编辑: 棉鞋 2016-08-28

(三)压力控制点方式 当市政管网供水不足或用户用水量大于市政管网供给能力时,直起变流量恒压供水泵,待供水满足要求后,系统恢复正常. 广安二次加压供水设备现场安装注意事项

1、调试前应该具备条件: 控制柜应安装在清洁、干燥、无滴水的场合,且无腐蚀性或导电性粉尘(保护等级2),应做好各种防护工作. 电源进线要求为三相五线制,电压要求:380V(±10%),进入电控柜的方式为下进线制,零线、PE线分别压在零线绝缘端子、接地铜排上;

三根相线接到上端的总空开上,要求压接铜接头、涮锡处理,要求固定牢靠. 电气布线穿管必须在预制地面前,按厂家或设计单位的穿管图铺设穿线套管,钢管必须高出预制地面一定距离并套丝,接好电机线,信号线需调试人员指导安装. 管道对接设备前一定要冲洗,调试前一定要备足水源,水泵不能空载调试,否则损坏设备. 使用临时电源调试时,现场一定砸接地极,接好地线,更换正式电源时需调手动正反转.

2、运行中注意的问题: 控制柜应垂直放置,平稳安放在控制柜基础或槽钢底座上. 先把电控柜内主开关合闸,再将控制电源单极开关合上后,才能进行设备的手动和自动操作.设备正在运行时,严禁操作"自动/手动"转换开关.只有设备完全停止时,方可操作此开关. 采用自耦降压启动的设备,严禁频繁启动,否则有可能造成设备损坏.变频柜和控制柜壳体要可靠接地. 不要带电操作大功率变频器,在切断电源之后,应等待5分钟,待中间电路电容放电完毕再对变频器、电机或电缆进行操作(最好等变频器电源指示灯灭后3分钟). 必须由专业人员对设备进行检修和维护.设备在检修时,应将控制柜进线电源切断.要定期清理电控柜中的灰尘,保持电控柜的清洁.不定期检查电控柜中的接地螺丝,确保接线可靠.消防供水设备必须将面板上的"手动/自动"主令开关打自动位置,以便设备自动对消防进行巡检,并在接到消防信号时能自动启动消防泵. 出现异常现象应注意的问题: 设备具有全自动运行的功能,如果出现报警故障不能自动时,应急用水可采取手动,时间不宜过长(并有人现场压力),等厂家维修人员到场处理. 长沙中梁供水设备有限公司,筑质量长城,创世界品牌! 联系人:彭清 手机:18229972269(欢迎来电咨询) 在线客服QQ:270095736 公司