编辑: 牛牛小龙人 2014-12-23
冬季施工防护措施 高速公路筹建处、总监办、第五驻地办: 当室外日平均气温连续5d低于5℃时进行工程施工,必须采用冬期施工措施,采取不同的加热保温材料等技术措施,确保混凝土在低于5℃环境中的施工质量.

混凝土拌制 冬期施工混凝土拌制采用热拌法.即预先对混凝土的各种组成材料进行加热升温,搅拌后的混凝土具有一定的初始温度,满足混凝土冬期施工对温度的要求.

1、砂、石材料预热 对砂、石料采用覆盖保温措施.在料场的砂、石料池分别搭设保温棚,在每个棚内安置2个炉子,生火保温,并且砂、石料上面覆盖彩条布、苫布、等保温材料,确保砂、石料的入仓温度.

2、水加热 在混凝土拌和场安装一个6m3储水铁罐和一台1t燃煤锅炉.在水罐内放置一台潜水泵给锅炉加冷水,锅炉热出水管与拌和楼进水管相连,水加热至40-60℃.

3、混凝土拌制 砂石料入机温度不得低于5℃,水泥不加热,应储藏于罐内,搅拌时按照砂、石、水、水泥的顺序进行,不得颠倒,以免发生假凝现象. 冬季施工用的混凝土为保证其和易性和流动性,应稍加延长拌和时间,但因采取热拌工艺,拌和时间太长也会影响混凝土质量和参数,混凝土拌合时间一般为常温时延长50%. 为提高混凝土早期强度,工艺规定混凝土入模塌落度应控制在80mm左右,入模温度不得低于5℃,通过调整配合比增加部分水泥用量,掺配高级干粉减水剂和防冻剂等措施,使混凝土质量均能符合设计和施工规范要求. 混凝土运输 冬季施工混凝土输送宜使用混凝土搅拌运输车配备混凝土输送泵车.为减少混凝土输送过程中的热量损失,混凝土搅拌运输车用特制的保温苫布包裹起来,在输送混凝土前放出冷却积水.而后进行混凝土输送. 混凝土浇筑 先将模板内杂物清理干净,混凝土浇筑时入模温度不得低于5℃.采用插入式振捣棒时,特别注意钢筋密集的根部及底层的振捣,一般按常规方法进行浇注. 混凝土的养护及温度测试 冬季施工的混凝土养护,以"百年大计,质量第一"为宗旨;

创部优工程、精品工程为目标.

1、为保证混凝土的强度和工程质量,当桥梁桩基混凝土浇注完毕后,采用塑料布配备棉被覆盖;

对涵洞主体采用整体大棚电热毯加热养护法.

2、涵洞整体加热养护大棚的搭设 当基础或墙身混凝土浇注完毕后,采用塑料布配备棉被覆盖 在涵洞周围用直径10cm杉杆作立柱,间距2m,横向用杉杆连接,间距2m,井字网片状,使其稳定与斜支架连接.在杉杆网片上围绕双层塑料布,再围绕一层苫布,苫布之间用绑丝缝对一定要严密,注意应留有戴门帘的进、出口.上部与杉杆紧密连接,在地面部分用土堆埋住,以免被风刮开,造成温度损失.若温度过高时,可掀开塑料布、苫布通风. 整体养护大棚通热气后,当桥梁桩基混凝土浇注完毕后,采用塑料布配备棉被覆盖在其内四角及中部悬挂温度计,委派专人或锅炉工负责,每天早、中、晚观测三次温度情况并做好记录. 高速公路LJ-15合同项目经理部 年月日