编辑: 会说话的鱼 2015-03-07

(二)排放许可限值 表13 废水污染物排放 序号 排放口编号 污染物种类 许可排放浓度限值(mg/L) 许可年排放量限值(t/a) 第一年 第二年 第三年 第四年 第五年 主要排放口 主要排放口合计 CODcr / / 氨氮 / / 总氮(以N计) / / 总磷(以P计) / / pH值//色度 / / 五日生化需氧量 / / 一般排放口 设施或车间废水排放口 全厂排放口总计 全厂排放口总计 CODcr / / / / / 氨氮 / / / / / 总氮(以N计) / / / / / 总磷(以P计) / / / / / pH值/////色度 / / / / / 五日生化需氧量 / / / / / 主要排放口备注信息 一般排放口备注信息 设施或车间废水排放口备注信息 全厂排放口备注信息 注: 全厂排放口总计 指的是,主要排放口合计数据、全厂总量控制指标数据两者取严.

(三)特殊情况下许可限值 表14 特殊情况下废水污染物排放 序号 排污口编号 许可排放时段 许可排放浓度限值(mg/L) 许可排放量限值(kg/d) 其他信息 注:特殊情况指环境质量限期达标规划等对排污单位有更加严格的排放控制要求的情况.

四、环境管理要求

(一)自行监测 表15 自行监测及记录表 序号 污染源 类别 排放口 编号 监测内容 污染物名称 监测设施 自动监测是否联网 自动监测仪器名称 自动监测设施安装位置 自动监测设施是否符合安装、运行、维护等管理要求 手工监测采样方法及个数 手工监测 频次 手工测定方法 其他信息

1 废气 DA001 二氧化硫,颗粒物,硫酸雾,铅及其化合物,汞及其化合物,烟气流速,烟气温度,烟气压力,烟气含湿量 颗粒物 自动 是 烟气排放连续监测系统 烟囱监测点 是 非连续采样 多个 其他 固定污染源排气中颗粒物测定与气态污染物采样方法 GB/T 16157-1996 自动设备异常时,手工监测每天不少于4次,每次间隔不少于6小时

2 废气 DA001 二氧化硫,颗粒物,硫酸雾,铅及其化合物,汞及其化合物,烟气流速,烟气温度,烟气压力,烟气含湿量 二氧化硫 自动 是 烟气连续排放监测系统 烟囱监测点 是 非连续采样 多个 其他 固定污染源排气中二氧化硫的测定 碘量法 HJ/T 56-2000 自动设备异常时,手工监测每天不少于4次,每次间隔不少于6小时

3 废气 DA001 二氧化硫,颗粒物,硫酸雾,铅及其化合物,汞及其化合物,烟气流速,烟气温度,烟气压力,烟气含湿量 汞及其化合物 手工 非连续采样 多个 1次/月 固定污染源废气 汞的测定 冷原子吸收分光光度法 (暂行)HJ 543―2009

4 废气 DA001 二氧化硫,颗粒物,硫酸雾,铅及其化合物,汞及其化合物,烟气流速,烟气温度,烟气压力,烟气含湿量 铅及其化合物 手工 非连续采样 多个 1次/月 电感耦合等离子体质谱法

5 废气 DA001 二氧化硫,颗粒物,硫酸雾,铅及其化合物,汞及其化合物,烟气流速,烟气温度,烟气压力,烟气含湿量 硫酸雾 手工 非连续采样 多个 1次/季 固定污........

下载(注:源文件不在本站服务器,都将跳转到源网站下载)
备用下载
发帖评论
相关话题
发布一个新话题