编辑: 黎文定 2015-08-30
用户需求书 主要设备需求 名称 制冷量(KW) 制热量(KW) 制冷功率(KW) 静压(Pa) 数量 全直流变频多联室外机 50.

4 56.5

14 82

2 全直流变频多联室外机 56.0 63.0 15.88

82 4 全直流变频多联室外机 78.4 88.0 20.92

82 1 全直流变频多联室外机 84.0 94.5 22.8

82 1 全直流变频多联室外机 89.5 100.5 25.35

82 4 全直流变频多联室外机 95.0 106.5 26.65

82 5 全直流变频多联室外机 101.5

114 28.69

82 3 四面出风天井式室内机(标配冷凝水提升泵) 7.1 8.0 0.068 /

11 中静压风管式室内机(标配冷凝水提升泵) 3.2 3.6 0.070

30 12 中静压风管式室内机(标配冷凝水提升泵) 4.0 4.5 0.085

30 129 中静压风管式室内机(标配冷凝水提升泵) 5.0 5.6 0.095

30 30 中静压风管式室内机(标配冷凝水提升泵) 7.1 8.0 0.125

50 145 名称 风量(m3/h) 静压(Pa) 数量 全热交换器

2000 150

4 全热交换器

2500 200

2 全热交换器

5000 240

4 1.总体要求 1.1 招标范围说明: 本次招标直流变频多联式中央空调及新风系统,品牌要求推荐品牌:海尔、美的、格力、大金、三菱电机、日立. 招标范围具体内容及如下: 空调、新风系统工程采购及安装,包括设备供货、包装运输、安装调试、培训、移交、售后服务等全过程服务. 根据招标人提供的布置图和工程量清单进行报价. 1)室外机、室内机;

2)室内外机组间的管道、控制系统、排水管道等;

3)整个系统的安装工程、验收. 请见暖通空调系统施工图纸,招标人提供的图纸所述内容仅作为说明,提供型号仅供参考.主要设备规格型号投标人可根据自身产品情况,自行计算,并在满足室内机冷、热负荷的情况下,选型配置设备,但室内机、室外机的出风形式、参数要求和数量不许改变. 1.2 供电电源条件 (1)三相五线制380V(±10%)、TN-S系统220V(±5%)、50Hz. (2)投标人应在投标文件中说明室内外机的耗电功率值. 1.3除设备供货外,室内机与室外机间的气液管道(含分歧管)、室内冷凝水管道、管道保温、控制系统及内外机组连接线等安装调试工程也属于投标范围.投标人对气液管道(含分歧管)、冷凝水管道的用材、壁厚,管道保温用材及控制系统等详细说明,并作出报价. 材料规格一览表 材料名称 推荐品牌(或不低于同档次其他品牌) 材质 铜管 上海飞轮 金阳 青岛宏泰 去氢无磷紫铜管 冷凝水管 公元 中财 芜湖华亚 U-PVC 铜管保温 福乐斯 世霸龙 河北华美 难燃B1级闭泡橡塑 冷凝水管保温 福乐斯 世霸龙 河北华美 难燃B1级闭泡橡塑 风管保温 福乐斯 世霸龙 河北华美 难燃B1级闭泡橡塑 1.4说明系统制冷量调节方式和范围,机组主要部件的品牌、产地等情况.压缩机等主要部件应为国外知名品牌或合资产品. 2.技术规格 (1)采用直流变频多联节能型空调设备,空调具有宽广的运转环境温度及室内温度控制精度. (2)整体空调系统应具备分户计费功能接口、远程集中控制功能接口和单机控制功能. (3)所有室内机电机均采用变频控制技术和低噪音设计(须符合设计要求). (4)空调室外机具有良好的防尘、防雨、防腐、特殊隔热材料和安全保护、环保性能,采用R410A制冷剂. (5)压缩机的多种保护功能,具有故障紧急运转功能(即同一台室外机一台压缩机发生故障,其余压缩机应具有紧急运转功能).压缩机应具有良好的润滑保障,能长时间稳定运行. (6)室外机须具有先进的回油系统,超长配管的冷媒稳定化控制,采用平衡技术及可靠的油分离技术,保证机组稳定运行. (7)空调系统稳定性高,室外主机为一体式或模块化组合,室外机压缩机为全直流变频压缩机,具有空调与压缩机的轮流运转功能. (8)布线系统简单,具有自动地址设定功能,接线管路连接错误检测功能. (9)系统应便于安装维护,配管尺寸小,节省空间和安装维护成本. (10)采用1级节能产品,在制热和制冷运转时均能保持高COP值,基础模块室外机的综合能效比(IPLV):不小于6.0.并须提供国家专业机构出具的检测报告复印件. (11)线控器 在屏幕液晶显示面板显示所有的运转情况.监测室温和预设温度,并能自动选择制冷/制热模式.能够精确显示环境温度;

下载(注:源文件不在本站服务器,都将跳转到源网站下载)