编辑: ACcyL | 2015-03-05 |
1 招标项目 内容及范围 办公楼用 有机房乘客电梯 1部,电梯为六站六门,载重要求1000kg,速度要求1.
5米/秒.电梯井尺寸以现场踏勘为准. 按 交钥匙工程 方式承发包:承包人应完成原有电梯井与机房相关数据的勘察与测量、整修与完善;
电源引入的配套安装与调试;
电梯设备的成套供应、运输、安装、调试、检测,达到国家现行最新有关电梯制造与安装的合格标准,并办理电梯运行许可证及保证及时高效的维护保养. 自签订合同之日起,90天内交付电梯准运证.根据本设备使用时较低的运行频率,确定维护与保修期限为36个月.
2 质量要求 达到国家或行业现行最新有关电梯制造与安装的合格标准.电梯设计及配置必须是其品牌全新优化工艺的、代表当今成熟新技术的设计产品,并确保产品在其使用寿命内具有满意的性能.进口产品,应符合国际主流、优势产品的国际标准. 所供电梯(含电梯的易损备件)应全部满足或优于招标人的技术、质量要求,并包括了招标人虽未明确提出,但按国家标准必须具备的功能或技术指标.专用工具齐全. 售后服务做到及时维修、限时恢复;
投标人在赤峰市区有(或授权的)针对该电梯维护保养资格的单位.
3 投标人应当具备的主要资格条件 投标人必须是2012-2014年中央国家机关电梯定点企业,或该电梯制造厂商针对本项目的唯一授权的销售代理商(见http://www.zycg.gov.cn).
4 踏勘现场 不集中组织踏查;
若某投标人需要现场踏查或查看土建图纸或需要招标人进一步提供相关可提供的数据或资料,可与招标方联系. 招标电梯技术规格参数要求
1 技术指标及功能 招标人要求
2 牌名规格型号 (由投标人提供) 顶置式机房、曳引 电梯. 投标人提供的牌名、规格、型号:
3 建筑尺寸 提升高度、地坑深度、井道尺寸、层高等见土建图纸并结合现场测量.
4 额定载重 1000K(10人).
5 额定速度 1.5米/秒.
6 层/站/门 6层/6站/6门7电梯控制系统 (含变频器) 交流变频变压调速控制,主电脑32位或双16位;
串行通讯,电脑模块化控制系统. 全部为进口品牌产品;
安装前必须有其品名、产地或生产商的详细清单,以及对应的海关报关单,及在国内销售的完整资料.
8 门机控制系统 交流变频变压调速(VVVF)、负荷自动检测调整.
9 主机调速方式 交流变频变压调速(VVVF)、负荷自动检测调整
10 操作系统及控制 电脑全自动智能控制
11 曳引机及驱动 无齿轮永磁同步电梯曳引机.功率:(报价人提供)
13 曳引绳、安全钳、限速器、编码器、层门装置等配套部件
14 层门、箱门保护 密集型电子感应光幕、机械联动2合1.
15 动力电源 交流三相 380v/50H2 电压波动±10%内、及供电频率波动±3%内仍能正常工作.
16 照明电源 交流单相 220v/50H2
17 控制柜内单独配制井道照明系统用的供电变压器及供电回路.
18 平层精度 ≤ ±3mm. (平层感应器:磁性接近型)
19 噪声指标 轿厢 ≤ 45dB、开关门 ≤ 50dB
20 加速度变化率指标 (由报价人提供)
21 起止动速度指标 (由报价人提供)
22 变频器的开关频率 (由报价人提供)
23 称重装置及缓冲器 电子连续称重装置,误差不超过1%;