编辑: 喜太狼911 2015-03-05

2、C2给第三级超高压耐压测试仪I Ⅱ的初级绕组供电.第二级超高压耐压测试仪Ⅱ和第三级超高压耐压测试仪Ⅱ的箱体分别处在对地为1V和2V的高电位上,氢箱体对地是绝缘的,超高压耐压测试仪I的箱体是接地的.这样第一级、第二级、第三超高压耐压测试仪对地的额定输出电压分别为1V、2V、3V、其额定容量分别为3P、2P、1P. ST2667系列超高压耐压测试仪高压套管中的高压硅堆未画出,其原理与上图相同.

四、使用方法:

1、ST2667系列超高压耐压测试仪做被试品的工频耐压试验使用接线原理图 图5:三台试验充压器串级接七原理图 图中:P-容量(KV) V-电压(KV) G

1、G2-绝缘支架 见图6. 图中:R1-限流电阻 FYQ-阻容分压器 RF-球间隙保护电阻 G-球间隙 Cx-被试品 注:高压尾必须可靠接地. 工频耐压试验中限流电阻R1应根据超高压耐压测试仪的额定容量来选择.如高压侧额定输出电流在 100-300MA时,可取0.5-1Ω/V(试验电压);

高压侧额定输出电流为1A以上时,可取1Ω/V(试验电压).常用水电阴作为限流电阻,管于长度可按150KV/m考虑,管子和粗细应具有足够的热容量(水阻液配制方法:用蒸馏水加入适量硫酸铜配制成各种不同的阴值). 球间隙及保护电阻:当电压超过球间隙整定值时(一般取试验电压的110%-120%)球间隙放电,对被试品起到保护作用.球间隙保护电阻可按1Ω/V(试验电压)选取. 在工频耐压试验中,低压侧测量电压(仪表电压)不是非常准确的,其原因是由于超高压耐压测试仪存在着漏抗,在这上个漏抗上必然存在着压降或容升,使试品上的电压低于或高于低压侧测量电压表上反映出来的电压.工频耐压试验时,被试品上的电压高于超高压耐压测试仪的输出电压,也就是所谓容升现象.感应耐压试验时.超高压耐压测试仪的漏抗必须存在着压降.为了准确测量被试品上所施加电压,因此常在高压侧接入RCF阻容分压器来测量电压(见图6). 工频耐压试验操作注意事项 (1)试验人员应做好分工,明确相互间联系办法.并有专门人监护现场安全及观察试品状态. (2)被试品应清扫干净,并绝对干燥,以免损坏被试品和试验带来的误差. (3)对丁大型试验,一般都应先进行空升试验.即不接试品时升压至试验电压,校对各种表计,调整间隙. (4)升压速度不能太快,并必须防止突然加压.例如调压器不在零位的突然合闸,也不能突然切断电源,一般应在调压器降至零位时拉闸. (5)当电压升至试验电压时,开始计时,到1min后,迅速降到1/3试验电压以下时,才能拉开电源. (6)在升压或耐压试验过程,如发现下列不正常情况时,应立即降压,切断电源,停止试验并查明原因:①电压表指针摆动很大;

②发现绝缘烧焦或冒烟;

③被试品内有不正常的声音. (7)耐压试验前后应测量绝缘电阻,检查绝缘情况. ST2667系列超高压耐压测试仪在做被试品的直流耐压或泄漏试验时接线原理图如图7. 注:此试验应先抽出短路杆 D ,图7中所示. 图7:高压直流泄漏试验接线图 图:VD-高压硅堆 R1-限流电阻 C1-高压滤波电容 FYQ-阻容分压器 Cx-被试品 A-带保护微安表 泄露试验中限流电阻R1选择在额定输出电压时,输出端短路电电流不超过高压硅堆的最大整流电流.如电压硅堆的最大整流电流为100mA时用于60KV的试验装置中限流电阴按R1=60/0,1=600KΩ选择.限流电阻按R1=60/01=600KΩ选择,限流电阻应具有足够的容量和沿面放电距离.高压滤流电容C1一般选择在0.01-0.1HF,当被试品的电容量很大时,C1可省略不用. 泄漏试验的操作及注意事项 (1)试验前应先检查被试品是否停电,接地放电,一切对外连线是否擦净.要严防将试验电压加到人工作部位上去. (2)接好试验装置的接线后,应复查无误后才可加压.应特别注意检查高压设备及引线与地与操作人员的安全距离,被试品的外壳是否可靠接地,要按安全规程中所规定的内容进行试验. (3)对于大电容量设备应缓慢升压,防止被试品的充电电流烧坏微安表.必要时应分级加压,分别读取各级电压下微安表的稳定读数. (4)试验过程,应密切监视被试品、试验装置、微安表,一旦发生击穿、闪烁等异常现象应立即降压,切断电源,并查明原因,详细记录. (5)试验完毕,降压,切断电源后应将被试品及试验装置本身充分放电.

下载(注:源文件不在本站服务器,都将跳转到源网站下载)
备用下载
发帖评论
相关话题