附件 通报批评工程项目名单 序号 工程名称 建设单位 施工单位 监理单位 主要存在问题 扣减分值

1 太阳公元二期13#、16#、17#住宅楼、15#商住楼工程 日照德瑞房地产有限公司 日照金木建筑工程有限公司 山东省建设监理咨询有限公司 专职安全员未到岗履职;

15#楼塔吊人为破坏力矩限位器,塔吊司机无证上岗;

外脚手架拉结点设置不足;

15#楼电梯井无平面防护;

现场临时用电管理混乱,私拉乱扯,不符合三级配电、二级保护要求;

填充墙砖块堆积高度超高.

扣减施工单位企业信用分1.4分;

扣减监理单位企业信用分1.5分.

2 五莲实验学校综合楼工程 五莲县教育局 日照春瑞建设工程有限公司 青岛理工大学建设工程监理咨询公司 监理人员均未到岗履职;

塔吊力矩限位器失效,塔帽与转体连接轴松动,变幅跑车导向轮失效,部分标准节非原塔吊配件;

现场裸土覆盖不到位,冲洗台无法使用;

楼南侧安全通道不规范,楼北侧无安全通道. 扣减施工单位企业信用分1.2分;

扣减监理单位企业信用分1分.

3 兴业梦想成真花园北区1#、2#、5#住宅楼及商业网点工程 日照贻海置业有限公司 五莲县泰丰建筑工程有限公司 青岛建设监理研究有限公司 1#D塔吊人为拆除起重量限制器,吊钩保险失效;

现场临时用电未做重复接地,高处作业人员未系安全带危险操作;

脚手架安全立网封闭不严密多处开口,人员随意出入. 扣减施工单位企业信用分1分;

扣减监理单位企业信用分0.5分.

4 长信・书香河畔18#住宅楼(含商业网店)及地下车库 山东长信房地产开发有限公司 潍坊市力拓建设安装工程有限公司 日照城建工程监理有限公司 塔机起重量限制器失效,塔吊螺栓松动,塔吊上人通道不规范;

多处板房使用聚苯板材料搭建不符合消防要求,施工现场及办公区域无灭火器. 剪力墙混凝土有夹渣,标养箱未正常启用. 扣减施工单位企业信用分1.4分;

扣减监理单位企业信用分0.5分.

5 蓝天・尚东区(A区)4#住宅楼、地下车库(M-Q/1-9) 山东蓝天房地产开发有限公司 日照市豪泰建设工程有限公司 济宁市兴业建设监理有限责任公司 4#塔吊人为破坏力矩限位器,最上端附着东侧撑杆锁母4处松动;

4#连廊部位采光井外架未做任何拉结. 扣减施工单位企业信用分1分;

扣减监理单位企业信用分0.5分.

6 日照山太飞机工程项目(培训基地) 日照机场建设投资有限公司 中建八局第二建设有限公司 日照日星建设监理有限公司 外脚手架未设置安全网及平网且连墙件不足;

架工作业未系安全带;

落地式临时卸料平台未设安全网,荷载超限;

临时用电未做重复接地;

现场无稳定可靠消防水源,防水保护层材料达不到消防要求;

塔吊基础无排水措施,未悬挂使用登记. 直螺纹接头未打平,砌体拉结筋搭接长度不足,个别墙体拉结筋数量不足,维修机库个别柱底露筋. 扣减施工单位企业信用分1.4分;

扣减监理单位企业信用分0.5分.

7 岚山区安岚法庭审判综合楼搬迁建设项目 岚山区人民法院 日照中大建筑工程有限公司 日照市方正建设监理有限公司 塔机力矩限位超限,限制器失效;

现场无稳定消防水源、灭火器存在失效现象;

个别临建设施使用不符合消防要求的聚苯板搭建. 钢筋机械连接接头加工不符合要求、钢筋机械连接未做工艺检验. 扣减施工单位企业信用分1.8分;