编辑: 木头飞艇 | 2015-08-20 |
一、简介 YKTJ-100智能压力一体控制器,是一种集控制、检测、显示、变送、通讯于一体的工业一体化仪表,仪表采用微处理器技术,使报警控制及电流输出设定智能化.
与压力传感器一体测量管道压力,仪表工作电源采用直流12V、24V或交流220V,使用极其方便.可适用于供暖、供水、化工、水处理、新能源等行业.
二、智能压力控制器的功能特点 1. 测量、控制、通讯、变送输出、显示于一体,安装方便. 2. 5位LED显示,显示清晰直观,便于夜间观测. 3. 量程值,上下限报警值,上下限报警复位值,上上限,下下限报警值与复位值,小数点等可设定,4-20mA电流输出可遥控按键操作器调整. 4. 可同时输出4-20mA信号和继电器报警信号,通讯RS485Modbus-RTU协议. 5. 仪表软件线性化处理,提高测量准确度.
三、智能压力控制器的技术参数 1. 测量介质:各种气体、液体. 2. 介质温度:-200-2300℃ 3. 环境温度:-40-85℃ 4. 环境湿度:≤85%RH 5. 测量范围:-199―2300℃ 6. 准确度: 优于0.2%FS. 7. 显示: 5位0.56"数码管.显示范围:-1999―99999 8. 输出信号: 4-20mADC, 负载电阻250-500Ω 4路继电器常开触点:6A/220VAC 10A/24DC (常闭触点输出需定制) 9. 供电电源:220VAC±10%或24VDC 10. 温度接口: M20*1.5 标准螺纹、DN25法兰安装(可用户定制) 11. 温度接口材料:不锈钢( ) 12. 外壳:不锈钢圆盘≤100 13. 通讯:RS485
四、操作说明
(一)遥控板按键功能 设置―功能参数设定键,在设定状态时,用于存贮参数的新设定值并进入下一个 设定参数. ―(增加)设定值增加键,在设定状态时,用于增加数值. ―(减小)设定值增加键,在设定状态时,用于减少数值.
(二)上电自检 按仪表的端子接线图连接好仪表的接线,正确无误后方可打开电源.仪表自检后,如果显示DD表示没有接信号或输入信号超量程或设置输入信号类型错误.仪表采用人机对话形式来输入参数,用各种提示符来提示应输入的数据.
(三)参数设定 工作状态下,显示测量值,在设定状态下,仪表显示参数提示符,按显示设定值.如果设定过程中15秒钟不改变参数,则仪表自动返回运行.设置好一个参数后,再按En键确认进入下一个参数设置状态. 参数设定如下: (1)-cd-密码,用或键将800设成808, 再按En键,才进入参数设置状态,输入其他值无效,以防止非技术人员误操作.设置好一个参数后,按En键进行下一个参数设置. (2) HA―上限报警设定值. (3) LA―下限报警设定值. (4) bS-L―变送输出下限时对应的仪表测量显示值. (5) bS-H―变送输出上限时对应的仪表测量显示值.(参见后面第九项"变送输出") (6) oSEt―调零点校正系数,修正后显示值=修正前测量值+oSEt,出厂值oSEt=0.0 (7) FSEt―调满度校正系数范围0.500~2.000,修正后显示值=FSEt*(修正前的测量值+oSEt),出厂值FSEt=1.000. (8) Lb―数字滤波参数,设置范围为0~5.Lb越大,测量值越稳定,但响应也越慢.一般在测量值受到较大干扰时,可逐步增大Lb值,调整使测量值间跳动小于2~5个字.在实验室对仪表进行计量检定时,则应将Lb设置为0或1以提高响应速度. 参数设置结束,显示-End,仪表自动进入运行状态. (9) ―Pd―仪表工作时对应单位值,显示项目为0无显示,1对应KPa指示灯,2对应MPa指示灯,3对应m指示灯,4对应℃指示灯,5对应RH%指示灯,6对应%指示灯,7对应K指示灯. (10) Addr―仪表的通讯地址,范围1~99. (11)bAUd―通讯的波特率,范围1200~9600. (12) 参数设置结束,显示-End,仪表自动进入运行状态.