编辑: 梦里红妆 2015-01-08

5、国家、省、市现行安全生产、文明施工的规定. ⑴GB50194-93《建设工程施工现场供用电安全规范》 ⑵JGJ59-99《建筑施工安全检查评分标准》 ⑶JGJ46-88《施工现场临时用电安全技术规范》 ⑷JGJ80-91《建筑施工高处作业安全技术规范》 ⑸JGJ33-86《建筑机械使用安全技术规程》

6、本公司质量手册、程序文件、工程施工管理手册等有关文件.

7、我公司现有技术机械装备与施工力量.

8、我公司有关该工程的标书评审会议精神与记录.

三、工程概况

1、工程名称及规模 本工程为**住宅小区一期工程. 工程地点位于:****. 建筑规模: 建筑面积:住宅建筑面积:10.70万平方米.1#,13#楼建筑面积5771.60M2,2#,3#,4#建筑面积4656.96M2,5#楼建筑面积7215.23M2,6#建筑面积6159.42M2,7#建筑面积4583.02M2,8#建筑面积3638.20M2,9#建筑面积4337.39M2,10#,11#,14#,15#建筑面积4741.20M2,12#建筑面积4268M2,16#建筑面积4298.70M2,17#建筑面积2727M2,18#建筑面积4826.95M2,19#,20#建筑面积5883M2,21#,22#,23#,建筑面积2914.15M2. 建筑层数:地上六层. 建筑层高:2.8米 建筑檐高:17.85米 本工程室内外高差450mm.

2、工程范围及内容 本工程为1#―23#楼的室内、外建筑安装工程. (1)建筑工程 1#―23#楼的土建工程.其中含:①基础及主体结构;

②墙体保温及楼地面;

③门窗工程;

④屋面工程,等. (2)安装工程 ①给排水工程(5个系统):室内冷水系统;

中水系统;

废水系统;

污水、排水系统;

阳台雨水排水系统. ②采暖通风工程(2个系统):室内普通采暖系统;

通风系统. ③电气工程(6个系统):220V/380V配电系统;

建筑物防雷、接地系统及安全措施;

有线电视系统;

电话配线系统;

网络布线系统;

多功能访客对讲系统.

3、建筑与结构 本工程为六层砌体结构房屋,无地下室.建筑总高度为16.800米.基础形式为条形基础.砌体施工质量控制等级要求达到B级. 本工程地下部分及屋面钢筋混凝土的环境为二a类,其余为一类. 建筑结构安全等级:二级 设计使用年限:50年 结构抗震设防类别:丙类 地基基础设计等级:乙类 各层梁、板、楼梯、构造柱、混凝土强度等级为C30 保护层:构造柱30mm,现浇板15mm,现浇梁及其他:25mm 墙体材料强度等级:页岩砖,地上Mu15;

地下Mu10.水泥砂浆地下:M10.混合砂浆地上1-6层:M10. 抗震设防烈度:8度 耐火等级:二级 墙体:内外墙均为240mm厚页岩砖,隔墙为120mm厚页页岩砖.砌筑砂浆采用砂浆增稠剂以加强抗渗抗裂. 外墙保温:外墙外保温均为60mm厚粘贴聚苯板做法. 卫生间做法依据《某市厕浴间防水做法》采用据据聚氨脂涂膜放水.卫生间、厨房的地面标高比相邻的房间设计标高低20mm. 窗户为88J13-1塑钢门窗,外窗及阳台均采用中空玻璃,玻璃厚度为5mm+9mm+5mm. 单元门安装非可视对讲系统,住户主人可同过分机的开锁按钮遥控大门电控锁开启.

4、电气工程 本工程负荷为住宅照明,属三级负荷;

其容量为399KW. 本工程采用住户一户一表,磁卡电能表. 本工程住宅用电标准为C户型6KW/户,D户型8KW/户. 供电方式,采用树干式供电. 照明配电:照明、插座均由不同的支路供电;

除空调插座外,所有插座回路均设漏电断路器保护. 电源总进线箱采用住宅专用、固定式配电柜,落地安装. 室外电源进线由上一级配电开关确定,本施工只预留进线套管. 本工程防雷等级为三级,建筑物的防雷装置应满足防直击雷、防雷电感应及雷电波的侵入,并设置总等电位联结. 接地极:接地极为建筑物基础底梁上的上下两层钢筋中的两根主筋通长焊接形成的基础接地网. 本工程防雷接地、电气设备的保护接地共用统一的接地极,要求接地电阻不大于1欧姆,实测不满足要求时,增设人工接地极. 有线电视系统引入端、电话引入端等处设过电压保护装置. 本工程接地形式采用TN-C-S系统,电源在进户处做重复接地,与防雷接地共用接地极.

下载(注:源文件不在本站服务器,都将跳转到源网站下载)
备用下载
发帖评论
相关话题
发布一个新话题