编辑: 芳甲窍交 2019-07-31
哈环松审验〔2017〕9号 关于哈尔滨江北香格里拉旅游酒店 建设项目一期竣工环境保护验收的批复 哈尔滨松北香格里拉大酒店有限公司: 你单位报送的《哈尔滨江北香格里拉旅游酒店建设项目一期竣工环境保护验收申请》和黑龙江科瑞环境检测有限公司编制的《哈尔滨江北香格里拉旅游酒店建设项目一期竣工环境保护验收监测报告》(以下简称"监测报告")等材料收悉.

我局于2017年7月3日组成验收组对该项目进行了竣工环境保护验收现场核查.依据监测报告和现场核查报告,批复如下:

一、建设项目基本情况 本项目位于哈尔滨市松北区松北大道以东,东侧是空地,西侧是松北大道,南侧是防洪堤坝,北侧是美域江岛小区.本项目占地面积40000m2,本工程主要是由一幢28层的酒店塔楼和其附属裙楼以及地下室等组成,建筑面积78684.66m2,其中地上建筑面积58337.83m2(包括酒店52937.83m2,酒店式公寓4500m2,商业900m2),共设客房488间,酒店式公寓33套;

地下建筑面积20346.83m2(包括地下停车场7128.57m2,后勤服务及设备用房13218.26m2).工程总投资72580万元人民币,其中环保投资629.3万元,环保投资占总投资比例的0.87%.2011年12月12日我局做出了(哈环松审〔2011〕116号)《关于哈尔滨江北香格里拉大酒店有限公司哈尔滨江北香格里拉旅游酒店建设项目环境影响报告书的批复》.

二、环境保护措施落实情况 项目建设过程中基本落实了环境影响报告表及其批复意见中提出的相关要求.

(一)本项目共有6个隔油池及2个化粪池,其中5个隔油池位于B1(负一层),1个位于B2(负二层),餐饮业排放的含油废水经隔油装置进行油水分离处理后,汇同生活污水经分布在区内的化粪池处理后,排至松浦污水处理厂,经处理达标后排放.

(二)新设燃气锅炉房,内设2台4t/h燃气蒸汽锅炉(一用一备),2台2.95MW燃气热水锅炉(一用一备)供冬季取暖、供应热水及空调使用.产生的燃烧废气经128.7m排气筒高空排放.餐厅大灶使用清洁能源,已安装油烟净化器(紫外线光解技术),含油烟气经净化处理后从裙房顶层排气口排至室外.地下停车库(场)共有停车位99个,车库采用机械排风系统,进出地下停车库(场)的机动车尾气经通风设备收集后经小区绿地处0.5m高排气风井排出.

(三)本项目泵、换热站等设备均在设备间内,水泵均安装减震弹簧,大型风机(与百叶连接)均安装消声器,冷却塔位于裙楼三层的设备间内,裙楼三层冷却塔安装减震弹簧及消声器.

(四)废油脂收集后委托哈尔滨中北环保科技有限公司进行处置.生活垃圾集中收集,交市政部门统一处理.

三、环境保护设施运行效果及工程建设对环境的影响 黑龙江科瑞环境检测有限公司编制的《监测报告》表明:

(一)污水总排口pH值在6.89-7.09之间,悬浮物最高允许排放浓度为68mg/L,化学需氧量最高允许排放浓度为264mg/L,五日生化需氧量最高允许排放浓度为130mg/L,石油类最高允许排放浓度为2.93mg/L,动植物油最高允许排放浓度为10.2mg/L,以上监测结果均符合《污水综合排放标准》(GB8978-1996)中的三级标准限值要求.

(二)1#蒸汽锅炉排气筒气流平稳段颗粒物最大排放浓度为12.1mg/m3,二氧化硫最大排放浓度低于检出限,氮氧化物最大排放浓度为92mg/m3;

2#热水锅炉排气筒气流平稳段颗粒物最大排放浓度为15.3mg/m3,二氧化硫最大排放浓度低于检出限,氮氧化物最大排放浓度为96mg/m3,以上监测结果均符合《锅炉大气污染物排放标准》(GB 13271-2014)表2燃气锅炉标准限值的要求.

(三)厂界下风向氮氧化物最大排放浓度为0.067mg/m3,非甲烷总烃最大排放浓度为1.06mg/m3,以上监测结果均符合《大气污染物综合排放标准》(GB 16297-1996)表2中无组织排放监测浓度限值要求,一氧化碳最大排放浓度为0.7mg/m3,监测结果符合《环境空气质量标准》(GB 3095-2012)中二级标准限值要求. 地下停车场进出口氮氧化物最大排放浓度为0.081mg/m3,非甲烷总烃最大排放浓度为1.49mg/m3,以上监测结果均符合《大气污染物综合排放标准》(GB 16297-1996)表2中无组织排放监测浓度限值要求,一氧化碳最大排放浓度为0.9mg/m3,监测结果符合《环境空气质量标准》(GB 3095-2012)中二级标准限值要求. 排气窗处氮氧化物最大排放浓度为0.072mg/m3,非甲烷总烃最大排放浓度为1.32mg/m3,以上监测结果均符合《大气污染物综合排放标准》(GB 16297-1996)表2中无组织排放监测浓度限值要求,一氧化碳最大排放浓度为0.8mg/m3,监测结果符合《环境空气质量标准》(GB 3095-2012)中二级标准限值要求.

(四)敏感点美域江岛小区楼前氮氧化物最大排放浓度为49ug/m3,一氧化碳最大排放浓度为0.4mg/m3,非甲烷总烃最大排放浓度为1.98mg/m3,以上监测结果均符合《环境空气质量标准》(GB 3095-2012)中二级标准限值的要求.

(五)厂界昼间噪声监测结果在43.4-48.7dB(A)之间,夜间噪声监测结果在40.1-43.0dB(A)之间,以上监测结果均能满足《社会生活环境噪声排放标准》(GB 22337-2008)中的1类标准限值的要求.设备间(冷却塔)外1m处昼间噪声监测结果在49.9-50.6dB(A)之间,夜间监测结果在42.6-43.1dB(A)之间,以上监测结果均能满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)中1类标准限值要求.敏感点昼间噪声监测结果在42.4~48.5dB(A)之间,夜间噪声监测结果在38.5~43.1dB(A)之间,以上监测结果均能满足《声环境质量标准》(GB 3096-2008)1类标准限值要求.

四、验收结论 根据验收监测数据和现场核查结论,该项目在建设和运行过程中基本按照环评文件及批复要求落实了相应的环境保护措施,经验收合格,同意正式投入使用.

五、后续管理要求

1、加强环保设施如水泵房等产生噪声设备的维护和管理,使环保设施处于良好的运行状态,减少噪声污染.

2、完善各项环境保护管理制度,加强各项污染治理设施运行管理与维护,确保污染物稳定达标排放.

3、加强对进出停车场的车辆管理,设置禁鸣限速标识;

加强地下车库出入口及周围的绿化措施. 哈尔滨市环境保护局松北分局 2017年7月7日 主题词:环保 酒店 建设项目 竣工验收 批复 [香格里拉] 抄送:黑龙江科瑞环境检测有限公司,存档 哈尔滨市环境保护局松北分局办公室 2017年7月7日印发 共印4份