编辑: qksr 2015-09-14
采购需求 1.

注意事项 1.1供应商成交后直至验收止,未经采购人同意,成交供应商不得以任何形式和理由转包或者分包;

如出现上述情形,采购人向政府采购监督部门提出申请并经批准后,可取消其成交资格,并与其立即解除合同,由此引起的经济损失全部由成交供应商承担. 1.2磋商文件中带 条款和

第六章 拟签订的合同草案 中的付款方式、服务期及采购人权力为实质性条款,供应商必须按照磋商文件的要求做出实质性响应,否则其响应无效. 1.3因医院部分建筑在近期可能拆除,请投标人将3#、6#、7#、8#四栋楼单独报价.维保费按拆除楼座的实际时间进行扣除. 2.项目需求方案

一、大型中央空调系统

(一)大型中央空调设备明细表 序号 地点 名称 品牌 功率 数量 单位

1 1#楼地下室 空调主机 德国比泽尔 150KW

4 台21#楼地下室 备用机组 德国比泽尔 150KW

2 台31#楼地下室 冷冻泵 山东同泰 30KW

2 台41#楼地下室 冷冻备用泵 山东同泰 18.5KW

1 台51#楼地下室 冷却泵 山东同泰 55KW

2 台61#楼地下室 冷却备用泵 山东同泰 20KW

1 台71#楼地下室 多级 山东同泰 6KW

1 台81#楼地下室 多级 南方泵业 40KW

2 台91#楼地下室 机组冷凝器 山东同泰 2500m2

2 台10 8#楼顶 冷却塔 山东安丘 15x7x3m

1 台11 8#楼顶 冷却塔电机 山东青岛 7.5KW

4 台12 1#楼地下室 控制柜 浙江

4 台13 3#供应室 风机盘管 日机 40W

22 台14 3#病案室质控科 风机盘管 日机 40W

26 台15 3#眼科 风机盘管 日机 40W

22 台16 3#药库 风机盘管 日机 40W

26 台17 1#一楼 风机盘管 日机 40W

51 台18 1#二楼 风机盘管 日机 40W

41 台19 1#三楼 风机盘管 日机 40W

51 台20 CT 风机盘管 日机 40W

18 台21 童康园 风机盘管 日机 40W

14 台22 内窥镜 风机盘管 日机 40W

28 台23 磁共振 风机盘管 日机 40W

9 台24 1#四楼 风机盘管 日机 40W

36 台25 1#五楼 风机盘管 日机 40W

55 台26 1#六楼 风机盘管 日机 40W

55 台27 1#七楼 风机盘管 日机 40W

55 台28 1#八楼 风机盘管 日机 40W

55 台29 1#九楼 风机盘管 日机 40W

46 台30 1#十楼 风机盘管 日机 40W

55 台31 1#十一楼 风机盘管 日机 40W

55 台32 1#十二楼 风机盘管 日机 40W

20 台33 6#急救 风机盘管 日机 40W

19 台34 6#二楼 风机盘管 日机 40W

19 台35 6#三楼 风机盘管 日机 40W

19 台36 7#楼 风机盘管 日机 40W

104 台37 3#耳鼻喉 风机盘管 日机 40W

22 台

(二)范围 1.室内机:交换器、风机、接水盘、电子膨胀阀、分支器、电路板、送风口、回风口、外罩、排水系统;

2.室外机:压缩机、氟利昂、电子膨胀阀、四通阀、油分离器、气液分离器、风机、交换器、控制系统;

3.管路系统;

4.供电及控制系统;

5.室外机交换系统,室内机出风及进风口清洗, 6.6号楼顶冷却塔除锈、防腐、加固、清理、供电线路更换.

(三)维保基本要求 1.中标方对上述设备进行夏、冬两季运行前保养、运行季每月一次月度保养以及停机后全面检查保养. 2.乙方在机组保养期间在有关技术问题结合实际操作对甲方管理人员,运行人员进行培训,一年内达到熟练掌握操作程序,排除常见故障,处理紧急情况,完整记录机组运行参数. 3.提供高素质的专业技术工程师和精良的工具仪器,最佳的服务质量和态度,严格按照行业的保养标准做好维护保养工作,认认真真地完成每一项工作,确保保养设备处于高效率运行状态. 4.乙方负责开机调试、各系统检查( 电气系统、风系统、氟系统)维护、停机及在使用中故障的维修,不再收取其他任何费用. 5.乙方负责在甲方使用设备前,对合同清单规定的设备进行电路系统、 制冷系统及主机排风系统检查后进行调试以保证设备的正常运转;

下载(注:源文件不在本站服务器,都将跳转到源网站下载)
备用下载
发帖评论
相关话题
发布一个新话题