编辑: 木头飞艇 2016-07-23
第一部分:智能无负压管网增压变频调速给水设备方案

1 概述

2 1.

1 工程概况

2 1.2 设计依据及执行的有关标准

2 1.3 设计原则

2 1.4 设计参数

3 2 智能无负压管网增压变频调速给水设备方案

4 2.1 供水系统规划

4 2.2 设备选型配置

4 2.2.1 选型说明:

4 2.2.2 管阀规格

4 2.3 供水设备性能介绍

5 2.3.1 组成结构

5 2.3.2 工作原理

5 2.4 经济分析

10 2.4.1 运行费用---电费

10 2.4.2 设备维护费用

11 2.4.3 蓄水池及传统水泵房土地及房屋费用

11 2.4.4 综合分析

11 3 设备报价一览表

12 3.1 无负压管网增压变频调速给水设备报价一览表

12 智能无负压管网增压变频调速给水设备方案 概述 工程概况 1)项目基本情况:现场住宅楼层高11层,400户住宅家庭供水. 2)水源:由自来水公司接入,市政管网水压约为0.15Mpa. 该建筑市政水源充足,但压力不足,非常适合采用无负压供水方案,可以充分利用市政管网压力,节约泵房占地面积,节约初期投资,更可以大幅节约后期物业运行费用. 设计依据及执行的有关标准 《建筑给水排水设计规范》(GB50015-2003) 国家《生活饮用水卫生标准》(GB5749-85) 建筑给水、排水设计手册 低压配电装置及线路设计规范GBJ54-83 通用用电设备配电规范GBJ50055-93 给排水工程结构设计规范GBJ69-84 钢制焊接常压容器技术条件JB2880―1981 手工电焊焊接接头的基本形式尺寸GB13985 用户提供的有关基础资料 设计原则 严格执行国家及行业有关要求,综合考虑该项目的实际情况,切实解决小区用水要求. 采用技术先进,运行稳定可靠的工艺,将先进性、可靠性和实用性有机结合. 采用优质、优价和节能、可靠的二次转压设备,提高供水系统的可靠度. 要求运行效果好、工艺流程简练可靠、自动化程度高、操作维护方便、运行费用低.并尽量减少占地面积. 设计时充分考虑在运行中尽可能不产生二次污染,对周围环境不产生影响. 尽量利用较少的投资,保证设备运行效果达到设计要求. 设计参数 智能无负压管网增压变频调速给水设备方案 供水系统规划 根据该工程实际情况,选用鑫鹏无负压管网增压变频调速给水设备方案.系统与市政管网形成叠压供水,充分利用市政管网现有水压,自动调节水泵机组转速及投入运行水泵台数,维持用水系统管网压力恒定. 设备选型配置 选型说明: 市政管网提供流量充足时宜推荐闭式装置 高峰用水流量(m3/h) ≤30 ≤60 ≤100 ≤150 ≤200 ≤300 流量调节器容积(m3) 0.5

1 1.5

2 3

5 市政管网提供流量不充足时宜推荐开式装置,流量调节器容积要通过计算,开式装置流量调节器成本较低可选择较大.且可以通过增减水塔数量适应用水环境的改变. 管阀规格 管阀规格推荐(市政接入管阀按下表加大一个规格) 流量(m3/h)

5 10

18 32

50 80 管阀规格DN DN40 DN50 DN65 DN80 DN100 DN125 流量(m3/h)

115 200

320 450

620 820 管阀规格DN DN150 DN200 DN250 DN300 DN350 DN400 供水设备性能介绍 组成结构 如图1所示,无负压管网直供变频给水系统由水泵机组b,智能变频控制系统c,负压监测装置d、水位传感器e、压力传感器f等主要部分组成. 工作原理 A.市政管网对稳流补偿器的进水流量Q1≥用户管网用水流量Q2 该状态下,系统串联正常供水.智能变频控制系统根据用户用水量的大小自动控制水泵机组的转速及运转台数,始终保持用户管网压力P2等于系统设定压力P. 此时水泵所提供的增压压力P泵=P2-P1,自来水压力得到了充分利用. 在本例中,若自来水压力P1为0.30Mpa,设定压力为0.76Mpa,则泵组只需提供0.46Mpa的压力就可以了.其节能比例高达39%. B.市政管网对稳流补偿器的进水流量Q1

下载(注:源文件不在本站服务器,都将跳转到源网站下载)
备用下载
发帖评论
相关话题
发布一个新话题