编辑: LinDa_学友 | 2015-01-23 |
4 分类和标记 4.1 分类 按墙板的构成形式和主要构成材料,装配式结构用多功能墙板可分为:外挂大板、轻钢龙骨类复合墙板和轻质条板,按墙板组成材料其下又可进行细分,如表4.1所示;
按墙板应用位置,可分为外墙板、内墙板;
按墙板具有的特殊功能要求,可分为绿色可循环利用墙板、高抗风压性能墙板、任意位置可吊挂功能墙板和高抗冻性能墙板.各墙板分类,见表4.1.标准中未列举的同类型墙板,可参照本节墙板分类原则进行分类,并满足后续章节中的相应要求. 表4.1 装配式结构用多功能墙板产品分类和代号 分类方法 墙板分类名称 代号 按墙板的构成形式和主要构成材料 外挂大板 预制混凝土外墙板 PCB- 玻璃纤维增强水泥板外墙板 GRCB- 轻钢龙骨类复合墙板 轻钢龙骨-纳米复合空腔板复合墙板 SOB- 轻钢龙骨-石膏板复合墙板 SGB- 轻钢龙骨-纤维增强硅酸钙板复合墙板 SCSB- 轻钢龙骨-纤维增强水泥板复合墙板 SCB- 轻钢龙骨-金属复合板墙板 SSB- 轻钢龙骨-轻质混凝土灌浆墙 SLB- 轻钢龙骨-石膏基轻质砂浆复合墙体 SMB- 轻质条板 蒸压轻质加气混凝土条板 ALC- 挤出成型水泥条板 ECP- 按墙板应用位置 外墙板 W 内墙板 N 按墙板的特殊功能要求 绿色可循环利用墙板
1 高抗风压性能墙板
2 任意位置可吊挂重物墙板
3 高抗冻性能墙板
4 4.2 标记 4.2.1 标记方法 装配式结构用多功能墙板按以下图示标记. 口-口* 口* 口口-口-口本标准号 墙板的特殊功能(
1、
2、
3、4) 墙板应用位置(W、N) 厚度(mm) 宽度(mm) 长度(mm) 墙板产品代号(***) 注:若墙板无特殊功能,可不标识墙板的特殊功能序号 4.2.2 示例 示例1:长度为2890mm,宽度为2000mm,厚度为180mm的预制混凝土外墙板,满足高抗风压性能要求,标记为: PCB-2890*2000*180W-2-JG/T ***-201x 示例2:长度为2400mm,宽度为600mm,厚度为150mm的挤出成型水泥条板,作为内墙板,满足任意位置可吊挂要求,标记为: ECP-2400*600*150N-3-JG/T ***-201x 5一般要求 5.1 材料 预制混凝土外墙板的材料应符合JC/T 2356的要求. 轻钢龙骨类复合墙板的轻钢龙骨及其连接件材料应符合GB/T
11981、JG/T544的要求. 纸面石膏板的材料应符合GB/T 9775的相关要求. 纤维增强硅酸钙板的材料应符合JC/564.1的相关要求. 玻璃纤维增强水泥的材料应符合JC/T 1057的要求. 纤维增强水泥的材料应符合JG/T 396和JC/T 412.1的要求. 轻钢龙骨-轻质混凝土灌浆墙应符合CECS 406的要求. 轻钢龙骨-石膏基轻质砂浆复合墙体的材料应符合DBJ61/T99的要求. 蒸压加气混凝土条板应符合GB 15762的要求. 挤出成型水泥条板应符合CNS13265的要求. 其他未说明的墙板材料应符合相应规范的要求. 5.2耐久性要求 用于外墙的墙板系统,其墙板、结构支撑构件、保温材料和拉结件的使用年限宜与主体结构相同.接缝处防水、密封材料的使用年限应根据使用要求确定. 5.3抗风压性能要求 墙板系统的抗风压性能,应按GB50009计算风荷载标准值Wk确定,且不应小于1.0kPa. 5.4密封性能要求 5.4.1气密性能要求 墙板系统应........