编辑: 梦里红妆 | 2013-08-16 |
一、窑头部分放散点火系统:
1、总述: 该焦炉窑头部分为8个放散出口,每个放散出口配备一套GDQ-20型高能点火装置,可实现煤气放散的自动点火.该点火装置点火能量大,发火端耐高温,抗积碳,抗结焦,不受外界环境(温度、湿度、风速、气压)影响,点火可靠且安装方便.
2、组成: 该高能点火装置由点火器、高压直角点火杆、高压连接导线组成.
3、功能:当需要点火时,给点火器通电AC220V 50Hz 点火器发出点火信号经高压导线传至点火杆,在点火杆头部发出能量为20J的电火花,煤气遇火花后点燃,实现点火功能.点火信号可由控制开关控制也可由上下游系统信号控制.
4、安装: 将高压直角火杆安装在每个方散口出口处,将点火器安装在放散口附近或控制箱内,点火杆与点火器之间用高压导线连接,应保证点火器与点火杆之间的距离≤10m以内,5m为最佳.建议将点火器安装在控制柜或防护箱内.
5、单个放散口点火系统示意图:
二、高塔部分放散点火系统:
1、总述: 该焦炉高塔部分考虑到高度因素大气压及风速的影响,在放散出口处配备两套GDQ-20型高能点火装置,可实现煤气放散的自动点火.该点火装置点火能量大,发火端耐高温,抗积碳,抗结焦,不受外界环境(温度、湿度、风速、气压)影响,点火可靠且安装方便.
2、组成: 每套高能点火装置由点火器、高压直角点火杆、高压连接导线组成.
3、安装: 分别将两支高压直角火杆对称安装在方散口出口处,将点火器安装在放散口附近或控制箱内,点火杆与点火器之间用高压导线连接,应保证点火器与点火杆之间的距离≤10m以内,5m为最佳.
4、功能:当需要点火时,给点火器通电AC220V 50Hz 点火器发出点火信号经高压导线传至点火杆,在点火杆头部发出能量为20J的点火花,煤气遇火花后点燃,实现点火功能.点火信号可由控制开关控制也可由上下游系统信号控制.
5、高塔放散点火系统示意图: