编辑: huangshuowei01 | 2014-04-28 |
第二条 我省行政区域内火灾高危单位的消防安全管理适用本规定. 本规定所称火灾高危单位,是指容易发生火灾事故以及一旦发生火灾事故容易造成群死群伤的单位.具体界定标准如下:
(一)人员密集场所:建筑面积3万平方米以上的大型商场、集贸市场;
大型商业综合体;
建筑面积5000平方米以上的公共娱乐场所.
(二)易燃易爆单位:年产(总储)量1万立方米以上易燃气体或10万立方米以上易燃液体的生产、储存单位.
(三)高层、地下建筑:建筑高度100米以上的高层公共建筑;
建筑面积5000平方米以上的地下公众聚集场所. 除上述标准外,各地可结合实际,确定其他火灾高危单位. 第三条 火灾高危单位除应当履行法定消防安全重点单位职责外,还应当履行下列消防安全职责:
(一)明确消防安全管理机构,确定专职消防安全管理人员,保障消防工作经费.消防安全管理机构每月召开消防安全例会,研究本单位消防安全工作,处理涉及消防安全的重大问题.
(二)消防安全责任人、管理人及电工等特殊工种人员须经消防安全培训合格.专职消防安全管理人员应取得注册消防工程师职业资格;
自动消防设施操作人员应取得消防行业特有工种职业资格,且至少有2人取得中级职业资格证书;
特殊工种人员应取得相关从业资格;
普通员工应熟知本单位、本岗位火灾危险特性,掌握初起火灾扑救方法,具备组织引导疏散逃生的能力.
(三)每月开展全面防火检查,对检查发现的火灾隐患,立即整改消除;
对不能立即消除的,及时制定整改方案,明确整改部门和整改时限,落实整改资金和安全防范措施,确保按期整改到位.
(四)对建筑消防设施、疏散逃生设施以及消防救援场地、灭火救援窗、消防车通道等实施消防安全标识化管理.
(五)严格用火、用电、用气管理,实施明火作业需事先经消防安全责任人或消防安全管理人批准,并落实现场监护人员和防范措施.
(六)委托有资质的消防技术服务机构逐月对消防设施进行维修保养,每半年进行1次全面检查测试.火灾高危单位的消防控制室应接入消防设施联网监测巡防系统.因消防设施故障或建筑改造、设备检修等停用消防设施的,应立即组织维修、施工,尽快恢复使用,并及时采取有效应急防范措施确保消防安全;
停用消防设施超过24小时的,应报负责监管的辖区公安机关消防机构.
(七)建立专职消防队或志愿消防队,根据本单位火灾危险特性配备相应的装备器材和灭火救援物资,定期组织消防业务学习和灭火技能训练,实行24小时值班备勤.大型商业综合体、建筑高度150米以上的高层公共建筑、易燃易爆大型企业应建立专职消防队,其他火灾高危单位应建立志愿消防队.
(八)制定符合本单位实际的灭火和应急疏散预案,每季度组织开展1次演练,确保所有员工每年参加1次演练. 第四条 火灾高危单位所在建筑或场所有2个以上业主(或使用人)的,火灾高危单位及相关业主(使用人)还应遵守下列规定: