编辑: liubingb | 2016-03-24 |
(二)工程范围内的设计、施工工艺、设备及材料的选择都应具有先进性,满足现代化医院的使用要求.设备及工艺的安排应具有先进性、高可靠性、实用性、经济性与合理性.全部技术指标,包括设备、材料、包装、运输、安装、调试、维修等各项目技术参数,必须符合本招标文件及国家规范的相关要求.包括但不限于下列规范:
1、《综合医院建设标准》建标110-2008
2、《综合医院建筑设计规范》GB51039-2014
3、《医院洁净手术部建筑技术规范》GB 50333-2013
4、《洁净室施工及验收规范》GB 50591-2010
5、《建筑装饰装修工程质量验收规范》GB 50210-2001
6、《建筑地面工程施工质量验收规范》GB 50209-2010
7、《建筑设计防火规范》GB 50016-2014
8、《通风与空调工程施工质量验收规范》GB 50243-2002
9、《民用建筑供暖通风与空气调节设计规范》GB50736-2012
10、《民用建筑电气设计规范》JGJ 16-2008
11、《建筑照明设计标准》GB 50034-2013
12、《供配电系统设计规范》GB 50052―2009
13、《低压配电设计规范》GB 50054―2011
14、《建筑电气工程施工质量验收规范》GB50303-2002
15、《医疗建筑电气设计规范》JGJ312-2013
16、《室内装饰装修墙涂料中有害物质限量》GB18582-2001
17、《室内装饰装修材料胶粘剂中有害物质限量》 GB18583-2001
18、《室内装饰装修材料木家具中有害物质限量》 GB18584-2001
19、《室内装饰装修材料聚氯乙稀卷材地板中有害物质限量》 GB18586-2001
20、《建筑工程施工质量验收统一标准》GB50300-2001
21、《建筑用轻钢龙骨》GB/T 11981-2008
22、《建筑窗用弹性密封膏》JC 485-92
23、《建筑隔声评价标准》GBJ121-88
24、《建筑隔声测量规范》GBJ75-84
25、《建筑用防霉密封胶》JC/T885-2001
26、其它与本工程相关的技术规范.
(三)在工程施工过程中,如果国家有更加严格的新的行业标准公布,则按新标准执行,验收时也按照新标准进行.设计及施工中可以参照国外先进技术规范,但要与采购人沟通,且得到采购人认可方可实施.
(四)如果国家有新的行业标准公布,则按新标准执行.
三、工程实施范围
(一)招标区域及界面划分: 本项目招标范围为手术室和产房改造工程. 具体范围参见图纸范围线确定.
(二)工程内容: 本次招标范围包括:手术室和产房区域的装饰装修、通风空调、强电. 不包括:原有墙体拆除、外墙、外窗、楼梯间、管道井、移动式家具、地坪找平、卫生间、敲墙、上下水、手术室医气、弱电系统、消防系统、无影灯吊塔及预埋件、消毒机等.
(三)招标的施工界面:
1、装饰工程 装饰工程含区域外窗内侧窗洞;
不含外窗、外墙装饰、电梯厅及前室、疏散楼梯间及前室、各种管井.
2、空调工程 招标范围内的空调全年的冷热源由中标单位提供并安装. (1)空调系统由中标单位采购、安装施工. (2)凝结水管路由中标人施工择点排出. (3)风管穿越楼板的洞口切割及其封堵由采购人负责(如有). (4)风管穿越楼板的洞口涉及结构加固由采购人负责(如有).
3、建筑电气工程 (1)本工程的引自手术室和产房总配电柜下端的供电回路由中标方按设计施工图订货安装,总配电柜(箱)下端配电线路由施工单位供货和施工.总箱电缆进线由采购方负责. (2)本工程弱电系统由采购方负责. (3)空调控制系统与设备配套并由由中标单位深化采购、施工.