编辑: 夸张的诗人 2014-12-22

灭火器种类配置正确;

灭火器在有效期内(压力指针位置正常等),安全销(拉针)正常,瓶身无破损、腐蚀;

公共区域灭火器数量(间距)与实验室安全等级相适应 6.1.2 在显著位置张贴有紧急逃生疏散路线图 图上逃生路线应有二条以上;

路线与现场情况符合;

主要逃生路径(室内、楼梯、通道和出口处)有足够的紧急照明灯,功能正常;

师生应熟悉紧急疏散路线及火场逃生注意事项 6.2 应急喷淋与洗眼装置 6.2.1 存在可能受到化学和生物伤害的实验区域,需配置应急喷淋和洗眼装置 有显著引导标识 6.2.2 应急喷淋与洗眼装置安装合理,并能正常使用 应急喷淋安装地点与工作区域之间畅通,距离不超过30米;

应急喷淋安装位置合适,拉杆位置合适、方向正确;

应急喷淋装置水管总阀处常开状,喷淋头下方无障碍物;

不能以普通淋浴装置代替应急喷淋装置;

洗眼装置接入生活用水管道,水量水压适中(喷出高度8-10cm),水流畅通平稳 6.2.3 定期对应急喷淋与洗眼装置进行维护 有检查记录(每月启动一次阀门,时刻保证管内流水畅通);

每周擦拭洗眼喷头,无锈水脏水 6.3 通风系统 6.3.1 有需要的实验场所配备符合要求的通风系统 管道风机需防腐,使用可燃气体场所应采用防爆风机;

实验室通风系统运行正常,柜口面风速0.35-0.75 m/s,定期进行维护、检修;

屋顶风机固定无松动、无异常噪声 6.3.2 通风橱的配置合理、使用正常、操作合规 根据需要在通风橱管路上安装有毒有害气体的吸附或处理装置(如活性炭、光催化分解、水喷淋等);

任何可能产生高浓度有害气体而导致个人曝露、或产生可燃、可爆炸气体或蒸汽而导致积聚的实验,都应在通风橱内进行;

进行实验时,可调玻璃视窗开至据台面10-15cm,保持通风效果,并保护操作人员胸部以上部位;

玻璃视窗材料应是钢化玻璃.实验人员在通风橱进行实验时,避免将头伸入调节门内;

不将一次性手套或较轻的塑料袋等留在通风橱内,以免堵塞排风口;

通风橱内放置物品应距离调节门内侧15cm左右,以免掉落 6.4 门禁监控 6.4.1 重点场所需安装门禁和监控设施,并有专人管理 重点关注剧毒品、病原微生物、特种设备和放射源存放点等危险源的管理 6.4.2 门禁和监控系统运转正常,与实验室准入制度相匹配 监控不留死角,图像清晰,人员出入记录可查,建议视频记录存储时间大于1个月;

停电时,电子门禁系统应是开启状态 6.5 实验室防爆 6.5.1 防爆实验室需符合防爆设计要求 安装有防爆开关、防爆灯等,安装必要的气体报警系统、监控系统及断电断水应急系统等;

对于产生可燃气体或蒸汽的装置,应在其进、出口处安装阻火器;

室内应加强通风,以使爆炸物浓度控制在爆炸下限值以下 6.5.2 应妥善防护具有爆炸危险性的仪器设备 使用合适的安全罩防护

7 基础安全 7.1 用电用水基础安全 7.1.1 实验室用电安全应符合国家标准(导则)和行业标准 实验室电容量、插头插座与用电设备功率需匹配,不得私自改装;

电源插座须固定;

电气设备应配备空气开关和漏电保护器;

不私自乱拉乱接电线电缆,不使用老化的线缆、花线和木质配电板;

禁止多个接线板串接供电,接线板不宜直接置于地面;

电线接头绝缘可靠,无裸露连接线,地面上的线缆应有盖板或护套;

下载(注:源文件不在本站服务器,都将跳转到源网站下载)
备用下载
发帖评论
相关话题
发布一个新话题