编辑: 5天午托 2016-06-17

E型模块采用了 独立风道风冷散热设计,在独立的隔 离风道中,风扇根据散热器的温升, 智能2档变速,增加模块的使用寿命. 2.10 带电热插拔 Z型和E型模块都采用带电热插拔座 连接. 3. 模块手动操作 模块手动操作在模块的前面板上实行. 3.1 模块前面板 模块前面板见图2.Z型模块 E型模块 3.2 操作按键 图2 模块前面板 Z型和E型模块,前面板上有2个轻触按键,分别为菜单键和修改键. 菜单键:面板标识 .第1功能,选择操作菜单时使用;

第2功能,配合键操作模块开/关机及 存数据. 2) 修改键:面板标识 .第1功能,修改各项菜单的值时使用;

第2功能,配合 键操作模块开/关机及保存数据. 3.3 LED数码显示屏 3位高亮数码管显示屏,显示模块运行状态、参数等信息.正常运行时,显示模块的输出电压或模块的输出电流(可用 键切换);

非正常运行时,模块关机,显示 OFF ;

模块保护或有故障,显示 Err . 3.4 指示灯 Z型和E型模块,面板都有1个工作状态指示灯.绿色LED发光二极管闪烁,模块正常运行;

如绿色LED发光二极管不闪烁(常亮或长灭),表示模块MCU死机,需要断开模块的交流,重新开机或维护. 3.5 微调电位器 Z型和E型模块,面板上都有2个微调电位器,分别为电压微调电位器和电流微调电位器.当模块输出电压的实测值与设定值有偏差时,可调节电压微调电位器;

当模块输出限流的实测值与设定值有偏差时,可调节电流微调电位器.顺时针方向量值增大,逆时针方向量值减小. 出厂时这2个电位器已经校准,因此,一般情况下,用户不需要调节这2个电位器. 3.6 模块手动操作 3.6.1 操作流程图 Z型和E型模块手动操作流程见图3. 3.6.2 开/关机操作 模块关机状态下,按住和双键,保持6s,模块开机,显示屏进入开机默认主画面,显示模块的输出电压值;

模块开机状态下,按住和双键,保持6s,模块关机,显示屏显示 OFF . 3.6.3 切换主画面操作 模块上电初始化完成后,模块显示屏进入开机默认主画面,显示模块的输出电压实际值.如果用户要显示模块输出电流的实际值,按一次 键,此时模块显示屏显示的内容是模块输出电流的实际值.主画面通过按 键,可以循环显示模块的输出电压值/输出电流值.用户停止操作时,该主画面显示的项目将保留不会改变,除非关机或故障. 3.6.4 菜单操作 模块菜单中,一个菜单项目由菜单标号和数据2栏组成.共有9个菜单项目(菜单项目的标号分别为 -1- 至 -9- ),其中前8个项目供用户查阅和修改数据.通过按键顺序循环切换菜单项目,通过按键修改该项目的数据.例,菜单标号 -1- 出现时,再按键一次,出现的下一栏即为第1项目的数据. 1) 键按下的次数与显示菜单项目对应关系. 1次: -1-.菜单标号1,不可修改. 2次: 模块地址值.用键修改,选值范围:000~031.按一次,值+1,循环显示.默认值

000 . 3次: -2-.菜单标号2,不可修改. 4次: 均充电压值.用键修改,选值范围:198~286(110V系统,99~143;

48V系统,44~64). 按一次,值+1(110V、48V系统,+0.5),循环显示.默认值

254 (110V系统,127;

48V系统,56.5). 5次: -3-.菜单标号3,不可修改. 6次: 浮充电压值.用键修改,选值范围:198~286(110V系统,99~143;

48V系统,44~64).按一次值+1(110V、48V系统,+0.5),循环显示.默认值

243 (110V系统,121.5;

48V系统,54). 7次: -4-.菜单标号4,不可修改. 8次: 模块输出限流值.用键修改,选值范围:01.0~10.0(5A模块,0.5~5.0;

下载(注:源文件不在本站服务器,都将跳转到源网站下载)