麦盖提县巴扎结米乡卫生院空气源热泵机组参数

一、招标范围 本次项目招标内容为:麦盖提县巴扎结米乡卫生院供暖项目的制冷、采暖用低温强热空气源热泵机组供货及系统安装、调试.

二、环境条件 所有提供的设备应能符合下列的环境条件,但不仅限于以下. 室外环境温度: -30℃~48℃ 最大相对湿度80% 电源条件 所有提供的设备和元器件的安装须符合和适应下列条件,不包括在另行条文中的说明. 电压:~380V,3相5线,50Hz;

~220V,单相,50Hz 电压波动:-10%~+7% 接地电阻要求:≤4欧姆

三、工期要求:合同签定后五日内完工,要求投标方有现货.

四、技术要求 1.产品标准和规范: 系统设备的设计、加工制造、应参照适合于该项目的相关标准、试验规范,以及技术规格书的有关要求.所有计量仪器必须符合国家法定计量标准. 中国国家标准及其它被普遍认可的标准 1)单元式空气调节机技术条件 ZBJ73046-90 2)工业企业噪声控制设计规范 GB87-85 3)玻璃纤维增强塑料冷却塔 GB7190-97 4)工业循环冷却水设计规范 GBJ102-87 5)钢结构设计规范 GBJ17-8 2.技术规格要求 2.

1、本低温强热空气源热泵设备主机采用全封闭涡旋式压缩机,标准工况制热量为190kw.主机在部分负荷状态下系统能高效、经济运行. 设备采购数量为:2台2.

2、投标人必须根据自身设备情况对照本招标文件要求,选择投标设备的型号、规格.空调主机的制冷量不得负偏离. 2.

3、工况:机组能在-26℃ ―48℃室外环境下正常运行. 出水温度:+60℃ 2.

4、压缩机:采用全封闭涡旋式压缩机. 2.

5、介质:采用R410a环保冷媒. 2.

6、热交换器:风侧热交换器采用半M型,水侧热交换器采用不锈钢钎焊板式. 2.

7、膨胀阀:采用电子膨胀阀. 2.

8、融霜方式为智能分段融霜,已保证出水温度的恒定. 2.

9、控制系统:采用微电脑控制,液晶显示屏.主机控制系统至少应包括以下内容: 1)基本运行功能:制冷和制热工作模式. 2)机组报警及保护功能:保护及故障报警功能. 3)参数设置功能:实时时间设备,一星期内定时开关机设置,制冷/制热进/出水温度,防冻温度、除霜温度等. 4)除霜功能:微电脑控制器根据多变量自动除霜,同时可手动除霜. 5)记忆功能:机组停电期间由后备电池供电计时,用户设定的参数值,在停电期间仍保留在系统记忆中. 6)主机应满足大楼设备智能化控制的需求并提供标准接口,开放通讯协议,提供与大楼设备智能化系统控制相关的接点,以及实现群控的各种必要的技术支持. 7)其他功能:历史故障查询功能、压缩机平均磨损功能、水系统二通阀控制功能. 巴扎结米乡卫生院设备清单 序号 设备名称 规格参数 单位 数量

1 低温强热空气源热泵机组 制热量:95kw,耗电量:24kw,COP:3.96,制热最低环境:-30度台22冷热循环水泵 流量:50m3/h,扬程20m,功率:5.5kw 台23供暖管道 Ф100焊管及阀门 批14乙二醇溶液 吨75不锈钢乙二醇溶液箱 1.0x1.0x1.0 台16运输及安装费用 批1