1 修文育才外国语实验中学工程:1)小学部综合楼2)初中部综合楼3)高中部综合楼(有暖) 13155.
36 01: 6F;
02: 6F;
03: 5F;
18 贵阳修文县 重庆建工集团股份有限公司
22 2 赵俊刚 刘伟、刘畅、王华强、邓云彬、林正雄、王钰龙、陈均、张跃进、曹淑保、凌葵、程清 李仕海;
余伟胜;
钟晓燕;
张华兵;
靳冬;
建筑: 1.高中部综合楼疏散宽度不满足《建筑设计防火规范》GB50016-2014第5.5.21条. 结构: 2. 建筑物为乙类建筑,抗震等级为三级.《建筑工程抗震设防分类标准》GB50223-2008第3.0.3-2条.
2 荔波・新天地文化旅游商业综合体建设项目1#楼岩土工程勘察报告 黔南州荔波县 上海昌发岩土工程勘察技术有限公司 上海昌发岩土工程勘察技术有限公司
85 1 武勇 徐同悦、武勇、徐昌发 黄碧红;
勘察: 1.确定场地为抗震不利地段,应提出避开要求.《建筑抗震设计规范》GB50011-2010第3.3.1条.
3 畅达国际广场A1地块一期A1地块:1)2#楼2)3#楼3)K1地下室 86151.93 01: -2+4F;
02: -2+15F;
03: -2F;
48.5 黔东南州凯里市 浙江昆仑建设集团股份有限公司
4 张坚 曾凯、林洁、徐彦翔、张科、孙益华、陆伟、蒋海屏、郑蕾董、司海峻、谌辉彪、黄磊、魏燕鑫、叶志兴、王春品、高飞亚、黄梅、冯腾元 张林;
王梅;
余伟胜;
石国伟;
耿思清;
王志强;
杨彤;
张华兵;
苏平;
肖军;
结构:
1、3#楼柱,墙,基础活荷载折减不应按表5.1.2执行.《建筑结构荷载规范》GB50009-2012第5.1.2.2条.
2、3#楼右侧屋面电梯机房、六层中心档案室及3-C轴处设备间活荷载为3.5kN/m2,2#楼屋面1交D轴处储藏间活荷载为3.0kN/m2,不足规范要求.《建筑结构荷载规范》GB50009-2012第5.1.1条. 电气: 1.监控室应设置门禁系统和紧急报警装置详见《民用建筑电气设计规范》JGJ16-2008第14.9.4条. 暖通: 1.地下室-04#:柴油发电机房储油间属于有防火防爆要求的房间,应设单独排风系统.《民用建筑供暖通风与空气调节设计规范》GB50736-2012第6.1.6.5条. 浙江昆仑建设集团股份有限公司 第六条 二级不良记录
8、设计单位未在网上备案人员(林洁、徐彦翔、张科、孙益华等一系列设计人员) 处理情况:未能及时备案人员,后补
4 修文育才外国语实验中学工程:1#、2#、3#、4#宿舍 23686.16 6F 18.5 贵阳修文县 重庆建工集团股份有限公司
5 赵俊刚 刘伟、刘畅、王华强、邓云彬、林正雄、王钰龙、陈均、张跃进、曹淑保、凌葵、程清 皮慧;
邓映捷;
董辉;
张华兵;
建筑: 1.本项目屋面构造为倒置式,其防水等级应为I级.设计总说明中标注为II级.《倒置式屋面工程技术规程》JGJ230-2010第3.0.1条. 2.楼梯间应在首层直通室外,疏散门应朝疏散方向开启.楼梯疏散门在(D)轴处方向有误.《建筑设计防火规范》5.5.17.