编辑: 旋风 2015-07-14

(五)该企业设有环保管理人员.

四、环境保护设施调试效果 验收监测期间,企业生产负荷满足验收监测要求.

(一)污染物达标排放情况

1、废水:污水处理站出口废水pH在7.2~7.5之间,废水中各污染因子两天日均值为SS:7mg/L、8 mg/L;

CODCr:38 mg/L、38mg/L;

BOD5:10.1 mg/L、9.6mg/L;

氨氮:2.65 mg/L、2.69mg/L通过检测结果可知,污水处理站出口废水均符合《山东省南水北调沿线水污染物综合排放标准》及修改单(DB37/599-2006)表2中一般保护区域标准限值.

2、废气:厂界无组织排放硫化氢、氨、臭气浓度、氮氧化物和非甲烷总烃最大值分别为未检出、未检出、13(无量纲)、0.0336mg/m3和2.88mg/m3,厂界无组织硫化氢、氨、臭气浓度排放浓度符合《恶臭污染物排放标准》(GB14554-93)表1中新扩改建二级厂界标准限值和《城镇污水处理厂污染物排放标准》(GB18918-2002)表4中厂界废气最高允许排放浓度二级排放标准的相关规定,无组织氮氧化物和非甲烷总烃排放浓度符合《大气污染物综合排放标准》(GB16297-1996)表2无组织排放标准限值要求.

3、噪声:厂界环境昼间等效声级为52.2~56.2dB(A),夜间等效声级为40.5~44.7dB(A),噪声满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)中的2类标准要求.

4、固体废物:该项目固体废物均得到有效处置.

(二)环保设施去除效率 1.废水治理设施 验收报告未显示废水治理设施的处理效率. 2.废气治理设施 验收报告未显示废气的处理效率. 3.厂界噪声治理设施 验收监测报告中没有给出噪声治理设施的降噪效果. 4.固体废物治理设施 固废都得到了有效处置,处置率100%.

五、工程建设对环境的影响 按要求建设了相应的污染防治设施,经对废气监测达到验收执行标准,固废得到了有效处置,对环境安全.

六、验收结论 该项目环保手续齐全,基本落实了环评批复中的各项环保要求,经检测污染物均能达标排放,各项验收资料齐全,基本符合《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》(国环规环评[2017]4号)的有关规定,在完成后续要求的前提下,同意该项目通过竣工验收. 建设单位应配合检测和竣工验收报告编制单位,认真落实"后续要求"并形成书面报告备查. 建设单位应当通过环保部网站或其他便于公众知晓的方式,向社会公开信息.

七、后续要求与建议

(一)建设单位

1、加强企业内部管理,合理布设废水治污工艺,去除无用的清水罐,规范污泥干化池,污泥回流管道,做好废水治理设施正常运行,确保污染物稳定达标排放;

2、补充有关信防和环保违规情况的处理材料;

3、建设规范的废水排放口,排放口标识;

4、恶臭废气处理设施加排气筒,补测有组织恶臭废气监测数据.

(二)验收检测和验收报告编制单位

1、核实废水进出口氨氮监测数据;

2、规范竣工验收报告文本、补充完善建设项目工程竣工环境保护"三同时"验收登记表.

八、验收人员信息 见附件. 验收组 二一九年三月二十四日

下载(注:源文件不在本站服务器,都将跳转到源网站下载)
备用下载
发帖评论
相关话题