液浓度、二氧化碳浓度、风速、风向、以及植物作物生长状态等有关参数,结合作物生长所需最佳条件,有效调节有关设备装置,将室内温、湿、光、水、肥、气等诸因素综合协调调节到最佳状态.①根据外界环境对植物影响因素,选择作物环境条件的实时检测系统、智能温室控制系统两个部分.②自动检测包括:温室、湿度、光照、二氧化碳、土壤水分等传感器与变送器.智能控制系统包括:双向天窗角度开闭驱动,遮阳网驱动,通风机,喷灌滴灌控制,节能加温、降温控制等.③开发智能温室组态监控界面. 本项目温室工程平面布置图见图3-1和图3-2.

4、公用工程 ⑴供水 空气能超低温采暖机供水依托原有沙塘林场供水设施提供.本项目不新增工作人员. 用水单元为空气能超低温采暖机,PASHW300S-PS的循环水量为20m3/h,PASHW150S-PS的循环水量为10m3/h.本项目补水量按循环水量的10%计,则补水量为3m3/h. ⑵排水 本项目不新增工作人员,无污水产生. ⑶供电 依托沙塘林场、大雪山林场供电设施提供. ⑷供暖 沙塘林场安装1台PASHW300S-PS和1台PASHW150S-PS空气能超低温采暖机.

5、与产业政策相符性分析 根据中华人民共和国发展和改革委员会《产业结构调整指导目录(2011年本)》(2013年修正),本项目不属于 鼓励类 和 限制类 ,属于允许类建设项目,其建设符合国家产业政策要求. 2019年1月14日,泾源县发展和改革局对《泾源县蒿店林场、沙塘林场和大雪山林场基础设施工程建设方案》下发了批复,同意本项目的建设. 综上所述,本项目的建设符合国家产业政策的要求.

6、 三线一单 符合性分析 (1)与生态红线相符性分析 根据环境保护部2017年48号关于《生态保护红线划定技术指南》,生态保护红线主要在重点生态功能、生态功能区/脆弱区、禁止开发区等区域进行划定,本项目位于泾源县,项目不涉及用自然保护区,饮用水源保护区.根据《自治区人民政府关于发布宁夏回族自治区生态保护红线的通知》(宁政发〔2018〕23号)发布的生态保护红线图可知,根据《自治区生态保护红线划定方案》,宁........

下载(注:源文件不在本站服务器,都将跳转到源网站下载)
备用下载
发帖评论
相关话题
发布一个新话题