编辑: wtshxd | 2014-12-21 |
污水提升泵近期采用4台泵(2 用2 备),基础按大泵一次预留. 污水管道采用钢筋混凝土管,管径DN600-800.当管道管顶覆土≤4.5m时,采用Ⅱ级钢筋砼管,当管顶覆土>
4.5m时,采用Ⅲ级钢筋砼管. 根据《室外排水设计规范》(GB50014-2006),截污干管在管道交汇处、转弯处、管径或坡度改变处、跌水处以及直线管段上每隔一定距离设置检查井. 室外污水管道置于岩石地基上时,采用中粗砂垫层基础;
置于未受扰动的原土地基上时,采用素土基础和接口处混凝土枕基;
置于扰动土地基上时,采用混凝土带形基础.对于采用混凝土带形基础的管道,当管顶覆土厚度在0.7~2.5m 时采用90°管座基础,管顶覆土厚度在2.6~4m 时采用135°管座基础,管顶覆土厚度超过4m 时采用180°管座基础,当管顶覆土厚度小于0.7m时采用360°管包管施工. ③厂外污水管网布置合理性分析 项目厂外污水管网总长16km,污水干管总体沿地势敷设,末端设提升泵站提升至污水处理厂,最大限度减少提升泵站的数量.道路下需开挖敷设的截污干管管底平均埋深为4m,整个截污干管坡度范围为0.024-0.0008.管线布置基本沿天九镇规划的污水管线走向布置,符合规划要求,能满足污水处理厂污水收集的需要. 管道布置结合天九镇当地地形特点,设计方案合理、经济,充分注意近期和城镇长远发展的结合,技术上可行、合理.根据天九镇的实际情况,结合管线布置的地域地形条件,合理设置污水截流位置.综上分析,项目污水管网走向及提升泵站位置布置合理. ④管道施工方式 管道施工沿既有道路的绿化带敷设,部分路段破路施工敷设.
6、排水现状及规划 现状:镇区排水不成系统,没有污水处理设施;
部分区域敷设有合流制排水管道,其余的为自然排水,直接排入天花河然后汇入下历河,最后汇入东江,对地表水水质造成污染. 规划:根据天九镇镇总体规划,排水体制为雨污分流制.镇区排水分为工业废水和生活污水,工业废水经工业区污水处理厂处理达标排放;
生活污水汇集后进入生活污水处理厂,作二级生化处理达标排放.污水处理厂规模:近期0.5万吨/日,远期1万吨/日.
7、项目服务范围、污水量的预测及污水处理规模合理性 (1)项目服务范围 本项目服务范围为定南县天九镇老镇区与新镇区的居民生活污水,不包括工业区的生产生活废水. 根据《定南县天九镇总体规划》(2013~2030年),本项目服务范围主要是老镇区和规划新镇区居民的生活污水,生活污水经污水管网向中间汇集,经本项目污水处理厂处理后,尾水排入天花河. (2)服务区综合污水量的预测 根据建设单位提供的资料和项目可研报告,本工程不考虑工业污水,故仅对服务区内的居民综合用水量进行预测.此方法依据服务区内的人口以及综合生活用水量定额,预测出服务区内的用水量,最终得到定南县天九镇污水处理厂需处理的污水量.综合生活用水为城市居民日常生活用水和公共建筑用水之和,不包括绿化和管网漏损水量. 用水指标:根据《室外给水设计规范》(GB50013-2006)4.0.3 条,定南县天九镇最高日综合生活用水定额为150~240L/(人?d).综合考虑天九镇具体情况,确定本片区2020年综合生活用水指标为240L/(人?d).根据《定南县天九镇总体规划》(2013 ~2030年),污水处理厂服务范围内的人口规模为:2020年2.7 万人,综合生活用水量6480m3/d. 根据服务区内的综合生活用水量预测值,服务区污水量见下表. 表4 服务范围污水量预测表 年份 综合生活用水量(万m3/........