附件1: 宜昌市小型沼气优质样板工程评分标准 县市区 工程名称 建设地点 建设 时间 预处理池容积(m3) 发酵池池容(m3) 沼液池容积(m3) 供气户数 评分细则 评分项目 分项内容 评分要求 分值 自评得分 测评得分 工程建设 选址 (6分) 地质结构稳固 地质坚实得2分,否则不得分

2 远离高压电 离高压线等危险源25米以外的得1分1地势开阔 周围50米内无高山、高楼遮挡包围的得2分,否则不得分

2 朝向合理 阳光充足,养殖场和居民区主导风向下风侧

1 设施 设备 (41分) 沉淀池、酸化池 沉淀池、酸化池容积不低于发酵池容积1/4的得2分;

达到1/3的得3分3进料口 有单独进料口的得2分;

有可控制进料量设施的得3分3发酵池 发酵池容积达到要求,不漏水、漏气;

建设合乎湖北省小沼规范的得10分,否则不得分

10 出料口 有单独出料口的得2分,否则不得分

2 沼液池 沼液池池容达到发酵池1/3以上得2分2贮气柜 有贮气柜的得3分;

贮气柜容积达到发酵池容积的1/4以上的得4分4独立单元 有围墙、围栏隔离成独立单元的得5分;

有独立单元且有设备房的得2分7脱硫塔 有直径达到40cm以上脱硫塔的得2分2汽水分离器 有直径达到40cm以上汽水分离器的得2分2管网安装、灶具安装 管道灶具选择及安装合乎湖北省小沼规范分别得2分,厨房改造好得2分6避雷针、阻火器 安装有避雷针得1分、安装有阻火器得1分2施工 (9分) 施工警示标志 施工过程中放置警示牌的得1分1警戒线 施工过程中围警戒线的得1分1安全帽 施工人员带安全帽施工的得1分1建设安全责任承诺书 与施工人员签订了安全承诺书的得3分3保险 施工人员买有意外伤害保险的得1分1管理使用 管理 (10分) 办理工程移交、专人管理 办理工程移交手续得2分,有持证操作员专人管理的得1分3操作规程(制度),实行计量收费或管理 操作规程(制度)上墙的得2分,实行计量收费或管理得3分5绿化美化 有绿化、环境美的得2分2使用 (14分) 产气 正常产气280天以上的得2分2灶前压力 灶前压力大于4kpa的得2分2供气户 正常供气户数达到30户以上的得10分,供食堂、发电设备、锅炉等设施每样可以算15户;

每少1户减0.

3分,扣完为止

10 安全 (12分) 消防设施 有灭火器、灭火沙等消防设施的得2分2培训 进行过用户安全培训的得2分2安全警示标识 有的得2分2管网警示标识 有的得1分,间距小于30m的得2分2用户安全挂表或安全手册 有的得2分2盖板或围栏 有且能正常使用的得2分2综合利用(8分) 利用模式 沼液全部利用、三沼综合利用模式成效显著分别得2分4综合利用设施 有固液分离得1分、有沼液入地管网等设施的得3分4总分 100