编辑: You—灰機 2016-07-16

2)能通过视频观测到水尺上的数字和水位信息. 1.1.1.

5、水尺桩典型设计 (1)水尺断面布设 采用直立式水尺,基本水尺断面布设应符合下列规定: 1)应避开涡流、回流影响. 2)宜设在河床稳定,水流集中的顺直河段中间,并与流向垂直. 3)堰闸上游基本水尺断面应设在堰闸上游水流平稳处,与堰闸的距离不宜小于最大水头的3~5倍;

下游断面应设在堰闸下游水流平稳处,距消能设备末端的距离不宜小于消能设备总长的3~5倍. (2)直立式水尺典型设计 直立式水尺由水尺桩和基础组成,典型设计图见图1-2.在实施时对安装在河道的,可根据现场实际情况,适当调整水尺高度及基础尺寸;

对安装在水闸的,水尺地面高度不超过1.2m,水尺数量宜为2根. 1)水尺桩采用Ф325mm,壁厚2mm,长3m的镀锌钢管,高度为地面以上2.2m.管内浇注C20混凝土. 水尺刻度及尺寸数字采用蚀刻出槽、电泳烤漆办法处理,烤漆为红色,海拔高程采用红色反光膜贴在桩体外壁.要刻度清晰、精确和持久耐用. 2)基础采用800*800*1000(mm)C20混凝土基础. 3)水尺桩设置应与水面垂直,顶部刻度线与堤(防洪墙)顶持平,无堤防时高于历史最高洪水位或设计洪水位0.5m. 4)需在水尺桩上每100cm及设计洪水位或历史最高洪水位处标注绝对高程值,并在水尺最上端标注水尺编号(如P1,P2). 图1-2直立式水尺典型设计图 1.1.1.

6、水位高程及水尺断面测量 (1)水位高程获取 1)对于能从当地获取的已安装水尺的高程,可直接引用;

对于能从当地获取的附近建筑物的高程,可引测至所安装水尺的零点后引用. 2)对于周边建筑物无任何高程信息,则需对水尺零点进行高程测量,采用国家四级水准. 为便于对水位监测站水尺零点高程进行动态监测检查和定期维护更新,应在水位监测站附近布设基本水准点.基本水准点点位选择宜选在基础稳固、远离震动干扰源的位置,要能长久保存,便于联测使用;

基本水准点标志可因地制宜选择以下三种方式设置: ①埋石点:埋设水准标石或现场水泥浇筑水准测量标志;

②永久性测量标志:在附近基岩上设置永久性测量标志;

③高程测量标志:在永久性固定建筑物上设置高程测量钉. 3)对河道监测站需增加对河道水尺所在位置的河岸或堤防顶高程测量,并进行标记. (2)水尺断面测量 每个河道横断面应不少于8个能反映河道特征的特征点,具体如下:左右岸断面边界点,边坡陡变点,常水位线,历史洪水位淹没点,河滩点,深泓线点(或河底点),应根据情况增加或减少. 断面测量方法参考《水文普通测量规范》(SL58-2014). 1.1.1.

7、线缆敷设 (1)敷设基本要求 1)电缆芯线应采用圆套管连接.套管一般分为铜套管和铝套管,铜芯电缆用铜套管压接,铜套管为含铜99.9%以上的铜管制成,壁厚不小于1mm,长度是套管直径的8-10倍;

铝芯电缆用铝套管压接,铝套管的含铝应不小于99.6%,壁厚不小于1.2mm,长度同样是套管直径的8-10倍;

如果敷设的电缆是铜芯和铝芯电缆的连接,应采用铜铝过渡接头,并且需要对铜铝过渡接头在与导线压接前进行退火处理. 2)在电缆沟、窨井内以及进入控制箱、配电柜的电缆和中间接头、终端头均应配有记载电缆规格、型号、线路名称或回路号数的电缆指示牌. 3)电缆连接的中间头或终端头必须密封防水.剖切电缆线不能将电缆线芯绝缘外皮损伤.每次的电缆线路施工都应有施工的原始记录,这其中包括:电缆型号、规格、长度、安装日期、中间接头和终端头的编号. 4)每次地埋线缆线路有所变动时,都应该及时更正相应的技术资料和电缆指示牌,确保线路资料的正确性. (2)直埋电缆线路的要求 1)地下直埋电缆线路应采用铠装电缆.电缆的埋设深度应由地面至电缆外皮不小于0.7m;

下载(注:源文件不在本站服务器,都将跳转到源网站下载)
备用下载
发帖评论
相关话题