???? ??? 7.2.2 焚烧炉温度应达到1100C以上,烟气停留时间应在2.0秒以上,燃烧效率大于99.9%,焚毁去除率大于99.99%,焚烧残渣的热灼减率小于5%(医院临床废物和含多氯联苯废物除外);
???? ??? 7.2.3 焚烧设施必须有前处理系统、尾气净化系统、报警系统和应急处理装置. ??? 7.2.4 危险废物焚烧产生的残渣、烟气处理过程中产生的飞灰,须按危险废物进行安全填埋处置. ??? ??? 7.3 危险废物的焚烧宜采用以旋转窑炉为基础的焚烧技术,可根据危险废物种类和特征选用其他不同炉型,鼓励改造并采用生产水泥的旋转窑炉附烧或专烧危险废物. ??? ??? 7.4 鼓励危险废物焚烧余热利用.对规模较大的危险废物焚烧设施,可实施热电联产. ??? ??? 7.5 医院临床废物、含多氯联苯废物等一些传染性的、或毒性大、或含持久性有机污染成分的特殊危险废物宜在专门焚烧设施中焚烧. ???
8、危险废物的安全填埋处置 ??? 8.1 危险废物安全填埋处置适用于不能回收利用其组分和能量的危险废物. ??? 8.2 未经处理的危险废物不得混入生活垃圾填埋场,安全填埋为危险废物的最终处置手段. ??? ??? 8.3 危险废物安全填埋场必须按入场要求和经营许可证规定的范围接收危险废物,达不到入场要求的,须进行预处理并达到填埋场入场要求. ??? ??? 8.4 危险废物安全填埋场须满足以下要求: ??? 8.4.1 有满足要求的防渗层,不得产生二次污染. ??? 天然基础层饱和渗透系数小于1.010-7厘米/秒,且厚度大于5米时,可直接采用天然基础层作为防渗层;
天然基础层饱和渗透系数为1.010-7-1.010-6厘米/秒时,可选用复合衬层作为防渗层,高密度聚乙烯的厚度不得低于1.5毫米;
天然基础层饱和渗透系数大于1.010-6厘米/秒时,须采用双人工合成衬层(高密度聚乙烯)作为防渗层,上层厚度在2.0毫米以上,下层厚度在1.0毫米以上. ??? 8.4.2 要严格按照作业规程进行单元式作业,做好压实和覆盖;
??? 8.4.3 要做好清污水分流,减少渗沥水产生量,设置渗沥水导排设施和处理设施.对易产生气体的危险废物填埋场,应设置一定数量的排气孔、气体收集系统、净化系统和报警系统;
??? ??? 8.4.4 填埋场运行管理单位应自行或委托其他单位对填埋场地下水、地表水、大气要进行定期监测;
??? ??? 8.4.5 填埋场终场后,要进行封场处理,进行有效的覆盖和生态环境恢复;
??? ??? 8.4.6 填埋场封场后,经监测、论证和有关部门审定,才可以对土地进行适宜的非农业开发和利用. ??? ??? 8.5 危险废物填埋须满足《危险废物填埋污染控制标准》的规定. ???
9、特殊危险废物污染防治 ??? 9.1 医院临床废物(不含放射性废物) ??? 9.1.1 鼓励医院临床废物的分类收集,分别进行处理处置.人体组织器官、血液制品、沾染血液、体液的织物、传染病医院的临床废物、病人生活垃圾以及混合收集的医院临床废物宜建设专用焚烧设施进行处置,专用焚烧设施应符合《危险废物焚烧污染控制标准》的要求. ??? 9.1.2 城市应建设集中处置设施,收集处置城市和城市所在区域的医院临床废物. ??? 9.1.3 禁止一次性医疗器具和敷料的回收利用. ??? 9.2 含多氯联苯废物 ??? 9.2.1 含多氯联苯废物应尽快集中到专用的焚烧设施中进行处置,不宜采用其它途径进行处置,其专用焚烧设施应符合国家《危险废物焚烧污染控制标准》的要求. ??? ??? 9.2.2 含多氯联苯废物的管理、贮存和处置还需遵循《防止含多氯联苯电力装置及其废物污染环境的规定》的规定. ??? ??? 9.2.3 对集中封存年限超过二........