编辑: 烂衣小孩 2016-03-30

3 什么是接触器?接触器有哪几部分组成?各自的作用是什么? 参考答案: 接触器是工业中用按钮来控制电路通断以达到控制负载的自动开关.因为可快速切断交流与直流主回路和可频繁地接通与大电流控制(某些型别可达800安培)电路的装置,所以经常运用于电动机做为控制对象,也可用作控制工厂设备p电热器p工作母机和各样电力机组等电力负载,并作为远距离控制装置. 组成及各自的作用: 电磁机构? 电磁机构由线圈、动铁心(衔铁)和静铁心组成,其作用是将电磁能转换成机械能,产生电磁吸力带动触点动作;

触点系统?? 包括主触点和辅助触点.主触点用于通断主电路,通常为三对常开触点.辅助触点用于控制电路,起电气联锁作用,故又称联锁触点,一般常开、常闭各两对;

灭弧装置?? 容量在10A以上的接触器都有灭弧装置,对于小容量的接触器,常采用双断口触点灭弧、电动力灭弧、相间弧板隔弧及陶土灭弧罩灭弧.对于大容量的接触器,采用纵缝灭弧罩及栅片灭弧;

其他部件?? 包括反作用弹簧、缓冲弹簧、触点压力弹簧、传动机构及外壳等.

4 交流接触器的短路环断开会出现什么故障现象?为什么? 参考答案: 电磁机构的磁通是交变的,而电磁吸力与磁通的平方成正比,当磁通为零时,吸力也为零,这时候衔铁在弹簧的反力作用下被拉开,磁通过零后吸力再逐渐增大,吸力大过弹簧反力时衔铁又吸合,在如此反复循环的过程中衔铁产生强烈的振动和噪音,振动使电器寿命缩短,并使触点接触不良.磨损.或溶焊,装了短路环后将气隙磁通一分为二,一部分磁通穿过短路环,将在环内产生感应电动势.感应电流,产生磁通,此磁通分别与线圈电流产生的磁通不仅相位不同而且幅值也不一样,有这两个磁通产生的电磁力就不再同时过零点,这时,合成磁力就相当平稳,只要最小吸力大于反力,那么衔铁将会牢牢地吸住,不会产生振动和噪音.

5 为什么热继电器只能作电动机的过载保护而不能作短路保护? 参考答案: 过载电流是指在电路中流过有高于正常工作时的电流.如果不能及时切断过载电流,则有可能会对电路中其它设备带来破坏.短路电流则是指电路中局部或全部短路而产生的电流,短路电流通常很大,且比过载电流要大. 热继电器是根据电流流过双金属片而动作的电器,它的保护特性为反时限,在出现短路大电流时需要一定的时间才会动作,不会立刻动作,所以不能作为短路保护.短路时电流瞬间变的很大,热继电器还来不及动作,已经对电路造成了很大的危害.

6 若交流接触器噪声过大,如何检查、分析和处理? 参考答案: (1) 接触器铁芯表面上油污较厚,或者铁芯极面有缺损、变形或不平整. (2) 使用砂纸修磨铁芯板面后未将砂粒清除干净或有异物掉落铁芯板面因氧化而生锈,铁芯板面之间接触不良. (3) 接触器线圈的控制电压不足,达不到额定工作电压的85 %. (4) 反力弹簧损坏或移位,因机械运动部件发生问题导致铁芯行程不够或偏移. (5) 铁芯上的短路环断裂等. 排除上述故障的简便方法: ①切断电源,打开接触器后盖,取下动铁芯,用干净的绸布将动、静铁芯板面擦拭干净. ②若铁芯板面有锈斑或严重不平时可用细锉刀进行修整好后应即时清除掉铁屑. ③调整控制电压使其符合线圈工作电压的规定范围. ④属机械运动部件故障,则应检查和调整,对损坏件(如反力弹弹簧等) 应及时予以更换. ⑤短路环断裂,则需按原结构形式焊修,无法修复的则需更换铁芯.

下载(注:源文件不在本站服务器,都将跳转到源网站下载)
备用下载
发帖评论
相关话题
发布一个新话题