编辑: hys520855 2014-03-02

2.省调AGC主站系统异常、调度数据网络异常,导致机组AGC调节速率低于考核指标的;

3.水电机组运行在 振动区 ,导致机组AGC调节速率偏低的;

4.火电机组AGC指令超出供暖期(供暖期时段为10月15日至次年4月15日)核定上下限时段的.

(四)发生下列情况之一的,免除相应时段内的机组AGC响应时间考核. 1.省调AGC主站统计错误,导致机组AGC响应时间不满足要求的;

2.省调AGC主站系统异常、调度数据网络异常,导致机组AGC响应时间不满足要求的;

3.水电机组运行在 振动区 ,导致机组AGC响应时间不满足要求的;

4.火电机组AGC指令超出供暖期(供暖期时段为10月15日至次年4月15日)核定上下限时段的.

(五)厂级模式下AGC投退频次、可用率、调节速率、响应时间免考核条款与单机模式相同.

(六)其他 1.常规电厂若出现设备缺陷故障,导致 AGC允许信号 无法上传或AGC无法投运时,电厂可向调控机构汇报并及时提交书面临时检修申请,调控机构可在申请的临修时段内给予免考核,其中同一原因导致的临修申请,每月只能提交一次,不能申请延期改期.任一电厂每月临修总额度不超过12小时;

2.省调批准进行的AGC相关性能试验,批准的试验期内免除AGC调节速率和响应时间考核;

3.机组启、停机过程中免AGC调节速率和响应时间考核,免考核时长不超过12小时,启机自并网时间算起;

4.机组停运时段免AGC考核;

5.并网发电厂发电机组AGC、一次调频同时动作的;

6.并网发电厂AGC装置每年仅允许一次因设备技术改造升级的AGC调节速率和响应时间的免考核,免考核时长不超过7天. 第十条 新能源场站AGC免考核包括可用率、月均10min最大功率变化、月均1min最大功率变化、合格率、响应时间等五项.

(一)发生下列情况之一的,免除相应时段内的有功功率控制考核. 1.省调主站统计错误,导致新能源场站有功功率控制系统可用率、月均10min最大功率变化、月均1min最大功率变化、合格率、响应时间不满足要求的;

2.省调主站系统异常、调度数据网络异常,导致新能源场站有功功率控制系统可用率、月均10min最大功率变化、月均1min最大功率变化、合格率、响应时间不满足要求的.

(二)其他 1.新能源场站若出现设备缺陷故障,导致AGC无法投运时,场站可向调度汇报并及时提交书面临时检修申请,调控机构可在申请的临修时段内给予免考核,其中同一原因导致的临修申请,每月只能提交一次,不能申请延期改期.任一场站每月临修总额度不超过48小时;

2.省调批准进行的AGC相关性能试验,批准的试验期内免除AGC考核. 第十一条 无功电压管理.发生下列情况之一的,免除并网发电厂该时段内无功电压考核. 1.并网发电厂已经达到机组最大无功调节能力、进相功率因数已达到0.97或迟相功率因数已达到0.85,但母线电压仍然不合格的;

2.电厂机组全停时,母线电压不合格的;

3.值班调度员下令进行电压调整,造成电压越限的;

4.由于省调主站自动化系统采集或主站通信异常导致电压越限的;

5.正常投入AVC的电厂,自AVC正常投运后开始免除. 第十二条 AVC管理.对并网发电厂发电机组提供AVC服务的免考核包括AVC投运率和AVC调节合格率两项.

(一)发生下列情况之一,免除机组AVC投运率考核. 1.并网发电厂发电机组全停情况下的AVC装置退出的;

下载(注:源文件不在本站服务器,都将跳转到源网站下载)
备用下载
发帖评论
相关话题
发布一个新话题