编辑: sunny爹 | 2013-12-12 |
1、环评批复: (1)切实落实施工期的污染防治措施,以有效减轻施工对环境保护目标的影响. (2)该项目设备应选用低噪音设备,合理布局并采取切实可行的隔声,减振措施,确保噪声达标排放. (3)项目建设应严格执行环境保护措施与主体工程同时设计、同时施工、同时投产使用的 三同时 管理制度,建设单位必须按规定程序申请环保设施竣工验收,验收合格后,项目方可正式投入使用.
2、现场检查结果: 该项目于2003年6月投入试运行.该项目在设计、建设阶段基本落实了初步设计中环境保护篇章以及环评批复中提出的环保治理措施,做到了环评及批复要求.其中: (1)废水 该项目污水主要为工作人员产生的生活污水,生活污水经化粪池沉淀后,排放后至市政污水管网,最终进入咸阳路污水处理厂处理. (2)噪声 该项目噪声主要为压弯机、自动绕线机产生的噪声,采取了消声减振措施. (3)固废对环境的影响 该项目固体废物主要为工作人员产生的生活垃圾,产生量为3.0t/a.生活垃圾严格采用垃圾分类袋装,统一送垃圾收集点存放,定期由市容环卫部门清运. 依据环评批复及现场踏勘,此次验收监测确定的待测主要污染因子为:废水总排放口处的pH值、悬浮物、化学需氧量、生化需氧量、氨氮、总磷的排放浓度;
北侧厂界昼间噪声. 验收监测标准、标号、级别 1.废水执行标准(表1) 表1 废水执行标准 单位:mg/L pH(无量纲) 序号 污染物名称 排放标准
1 pH 6~9(无量纲)
2 悬浮物
400 3 化学需氧量
500 4 生化需氧量
300 5 氨氮
35 6 总磷 3.0 2.噪声排放标准 执行GB12348-2008《工业企业厂界环境噪声排放标准》
3、4类标准,东、南侧厂界执行3类标准,即昼间65dB(A);
西、北侧厂界执行4类标准,即昼间70dB(A). 验收监测方法及依据 1.废水(监测分析方法见表2) 表2 废水监测分析方法及依据 污染物 监测分析方法 依据 pH 玻璃电极法 GB/T6920-1986 悬浮物 重量法 GB/T11901-1989 化学需氧量 重铬酸盐法 GB/T11914-1989 生化需氧量 微生物传感器快速测定法 HJ/T86-2002 氨氮 纳氏试剂分光光度法 HJ535-2009 总磷 钼酸铵分光光度法 GB/T11893-1989 2.噪声监测 执行GB12348-2008《工业企业厂界环境噪声排放标准》中监测方法. 验收监测结果一 表3 废水总排放口检测结果 排放浓度单位:mg/L;
pH值无量纲 监测 点位 监测日期 监测项目 监测结果 执行标准值
1 2
3 4 日均值 废水总排放口2014.8.21 pH 7.75 7.72 7.74 7.74 ―― 6-9 悬浮物
164 167
169 168
167 400 化学需氧量
312 336
358 370
344 500 生化需氧量
124 134
142 148
137 300 氨氮 26.0 27.6 28.9 29.6 28.0
35 总磷 1.39 1.43 1.44 1.36 1.40 3.0 2014.8.22 pH 7.86 7.84 7.85 7.85 ―― 6-9 悬浮物
146 150
156 153
151 400 化学需氧量
296 331
318 303
312 500 生化需氧量
118 131
126 121
124 300 氨氮 25.8 29.3 28.6 27.4 27.8
35 总磷 1.35 1.40 1.42 1.36 1.38 3.0 验收监测结果二 噪声监测结 果 厂界噪声测量统计结果 表4 厂界噪声测量统计结果 监测日期 测点位置 上午 下午 主要声源 Leq[dB(A)] Leq[dB(A)] 2014.8.21 北侧厂界外一米 56.2 55.4 生产 2014.8.22 北侧厂界外一米 54.8 55.1 生产 质量保证与质量控制 1.废水监测实行全过程的质量保证,技术要求执行《地表水和污水监测技术规范》(HJ/T91-2002)与《固定污染源监测质量保证与质量控制技术规范(试行)》(HJ/T373-2007).本次竣工验收监测实行全过程的质量保证措施.现场监测中按采样操作规程应加采现场空白和10%的平行样,实验室中要求空白测定值应小于分析方法的最低检出限,平行双样的相对偏差应在允许范围以内.采样仪器及实验分析仪器均经天津市计量部门检定. 2.噪声监测的质量保证和质量控制严格按照国家环保总局《环境监测技术规范》噪声部分和厂界噪声满足GB12348―2008《工业企业厂界环境噪声排放标准》中有关规定进行. 天津市南开区环境保护监测站为计量认证合格单位.现场采样和测试时环保设施运转正常稳定.采样分析人员均持证上岗.采样仪器及实验分析仪器均经计量部门检定并在有效期内. 验收监测结论与建议 结论: 2014年8月天津市南开区环境保护监测站对该项目进行了现场勘察及环境管理检查,并于2014年8月21日~22日在该项目运行正常,负荷达到75%以上的情况下进行了废水、噪声的现场监测.