编辑: 麒麟兔爷 2014-01-11
附件 天津市94家尚未消除重大火灾隐患单位明细 序号 单位名称 单位地址 存在隐患 责任区县 立案时间

1 海航天津中心发展有限公司 和平区南京路219号B塔楼

1、已设置的自动喷水灭火系统或其他固定灭火设施不能正常使用或运行;

2、一类高层民用建筑的消防电梯无法正常运行;

火灾自动报警系统处于故障状态,不能恢复正常运行;

3、自动消防设施不能正常联动控制.

和平区 2012年6月27日2天津市国悦物业管理有限公司(东景大厦) 河东区华龙道177号

1、已设置的自动喷水灭火系统不能正常使用;

2、火灾自动报警系统处于故障状态,不能恢复正常运行;

3、自动消防设施不能正常联动控制;

4、已设置的防烟排烟设施不能正常使用;

5、已设置的室内消火栓系统不能正常使用. 河东区 2012年2月21日3天津市津悦东方美食有限公司卫国道店 河东区卫国道134号

201、301 北侧楼梯间设置为敞开式楼梯间,设置形式不符合要求. 河东区 2012年4月26日4天津市河东区环球谷动漫城 河东区真理道华光里1号楼底商 未按规定设置自动喷水灭火系统. 河东区 2012年5月28日5天津天邦购物乐园有限公司 河西区大沽南路1118号

1、在营业期间堵塞一层、三层安全出口;

2、疏散指示标志损坏率超过50%. 河西区 2012年7月8日6乐园医院 河西区隆昌路

1、自动喷水灭火系统损坏;

2、疏散指示标志、应急照明损坏30%;

3、自动报警系统损坏;

4、消火栓系统损坏;

5、擅自改变防火分区;

6、防排烟系统损坏. 河西区 2012年7月8日7天津水晶岛大众浴池 河西区大沽路448号东海池

1、违反规定使用可燃材料装修;

2、建筑既有外窗被封堵,影响逃生和灭火救援;

3、违反规定在可燃材料上直接敷设电气线路. 河西区 2012年5月21日8天津康衢物业管理有限公司 河西区解放南路郁江道30号

1、设置的自动喷水灭火系统和室内消火栓系统不能正常使用;

2、防火门损坏的数量超过该防火分区防火分隔设施数量的50%;

3、火灾自动报警系统处于故障状态,不能恢复正常运行. 河西区 2012年6月6日9天津市鹤童老人院 河西区郁江道37号

1、内走道装修材料燃烧性能低于B1级;

2、该场所两个安全出口的距离小于5米,安全出口的数量不符合规定. 河西区 2012年6月29日10 天津市河西区养老院 河西区小海地泗水道安江里24号

1、内走道装修材料燃烧性能低于B1级;

2、该场所两个安全出口的距离小于5米,安全出口的数量不符合规定. 河西区 2012年6月29日11 天津市御龙天阁餐饮娱乐广场 南开区黄河道507号

1、火灾自动报警系统损坏;

2、消防自动喷水灭火系统不能正常使用;

3、自动消防设施不能联动. 南开区 2012年2月20日12 天津市南开区鑫赫佳娱乐城 南开区渭水道15号

1、火灾自动报警系统损坏;

2、自动喷水灭火系统不能正常使用;

3、自动消防设施不能联动. 南开区 2012年7月8日13 金辉大厦 南开区科研西路2号

1、火灾自动报警系统处于故障状态,不能恢复正常运行;

2、建筑疏散指示标志、应急照明损坏率超过50%;

3、室内消火栓不能正常使用;

4、自动消防设施不能正常联动控制. 南开区 2012年7月8日14 天津蓝色时光电子游艺有限公司 南开区南城街鼓楼步行街

下载(注:源文件不在本站服务器,都将跳转到源网站下载)